Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@ewetzel Hab mich vorgestern noch für die Firmware Updates angemeldet und so wie es aussieht ist schon ein neues Update drauf 😊
Dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Grund für das verschwinden des Fehlers 👍
Also, es bleibt weiterhin Fehlerfrei. Vielleicht Dank an alle für die Unterstützung.
Also, der Fehler ist wieder da. Es hat einige Zeit funktioniert und jetzt kommt der Fehler F18 wieder öfter. Kann ich irgendwas anders einstellen?
Auch bringt er jetzt den Fehler F55.
Ich vermute, dass der Fehler vermehrt bei viel Sonne auftritt.
warum drückst du nicht mal auf den Knopf in der Mitte und schaust wieviel Current da tatsächlich auf jeder Phase anliegen?
bei über 10 kW an Einphasigen Verbrauchern im Haus könnte es schon eine knackige Schieflast sein, die gemeldet wird.
aber jeder wie er will.
Das ist von gerade eben. Er schaltet wieder ein, die Last kommt und dann schaltet er sich wieder weg. Ich verstehe das nicht. Die Last geht ja nicht direkt über den Wechselrichter, oder? Er misst ja nur die Werte an den Klemmen und hängt Netzparallel so wie ich das sehe.
Sorry, Elektrik ist echt nicht so mein Ding.
Ich würde sagen das Du auf dem Grid ein massives Problem mit der Schieflast hast, in der Nachbarschaft...
ich sehe da 35V Unterschied 😨 zwischen L1 und L2, gut möglich dass der Deye sich da wegen den VDE Vorschriften abkoppelt.
aber jeder wie er will.
Danke für die Info. Woher kann das kommen?
Bei mir läuft halt die Heizung vom Pool immer wieder mal an und das Auto hängt an der Wallbox.
Wenn die Wert stimmen und von deinem Hausanschluss kommen also die CT-Klemmen an der richtigen Stelle sitzen und alles messen was Du an Strom ziehst...
dann hast Du entweder an zwei Phasen eine brutal schlechte mechanische Verbindung mit so einem Spannungsabfall, das müsste man aber rauchen sehen, oder
Das ist ein Fall für das E-Werk, den Netzelektriker. zwischen dem Trafo und Deinem Hausanschluss hängen ja noch andere Nachbarn an der gleichen Zuleitung oder zumindest an den gleichen Anschlüssen des Trafos. und die sorgen für ordentlich Schieflast,
Du ziehst gerade 5334 Watt aus dem Grid und L2 mit der grössten Last hat sogar die höchste Spannung, was gegen das Ohmsche Gesetz spricht, je grösser die Lsitung ist die du ziehst umso mehr fällt die Spannung, so gesehen müsste es Trafo an L1 und L3 noch massiv grössere Verbraucher geben, ODER
alle um dich herum speisen ihren Solarstrom nur auf L2 ein, und so steigt dessen Spannung schon auf fast ungesunde Werte (230V wäre normal.)
Aber das ist alles supi, die Energiewender in Berlin wuppen das schon.
aber jeder wie er will.
Also240... 245V bis 253V kenne ich vom Netz meiner Verwandten in Rumänien. Dort sind diese Werte schon lange üblich. Ich "messe" es mittels der Fernablesung durch einen Deye Sun M80G3 von hier via Solarman.
In meiner Config stehen für den Deye von 103V bis 287V - das ist doch viel breiter als der Spannungsbereich hier.
Ich kann mir auch nur die Schieflage vorstellen.
Hast du evtl. die Funktion zum Phasenausgleich aktiviert und der 12k Deye will die Phasen ausgleichen?
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Ich hab hier Netzüberwachungsrelais die bei einer Asymetrie von 8% auslösen, ich sehe da oben eine Asymetrie von über 14%
aber jeder wie er will.
Den Haken bei asymmetrischer Phasen Einspeisung hab ich jetzt raus genommen. Aber er schaltet sich immer noch weg.
Das Asymetrisch bla blubber ist Unsinn aber auch nicht die Ursache
Gehe mit einem Multimeter an deine Hausverteilung und messe am Eingang jeder einzelne Phase gegen die Erde, und dann mach das nochmal wenn Pool und Auto dranhängen.
Wie gesagt da oben sehe ich eine Asymmetrie von über 14% das ist weit weg vom erwünschten, und IMHO erlaubten und IMHO ein Problem vom E-Werk
aber jeder wie er will.
Vielen Dank für die gute Erklärung. Ich werde mich drum kümmern. 👍🏻