Hallo zusammen,
ich bin hier am verzweifeln. Seit letzter Woche Freitag habe ich meinen Basengreen 300Ah Akku am Wechselrichter angeschlossen.
Leider bekomme ich jetzt alle paar Minuten den Fehler F18 und er zeigt mir Off grid an. Das Haus ist über Load angeschlossen.
Ich hoffe, es ist einfach nur ein Konfigurationsfehler.
Schalte ich den Wechselrichter kurz aus und dann wieder ein, so zieht das Haus ganz normal Last bzw. wird dies ganz normal angezeigt (Test gerade eben: vor ausschalten off grid, nur minimale Last am Haus angezeigt. Nach ausschalten und wieder einschalten 3,26kw Last am Haus, aber er zieht 3,26kw vom Netz und nicht aus der Batterie). Der Verbraucher ist in Ordnung, da der Pool gerade heizt und entsprechend zieht.
Hat jemand eine Idee? Ich bin am verzweifeln.
Gruß
Rainer
Hi,
Hängt das gesamte Haus am Load? Dann ist es natürlich eine Ansage mit einer Last von 3,26kW an Load den WR zu starten.
Solch große Verbraucher wie eine Poolheizung würde ich ans Grid hängen.
F18 ist AC-overcurrent
Zum anderen Problem mit der Batterie:
Was hast Du für die Batterie eingestellt als max discharge current?
TimeOfUse an?
Welche max Leistung steht in der TimeOfUse-Tabelle?
F18 Alle Phasen fest angeschlossen garantiert nichts locker?, sobald eine Phase wegetrennt wird geht der Deye auf F18 wenn die Hauslast auf Load ist.
Das der Wechselrichter nichts an Haus abgibt von der Batterie, ist vermutlich nur einstellungsache, welche Batterie/ Solar einstellung hast du ?
Guten Morgen und vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Hab jetzt mal den WR aufgemacht und nachgeschaut wie er angeschlossen ist.
Das Haus hängt an Grid.
Einstellungen der Batterie siehe Bilder.
Die Anschlüsse am WR selbst sind auf allen Phasen fest.
Gruß
Rainer
Sieht ja eigentlich gut aus....
Welche FW ist auf dem WR installiert? Mach mal ein Bild vom Detailfenster.
Also Reiner
Der Deye ist mit relativ wenig Kupfer nur am GRID Anschluss angehängt.
Der Deye kann also allerhöchstens parallel zum Haus am Grid hängen.
Der Deye kann also höchsten seine Leistung zum Gridanschluss liefern oder vom Gridanschluss mit seiner Leistung und dem was die Batterie erlaubt die Batterie Laden.
Das der Deye Overcurrent meldet kann kaum mit dem Strom zu tun der da unten durch den Gridanschluss fliesst.
Ich tippe wie zum 146. Mal auf falsch montierte CT-Klemmen.
aber jeder wie er will.
Vielen Dank für die Info. Anschluss habe ich extra vom Elektriker machen lassen. Aber ich schau mal nach.
Wie macht sich das in der Anzeige bemerkbar?
da kann alles mögliche angezeigt werden, da gibt es Helden die dann behaupten der Deye würde 10 kW in das Haus pumpen und Stromverbraucher im Haus killen (was physikalisch unmöglich ist, aber woher soll ein Löti und nebenbei-Elektriker das wissen...)
oder die Anzeige schwankt stark
es gibt genau EINE Installationsart bei der das nicht vorkommt, und zwar "überraschenderweise" nur bei der "RICHTIGEN"
Also steckt der Strommesser (CT-Klemme)
an der richtigen Stelle (nach dem Stromzähler aber vor dem Anschluss des Deyes zum Grid)
an der richtigen Phase (nein, die Farbe braun ist nicht zwingend L1)
in der korrekten Ausrichtung (Pfeil zeigt auf Deye)
wenn dann auch noch das Drehfeld rechts ist (die VDE fragt das bei installationen ab) dann funktioniert so ein Deye meistens beim ersten Versuch schon problemlos.
aber jeder wie er will.
Vielen Dank für die Antwort.
Mit nach dem Zähler meinst Du vom Stromeingang her gesehen, oder? Also wahrscheinlich nicht so wie auf dem Bild, oder?
Als erstes mal das Drehfeld prüfen. Seltsamerweise hatte der Deye bei mir zunächst auch nicht gemeckert, obwohl die Phasenlage falsch war. Bei Belastung kam dann ein Fehler, ich weiß aber nicht mehr welcher.
Wenn dein Elektriker das Drehfeld auf "rechts" angeschlossen und auch geprüft hat, muss zwingend auf 0,240,120 in den Grid-Settings eingestellt werden.
@Rainer_R:
das gelb markierte ist deine existierende Stromversorgung für dein Haus, an der muss nichts verändert werden wenn der Deye parallel dazu betrieben werden soll.
Man muss nur wie auf dem Bild die drei CT-Sensoren zwischen Haus und Hauseingangssicherungen hängen und zwar am korrekten Polleiter in der korrekten Ausrichtung
aber jeder wie er will.
@rainer_r Ich sehe da vor allem mal nur einen CT, bei einem 3phasigen Anschluss müssen da 3 Stück verbaut sein, sonst kann das gar nicht funktionieren. Also Du brauchst 3 Stück, an der richtigen Stelle und an der jeweils korrespondierenden Phase...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
So, jetzt wird es total verrückt:
Alle CT-Klemmen sind da (waren auf dem Bild verdeckt) und anscheinend auch richtig montiert. Alle Kabel sind fest und das Drehfeld stimmt auch. Ein befreundeter Elektriker (arbeitet beim Versorger) hat jetzt überall das Drehfeld überprüft und auch ob die Klemmen überall fest sind und auch richtig in der Klemme. Es wurde nichts geändert, aber jetzt funktioniert es verrückterweise.
Das einzige was anders ist, ist dass der Deckel vom Deye unten ist.
Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber es scheint zu funktionieren
Seit über einer Stunde kein Fehler mehr, vorher im 5-Minutentakt.
Hst jemand eine Erklärung dafür? 🤷🏼♂️🙈
@Rainer_R ich würde dir auf jedem Fall noch ein Firmwareupdate empfehlen! Die HMI C03E ist offiziell von Deye zurückgenommen und bekannt für ihre kuriosen Fehler!