Hallo,

 

ich habe jetzt seit einiger Zeit meine Anlage am Netz und sogar die Anmeldung ist ordentlich durchgelaufen samt Inbetriebnahme etc.

 

Bisher sah mein Setup wie folgt aus:

 

PV-Module ---- Deye Sun5k Sg03lp1 ---- CHINT DTSU 666 (SmartMeter / Hausnetz)

 

Ich habe schlichtweg alle PV-Energie eingespeist, da ich noch keinen Speicher hatte. Jetzt habe ich mir einen von Felicity Solar besorgt und bin bei der Installation. Das Setup jetzt:

 

PV-Module ---- Deye Sun5k Sg03lp1 ---- CHINT DTSU 666 (SmartMeter / Hausnetz)

                                     |

                                 Speicher

 

Nach viel gefummel mit der Solarmap-App habe ich die Batterie auch dort in die Grafik reinbekommen (siehe Flussdiagramm.png).

Mein Problem: Die Anlage lädt den Akku aus der PV und dem Netz (wenn ich das will) aber endlädt den Akku nicht!

Im Flussdiagramm kann man es sehen: Ich verbrauche im Haus knapp 260W, aus der Batterie kommen aber gerade mal 16W. Ich möchte natürlich, dass für den Hausverbrauch die Batterie entladen wird. Interessanter Weise klappt es auch, wenn z.B. mehr PV-Überschuss ist diesen voll in die Batterie zu blasen. Nur beim Entladen komme ich nicht über ein paar Watt hinweg.

 

Die Konfiguration des Deyes habe ich in den Dateianhängen drin. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?

 

Danke danke danke!


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Du must erst einmal den Murks mit dem einphasigen WR und der Dreiphasigen Hütte richtig einrichten, der WR muss ja den Saldierten Strombedarf der Hütte aus seiner einsamen Phase decken. Dazu muss die Firmware auf neuestem Stand sein

Wenn das funktioniert dann sind die anderen Einstellungen dran, Die Batterie aktivieren oder wiederbeleben ist was für halbtote Bleibatterien, das kann weg.

Bei den Batterie Settings 5% für Shutdown 10% für Low Bat und 13 oder so % für Restart

 

und wenn das alles klappt musst Du halt bei Time of Use die Batterieprozente unter 80% einstellen wenn Du die Batterie tiefer als 80% entladen willst, ich mach das aktuell bis auf 15% herunter.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
Themenstarter  

Moin,

 

das mit dem Einphasig-Dreiphasig funktioniert. Ok, das mit der "aktivierten Batterie" wusste ich nicht. Danke, ich teste das mal aus!


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Das Deine Batterie nicht entlädt, liegt an den TOU - 80% SOC und Deine Batterie hat ja nur 49%. Bis 80% wird Deine Batterie entladen und dann ist Schluss und Dein Haus wird vom Grid bedient. Wie @PF geschrieben hat - stelle die Batterie-Settings auf 8%, 12%; 25% (s sind meine Einstellungen) und dann alle SOC-Werte auf 15% in Deiner Zeittabelle und dann wird Deine Batterie auch bis 15% entladen.


   
AntwortZitat