Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Du must erst einmal den Murks mit dem einphasigen WR und der Dreiphasigen Hütte richtig einrichten, der WR muss ja den Saldierten Strombedarf der Hütte aus seiner einsamen Phase decken. Dazu muss die Firmware auf neuestem Stand sein
Wenn das funktioniert dann sind die anderen Einstellungen dran, Die Batterie aktivieren oder wiederbeleben ist was für halbtote Bleibatterien, das kann weg.
Bei den Batterie Settings 5% für Shutdown 10% für Low Bat und 13 oder so % für Restart
und wenn das alles klappt musst Du halt bei Time of Use die Batterieprozente unter 80% einstellen wenn Du die Batterie tiefer als 80% entladen willst, ich mach das aktuell bis auf 15% herunter.
aber jeder wie er will.
Moin,
das mit dem Einphasig-Dreiphasig funktioniert. Ok, das mit der "aktivierten Batterie" wusste ich nicht. Danke, ich teste das mal aus!
Das Deine Batterie nicht entlädt, liegt an den TOU - 80% SOC und Deine Batterie hat ja nur 49%. Bis 80% wird Deine Batterie entladen und dann ist Schluss und Dein Haus wird vom Grid bedient. Wie @PF geschrieben hat - stelle die Batterie-Settings auf 8%, 12%; 25% (s sind meine Einstellungen) und dann alle SOC-Werte auf 15% in Deiner Zeittabelle und dann wird Deine Batterie auch bis 15% entladen.