Schieflast am GEN-Port erlaubt?

9 Posts
3 Users
0 Reactions
529 Views
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 112
Topic starter  

Moin zusammen,

am DEYE 12K Hybrid sind bei mir diverse MI auf den 3 Phasen angeschlossen. Das läuft auch einwandfrei. Da ich nicht sicher bin, ob bei höher stehender Sonne die 12kW gerissen werden, habe ich die Idee, die MI einer oder mehrere Phasen umzuklemmen für die direkte Einspeisung in's Netz.

Frage nun: spielt der DEYE 12K mit, wenn ich bspw. am GEN-Port nur 2-phasig einspeise? Gibt es da evtl. eine Leistungsgrenze für die asymmetrische Einspeisung?

Irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass der DEYE 12K die am GEN-Port eingespeiste AC-Leistung nochmals nach DC und dann zurück auf AC umrichtet. Wird dabei die eingespeiste Leistung jeweils auf der gleichen Phase belassen oder wird das gleichmäßig verteilt?


   
Quote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

der Mr. Mining behauptet das die Relais am GEN nur 20A ab dürfen.. das wären also 4.6 kW pro Phase ..

Wen Du primär mit Grid Anschluss unterwegs bist sollte dich das nicht interessieren, wenn Du viel oder nur Insel fährst wäre es für den Deye sicher kein Nachteil wenn nicht nur die Load Seite nicht unnötig viel Schieflast sondern auch die MIs nicht unnötig viel "Schiefproduktion"  erzeugen.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 112
Topic starter  

@plastiko-fantastiko Danke Dir für die Info. Dann habe ich eine gewisse Idee.

Neben den beiden "Haupt-Strings" habe ich inzwischen einiges mit MI erweitert. Unser Dach ist sehr "vielflächig" durch Dacherweiterungen, teilweise auch innenliegend. Wegen diverser Ausrichtungen und Abschattungen (je nach Jahreszeit) machen imho da MI den meisten Sinn.

Schaun mer mal, wie sich die Spitzenleistung im kommenden Frühjahr/Sommer darstellen. Weil das meiste in O/W-Ausrichtung ist, hoffe ich, das es mittags keine dramatischen Peaks gibt.


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

schau dir mal an was da Deye mit seinen neuen Moduloptimierern propagiert...

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 112
Topic starter  

Als ich letztes Jahr in die Planung ging und auch nach Optimizern suchte, gab es zwar eine generelle Info irgendwo im Web, dass es von DEYE Optimizer gibt. Aber selbst DEYE China konnte dazu leider nichts Konkretes sagen. Es gab zu der Zeit quasi keine verbindliche Doku.

Auch scheint es die Dinger immer n.n. in D zu kaufen zu geben.

Ergänzung: hab mir eben den Spaß gemacht, die Antowrt-Mail von DEYE CN zu finden. Sie kam am 29.08.23:

"I understand the problem you are facing and given your shading I think optimizers are necessary. Later on if the hybrid inverter adds an MPPT module it won't be enough to solve such a roof unless a microinverter is used for AC couple or optimizer.

The Deye optimizer is currently in mass production but probably not sold in Germany at the moment. So for you the choice of a TIGO optimizer is a good one. I am not familiar with the TIGO optimizer, and would need to speak with TIGO about its use.

Best wishes!"

This post was modified 9 Monaten ago 2 times by Heidegeist

   
ReplyQuote
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 112
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

der Mr. Mining behauptet das die Relais am GEN nur 20A ab dürfen.. das wären also 4.6 kW pro Phase ..

Habe mir das YT Video von Mr. Mining angesehen. Da sieht man, dass offenbar der "GEN-N" auch über so ein 20A Relais geführt wird. Wenn man nun am Gen-Port diverse MIs angeschlossen hat, dann sollte doch der Strom über den GEN-N die Summe aller 3 GEN-Phasen sein, oder? Wenn dem so wäre, dann sähe es noch kritischer aus bei der max. Last am GEN-Port.

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

wir reden hier von Drehstrom,

https://www.reddit.com/r/Elektroinstallation/comments/16o9i1a/warum_muss_bei_drehstrom_der_neutralleiter_nicht/

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 112
Topic starter  

Du hast Recht. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich hatte gestern die Sache nur aus der Sicht eines MI betrachtet, aber der "Dreh" ist entscheidend 😉 

This post was modified 9 Monaten ago by Heidegeist

   
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Posted by: @plastiko-fantastiko

der Mr. Mining behauptet das die Relais am GEN nur 20A ab dürfen

Ja das war wieder so eine Aussage..... Stimmt halt leider nur bedingt. die LV Hybriden können 45A Passtrough. Leider ist sein Stromlaufplan nicht genau und richtig erklärt. wir arbeiten an einer gemeinsamen Richtigstellung 🙂