Die Diskussion hat sich ja vom FRE etwas weg verlagert auf Steuerung des Deye mit DRM-Platine.
Ich wollte ebenfalls für meinen 2023 bei Alpha Solar gekauften SUN-12K-SG04LP3-EU eine Nachrüst-DRM-Platine, da ging es mir wie anderen:
Der Händler hat keine, kann sich nur dunkel erinnern, dass da mal so etwas war, und verweist deshalb an Deye Support Deutschland. Dieser wiederum will keine verkaufen und verweist an den Händler.
Das war dann der Anlass, das schon länger ins Auge gefasste Smarthome-System mit HomeAssistant aufzusetzen. Ich kann somit an zwei (oder auch vier) binären Eingängen das Steuersignal aufnehmen und den WR via Modbus-Register 143 umkonfigurieren auf eine entsprechend begrenzte (Einspeise-) Leistung.
Für die Begrenzung des Bezugs in den Speicher auf 4,2 kW stelle ich mich auf folgenden Standpunkt:
Ich führe eine weitere Steuerleitung zum Wechselrichter, die aber offen endet. Wenn das unwahrscheinliche Ereignis einer Dimmung tatsächlich auftreten sollte, "schalte" ich den Ladestrom vom Netz auf die schon immer eingestellten 40 A entsprechend etwas über2 kW. Da das Laden vom Netz aber ohnehin immer abgeschaltetet ist, spielt das aber gar keine Rolle.
Wenn ich dann nach dem Engpass im Netz wieder mit mehr als 4,2 kW laden dürfte, sehe ich jedoch keineswegs dazu verpflichtet und lasse das weiterhin deaktiviert. Es müssen ja weder die Wärmepumpe noch die Klimaanlagen mit voller Leistung loslaufen, nur weil sie es wieder dürfen.
Ist das gegen Manipulation meinerseits gesichert? Natürlich nicht. Aber sind es die Eingänge an einem DRM-Modul? Natürlich auch nicht
Ok, RCR 0% habe ich jetzt geschafft, mein RJ45 Adapter scheint Mist gewesen zu sein. Soweit so gut, aber die Einspeiseleistung (habe ich auf 4kW beschränkt weil nicht mehr erlaubt für mich) wird leider nicht gedrosselt :/ Any ideas
Update: Neue Firmware (1172 + C04D) ist drauf, kann aber bezüglich DRM-Anzeige bzw. Verhalten im Moment keine Veränderungen feststellen.
Betreffend des DRM-Einganges - also Umschalten von DRM 5 (0% Einspeisen) auf DRM 8 (volle Einspeisung) - hab ich jetzt ohne dem Umschaltrelais getestet, DRM 8 ist und bleibt eingeschaltet (d.h. Verbindung Pin 4 mit Pin 5);
wenn dazu noch die Verbindung 1 mit 5 gemacht wird (=DRM 5) springt er um auf DRM 5, d.h. das hat dann Vorrang vor DRM 8 wie lt. Beschreibung "Increase Power generation (subject to constraints from other active DRMs)"
Also Zusammenfassung:
Widerstand 15kOhm zwischen Pin 5 und 6,
Pin 5 und 4 bleibt verbunden,
der WLV-Kontakt vom RE kommt auf Pin 5 und 1
So reiche ich es jetzt ein! gebe Bescheid, wenns von EVN abgenommen ist!
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von DEYEUSER48
So liebe Leute, ich darf den Erfolg vermelden 🙂 Es klappt jetzt mit einem abgeschnittenen Patch Kabel und Widerstand zwischen Pin 5-6 dass er RCR0% anzeigt und auch die Einspeisung runterfährt auf 0%. Das Ganze habe ich mit der 1151 und der neuesten 1172 für AT getestet.
Was waren meine Fehler (damit andere User nicht so viel Zeit ver****en wie ich 🤯 🤯 ):
Das verdammte RJ45 auf 8-Pin (schraubbbar) Kabel das ich von Amazon gekauft habe (RUNCCI-YUN 2 Stück RJ45 Stecker auf 8 Pins Schraubklemmenblock Adapter) hatte ich extra durchgemessen um sicher zu gehen dass die Pins am RJ45 Stecker mit den Pins hinten zusammenpassen, ABER scheinbar macht der RJ45 Stecker keinen Kontakt in der Buchse. Da kann man dann alles richtig machen, aber es klappt halt trotzdem net.
In der Deye Anleitung gibt's wie schon bekannt mehrere Probleme: Die Pins in der grün gekennzeichneten Darstellung passen nicht 100% mit denen drunter --> Pin 1-5 klappt NICHT, aber Pin 1-6 sehr wohl
ohne Widerstand (15k) zwischen Pin 5-6 zeigt er zwar RCR0% an ABER er regelt nicht runter (WTF sag' ich da nur 😱 , wie kann er den Modus erkennen und am Display anzeigen aber den Modus intern NICHT aktivieren, das ist eigentlich schon komplett jenseitig aus einer HCI / Software Development Perspektive)
Ich hatte aus der WhatsApp Chat Gruppe einen Hinweis mit Photo bekommen wo der Widerstand zwischen Pin4-6 platziert war, das hatte ich dann probiert in Kombination mit Pin 1-6 kurzschliessen --> mit dem RCR0% am Display 'Erfolg' aber keiner Runterregelung der Einspeiseleistung
Ich hoffe das hilft dem Einen oder Anderen wenn er vor ähnlichen Problemen steht. In Summe bin ich 20% auf Deye angefressen wegen der miesen Doku und der noch mieseren Umsetzung der Rückmeldung am Display und 80% auf dieses 🤬 Kabel (RUNCCI-YUN 2 Stück RJ45 Stecker auf 8 Pins Schraubklemmenblock Adapter) weil das scheinbar ein systematischs Toleranzproblem ist, da es bei beiden Kabeln aufgetreten ist und scheinbar kein Kontakt hergestellt wird obwohl der RJ45 einrastet.
So viel zu meiner Leidensgeschichte die glücklicherweise noch ein positives Ende gefunden hat. An dieser Stelle großer Dank' an einen Schweizer User aus der WhatsApp D-A-CH Gruppe der mit mir heute nochmal alles geduldig durchgegangen ist und den entscheidenden Tipp (Widerstand statt 4-6 auf 5-6 testen), er ist mein Hero of the Month 🖐️
Nach offizieller Rückmeldung von NetzNÖ ist bei der Fertigstellungmeldung min FW 1151 und ein Foto vom Mainscreen welches einen DRM modus anzeigt ausreichend
Werd das morgen mal mit meinem Elektriker durchspielen und die Fertigstellungsmeldung absenden.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Raven_3_
Nach offizieller Rückmeldung von NetzNÖ ist bei der Fertigstellungmeldung min FW 1151 und ein Foto vom Mainscreen welches einen DRM modus anzeigt ausreichend
Werd das morgen mal mit meinem Elektriker durchspielen und die Fertigstellungsmeldung absenden.
-> hast Du gesicherte information dass es mind. >= FW 1151 sein muss (also auch 1172 sein kann, weil so würde ich es ja interpretieren).
Nach offizieller Rückmeldung von NetzNÖ ist bei der Fertigstellungmeldung min FW 1151 und ein Foto vom Mainscreen welches einen DRM modus anzeigt ausreichend
Werd das morgen mal mit meinem Elektriker durchspielen und die Fertigstellungsmeldung absenden.
-> hast Du gesicherte information dass es mind. >= FW 1151 sein muss (also auch 1172 sein kann, weil so würde ich es ja interpretieren).
Man kann auf die RSD Leiste über den DRM RJ45 port nehmen (die sind gebrückt). Was mir dabei aufgefallen ist, ist dass die Nummerierung der Leiste gegenüber der Nummerierung des RJ45 Steckers (laut Handbuch) vertauscht ist. Vl kommt das ja daher...
DRM Haken an: Pin 1-4 auf 5 bzw 6 (und 15 kOhm Widerstand auf 5+6) zeigt am Display DRM 1-8 jeweils an.
Laut NetzNÖ Mitarbeiter sollte nur bei 15kOhm Widerstand auf 5+6 DRM0 angezeigt werden. Habe ich nicht zusammengebracht. Liegt ev an v1172?
DRM Haken aus: RCR1-3 bzw DRM 1-3
Morgen wird eingereicht und auf Antwort von NetzNÖ warten
Hallo, ich muss mich jetzt auch mal in die Diskussion einklinken.
Ich habe zwei daher 12 kW low voltage Wechselrichter verbaut.
Wechselrichter 1:
Wurde vor ca 7 Monaten installiert. DRM Platine habe ich nachträglich nachgerüstet. Wie oben beschrieben habe ich den breakout Adapter von Amazon benutzt. 15k ist auch verbaut. Drm funktioniert einwandfrei. Fw: C049 und 1807
Wechselrichter 2:
Gleiches Modell wie Wechselrichter 1. Wurde letzten Monat installiert und gekauft. DRM Platine war schon verbaut. Wenn ich mit den Amazon Adapter einen 15k Widerstand installiere, dann funktioniert der Wechselrichter ohne Probleme. Sobald ich auch nur eine Ader das datenkabel, welches ich bis in den Zählerschrank gelegt habe anschließe, dann fängt der PIN an zu floaten. Ein Beispiel: Widerstand zwischen 5 und 6 Uhr installiert. Eine Ader an Pin 1 angeschlossen. Schaltet in 10 Sekunden Takt in drm 5.
Hallo, schön das du bei uns im Deye Forum bist.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und
wenn dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine kleine Spende riesig freuen.
Hallo Deye Freunde,
schön das du dich entschieden hast ein Teil des Forum zu werden.
Damit wir das Forum langfristig aufrechterhalten können bzgl. Aktualisierungen, Lizenzen, Server etc. und wenn
dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine finanzielle Spende freuen.