Hallo zusammen,
ich plane aktuell die Erweiterung meiner bestehenden SolarEdge-Anlage (~20 kWp an 3 SE-WR). Ziel ist die Einbindung eines Speichers sowie die Absicherung des gesamten Hauses gegen Stromausfälle (Ersatzstrom).
Hier die Eckdaten der Planung:
- Zentraler Wechselrichter: Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 (Hochvolt).
- Speicher: Dyness Powerbox Pro (HV) oder ähnlichen.
- Bestand: 3 SolarEdge Wechselrichter (AC-gekoppelt am Gen-Port des Deye).
- Speicherbestand: Ein LG RESU 10H (bleibt am SE-WR, Steuerung über SE-Smartmeter).
Besonderheiten der Verschaltung (siehe Schaltplan):
- Zählerkaskade: Ich setze einen Eastron SDM630 (für Deye) und das SolarEdge Smartmeter in Reihe in den neuen Unterverteiler. Dieser UV ist über 5x16mm² direkt am Netzanschluss angebunden und versorgt das gesamte Haus.
- Bypass-Lösung: Ein Kraus & Naimer Umschalter (KG64B) dient als Revisionsschalter. Falls der Deye gewartet werden muss oder ausfällt, kann das Haus direkt auf Netzbetrieb umgeschaltet werden.
- AC-Kopplung: Die SE-Wechselrichter hängen am Gen-Port des Deye, um bei Netzausfall (Inselbetrieb) die Akkus über die SE-Anlage nachladen zu können (Schwarzstartfähigkeit).
- Absicherung: DC-seitig ist ein 4-poliger Noark (50A, 1000V) geplant; AC-seitig Hager MBN350.
Meine Fragen an euch:
- Haltet ihr die Zählerkaskade im Unterverteiler für sinnvoll?
- Gibt es Erfahrungen mit der Frequenzverschiebung (Frequency Shifting) des Deye am Gen-Port bei vollem Akku und gleichzeitig hoher SE-Produktion?
- Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Ich freue mich auf euer Feedback und Verbesserungsvorschläge!
VG, Andreas