Problem mit DEYE GB-L 12,27 kWh Batterie SoC fällt von 30% auf 2% in 2 Minuten

128 Beiträge
14 Benutzer
11 Reactions
2,447 Ansichten
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @marct

“Warum hast du als Batteriekapazität 200 Ah eingetragen? “

DEYE gibt das auf ihrem Installationsvideo so an. (siehe Foto)

Meinst du dieses Video:

https://youtu.be/BmNViMUpJvA?t=570&si=1SOOZ3ZtF1aCTyDo

Deye scheint hier tatsächlich die Kapazitäten der einzelnen Module zu addieren. Im Video sind 5 Module gezeigt, also 5 * 40 Ah = 200 Ah. Dann müsstest du bei 3 Modulen also 120 Ah eintragen.

Ich halte aber nach wie vor 40 Ah für richtig.

Veröffentlicht von: @marct

“Die aktuelle Version gem. einem Forumsbeitrag von vor einigen Wochen soll "HVCUE3223B20N02" sein.”

Genau diese Version ist installiert.

Das begräbt meiner Hoffnung, das Problem könne durch ein Softwareupdate des BMS behoben werden.


   
AntwortZitat
(@marct)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 27
Themenstarter  

Meinst du dieses Video:

https://youtu.be/BmNViMUpJvA?t=570&si=1SOOZ3ZtF1aCTyDo

Deye scheint hier tatsächlich die Kapazitäten der einzelnen Module zu addieren. Im Video sind 5 Module gezeigt, also 5 * 40 Ah = 200 Ah. Dann müsstest du bei 3 Modulen also 120 Ah eintragen.

Ich halte aber nach wie vor 40 Ah für richtig.

Das begräbt meiner Hoffnung, das Problem könne durch ein Softwareupdate des BMS behoben werden.

************************************

Ich habe jetzt nochmal das Datenblatt durchgelesen.

Bei dem GB-L12 System handelt es sich um eine Serienschaltung der Module. Das kannst du aus den technischen Daten ablesen, wo bei der Konfiguration mit 3 Modulen (GB-L12) eine Systemspannung von 307,2 V angegeben wird. Wenn die Module parallel geschaltet wären, würde die Spannung gleich bleiben (102,4 V für jedes Modul), und nur die Kapazität würde sich erhöhen.

In einer Serienschaltung addieren sich die Spannungen der einzelnen Module, während die Kapazität (Ah) gleich bleibt. Deshalb hast du bei deinem System mit 3 Modulen in Serie eine Gesamtkapazität von 120 Ah, aber die Spannung beträgt 307,2 V.

Die 120 Ah sind also richtig. Gut dass du das bemerkt hast.

Ich werde es dann auf 120Ah umstellen.

Es kann sein, dass auch in der letzten Version noch ein Bug ist, sonst würde es ja bei mir korrekt funktionieren?

 


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @marct

 

...In einer Serienschaltung addieren sich die Spannungen der einzelnen Module, während die Kapazität (Ah) gleich bleibt. ...

Und genau deswegen bleibt es bei den 40 Ah Kapazität (Ladungsspeichervermögen), egal wieviele Module man hinzufügt.

Die Energiemenge, die gespeichert werden kann, ergibt sich dann aus Kapazität mal Spannung: 307,2 V * 40 Ah = 12288 Wh = 12,288 kWh (Deye gibt hier 12,27 kWh an, was ich auf einen Rundungsfehler zurückführe).

Aber wer weiß schon, was sich Deye hier bei den Einstellungen so gedacht hat.

Veröffentlicht von: @marct

Es kann sein, dass auch in der letzten Version noch ein Bug ist, sonst würde es ja bei mir korrekt funktionieren?

Über die tatsächliche Ursache dieses fehlerhaften Verhaltens kann man ja nur spekulieren. Der Fehler selbst ist allerdings schon lange bekannt, mein Installateur kannte den Fehler schon vor gut einem halben Jahr, als das System bei mir installiert wurde.

 


   
AntwortZitat
(@marct)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 27
Themenstarter  

@jimrockford Danke für den Hinweis, man merkt es ist schon spät, natürlich ist 40 A richtig und auch logisch bei der Serienschaltung. Warum DEYE in seinem Installationsvideo die jeweiligen 40 A pro Modul addiert (wären bei mir dann 120Ah) bleibt mir ein Rätsel.

Ich habe die Gesamtkapazität  jetzt auch auf 40 A umgestellt und lade die Batterie über das Netz auf 100% mit der Hoffnung auf ein neues Balancing. Fortsetzung folgt....


   
AntwortZitat
(@doesi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
 

Das "Problem" mit dem plötzlich abfallenden SOC hatte ich bis jetzt nur einmal, als der Speicher 2 Tage lang tagsüber nicht auf 100% kam.

Aus den Aufzeichnungen sieht man, dass bei einer Zelle die Spannung absackt, bis das BMS die Reißlinie zieht und die Zwangsladung startet. Offensichtlich sind die Zellen zu dem Zeitpunkt nicht so ausbalanciert, wie sie sein sollten. Das ist zwar unschön, aber meiner Meinung nach unkritisch.


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

@doesi Wie kann man sich diese Ansicht anzeigen lassen?


   
AntwortZitat
(@doesi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
 

Im Deye-Portal, vorausgesetzt Du hast den Logger Deines Speichers dort hinzugefügt.


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

@doesi ohne den Thread hier kapern zu wollen: aber mir ist es nicht gelungen, die Batterielogger einzubinden, gem.

https://dy-support.org/community/technische-fragen/deye-gb-l-hochvoltspeicher-hier-wifi-anbindung/

geht das auch nicht. Wie hast du das geschafft?

(Antwort gerne auch in dem verlinkten Thread)


   
AntwortZitat
(@marct)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 27
Themenstarter  

@doesi Danke für die Info, bei mir ist es jeden 2-3 Tag.

In der  Solarman business app, resp. Deye-Portal wird meine Anlage nicht angezeigt, obgleich ich sie eingerichtet habe. Sie schreibt in 10 min wäre sie sichtbar, jedoch bislang nix?

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

Veröffentlicht von: @doesi

Offensichtlich sind die Zellen zu dem Zeitpunkt nicht so ausbalanciert, wie sie sein sollten. Das ist zwar unschön, aber meiner Meinung nach unkritisch.

So lange es nur "nicht ausbalanciert" ist und nicht evtl eine Zelle die dabei ist zu sterben und dann zusammenbricht. 

War bei mir ja ähnlich und habe dann auf Anraten versucht ein Balancing zu forcieren.

Heute morgen stand ToU Grenze bei 15%, da war diesmal kein Zelldrift wie zuvor. Habe jetzt nochmal auf 10% runter, mal schauen ob ich die Grenze morgen früh erreiche und wir es dort dann ist.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

@Benni82 

Welche Zellspannungen hast du bei 15 % und bei 10 %?


   
AntwortZitat
(@doesi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @jimrockford

@doesi ohne den Thread hier kapern zu wollen: aber mir ist es nicht gelungen, die Batterielogger einzubinden, gem.

https://dy-support.org/community/technische-fragen/deye-gb-l-hochvoltspeicher-hier-wifi-anbindung/

geht das auch nicht. Wie hast du das geschafft?

(Antwort gerne auch in dem verlinkten Thread)

 

Ich hab den Logger des Speichers als neues Device hinzugefügt, genauso wie den Wechselrichter.

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

Veröffentlicht von: @jimrockford

@Benni82 

Welche Zellspannungen hast du bei 15 % und bei 10 %?

bin jetzt grade bei 9% SoC und habe
Max Zelle V: 3.208 V
Min Zelle V: 3.200 V

Bei 15% hab ich nur die Historywerte, die sind nicht ganz so genau. Da war 3.21V und 3,18V, da er rundet und Mittelwerte bildet und auch evtl die Zeitpunkte nicht haargenau 1:1 gleich sind kann es aber auch 3,205V und 3,184V gewesen sein oder auch ganz anders. Wirklich genau ist ja immer nur der Momentwert.

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@marct)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 27
Themenstarter  

@benni82 @Jimrockford @

Ich hatte heute morgen wiederum einen Absturz des Akkus, obwohl er am selben Tage zu fast 100% geladen war.

Die Spannung fällt von 277 Volt auf 0 Volt binnen 10 Sek.

Die Hotline von DEYE haben eine Anomalie in den Spannungen der einzelnen Zellen festgestellt.

Da die Batterie nagelneu ist, habe ich das ganze an meinen Installateur der Anlage weitergeleitet.

 

Hier an den Diagrammen sieht man schön den plötzlichen Spannungsabfall und die anschliessende Notladung auf 10%.

 


   
AntwortZitat
(@marct)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 27
Themenstarter  

@doesi

wenn ich den Logger in der Solarman Business App hinzufügen will bekomme ich die Meldung: "Das Gerät wurde einer anderen Anlage hinzugefügt, bitte nicht wiederholt hinzufügen"  obschon nur 1 Anlage besteht?

 


   
AntwortZitat