Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Problem - Entladung...
 
Notifications
Clear all

Problem - Entladung mit voller Leistung ins Netz und Reduzierung der PV Leistung

1 Posts
1 Users
0 Reactions
177 Views
(@kuchengeschmack)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 7 Monaten ago
Posts: 20
Topic starter  

Hallo zusammen,

ich habe folgende Konstellation:

- Hochvolt Wechselrichter Deye Sun-30K-SG01HP3-EU-BM3 mit neuester SW (laut Dede Support)

- Hochvolt Batterie (256V Nennspannung) mit Batrium BMS und Pylontech HV Emulator (wird auch erkannt)

- Zero Export to CT (mit Solar Sell) mit korrekt angeschlossenen Stromklemmen

- Time of Use aktiviert ohne Grid/Gen Charge

- am LOAD Port ist nichts angeschlossen da bisher nur als Einspeisewechselrichter betrieben

Mein Problem ist folgendes:

Die Batterie wird geladen, die Zellspannungen gehen hoch, der Ladestrom wird reduziert wie erwartet. Die Charge Current Limit Vorgabe wird umgesetzt. Die Batterie geht in Standby weil Charge Current Limit auf 0A steht. Irgendwann später wechselt dann die Batterie in Discharge, gleichzeitig wird die PV Leistung nahezu auch 0W geregelt und die Batterie wird mit Discharge Current Limit entladen. Wenn das Discharge Limit auf 40A steht wird entsprechend mit 40A entladen, wenn es auf 2A eingestellt wird, dann wird es entsprechend mit 2A entladen. Wird das Limit auf 0A gesetzt, dann wird immerhin noch mit 0,5A entladen. Solange das Discharge aktiv ist, bleibt die PV Leistung auf nahezu 0W. Erst wenn die Batterie wieder entladen wird, kommt die PV Leistung zurück.

Mir ist bewusst das es ein Force Charge Bit im Pyhlontech LV Protokoll gibt. Vermutlich wird es das auch im HV Protokoll geben. Aber ein Force Discharge Bit ist mir nicht bekannt. Keine der Zellspannungen ist auch über die eingestellte maximale Schwelle. Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet mit dem HV Hybrid Inverter

?

 


   
Quote