Hallo nun ist auch bei mir einiges für den Grid Betrieb vorbereitet. Der Netzbetreiber hat auch endlich zugesagt.
Und mein Elektriker hat L1, L2 und L3 als rechtsdrehend bezeichnet.
Im meinem Deye "Grid Setup Menü" steht als Standard 0 / 240 / 120 !
Ich habe das Gefühl das passt nicht zusammen ...
(im Handbuch steht es könnte Fehler W03 kommen)
Desweiteren fehlt hinter dem Zweirichtungszähler noch der AC-Überspannungsschutz. Ich denke der ist Vorschrift. Was haltet ihr von diesem hier: B+C (T1+T2) 3-polig
Gruß Thomas
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Normalerweise gehört - zumindest hier in Süddeutschland - ein der Netzform entsprechender ÜSS (vom Netz her gesehen) vor den SLS.
Die Phasenlage bei rechtsdrehhendem Feld sollte so eingestellt werden, dass kein Fehler gemeldet wird. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es da wohl einiges an Verwirrung/Ungereimtheiten mit den Settings bzw. deren Benennungen...
Auch die CTs sind wohl hin und wieder "sehr individuell" beschriftet worden... Also alles Nachmessen und durchchecken.
ich habe definitiv ein rechtsdrehendes Feld und mein Deye steht deswegen auf 0/240/120.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Danke
Ist das dann so richtig?
0° (L1) 240° (L2) 120° (L3) ist rechtdrehend
0° (L1) 120° (L2) 240° (L3) ist linksdrehend
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
so scheint es zu sein.
aber jeder wie er will.
@Plastico Du hast 0 240 120 eingestellt.
Wie ist deine Netz Einstellung : Allgemeiner Standard oder VDE 4105
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Genau so@plastiko-fantastiko Danke
Ist das dann so richtig?
0° (L1) 240° (L2) 120° (L3) ist rechtdrehend
0° (L1) 120° (L2) 240° (L3) ist linksdrehend
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Hallo alle miteinander,
ich bin nicht vom Fach, ich frag sozusagen für meinen Elektriker, der uns den Deye Sun 12k angeschlossen hat, aber erstmalig einen Deye vor der Nase hatte.
Beim ersten einschalten kam sofort ein Alarm, mit der Fehlermeldung W03 Grid phase wrong - wir haben im Grid Setting den Phase Typ von den voreingestellten 0/240/120 auf 0/120/240 geändert. Der Fehler verschwand und die Anlage läuft anscheinend ohne Probleme.
Ist das Drehfeld somit falsch angeschlossen? Ist es ein Problem die Anlage weiterlaufen zu lassen mit den getätigten Einstellungen bis der Elektriker mal wieder da ist und das ändern könnte?
Es handelt sich ums deutsche Stromnetz, falls dies wichtig ist.
Herzlichen Dank & Schönen Abend!
Ich habe mit mehreren verschiedenen Messeisen das Drehfeld kontrolliert und festgestellt dass bei einem garantiert rechten Drehfeld (was die VDE empfiehlt) die Einstellungen 0/240/120 an meinem Deye sind.
aber jeder wie er will.
Ist irgendwie unlogisch ich hätte nach meinem Verständnis 0 120 240 für rechts gehalten .... Aber die Messeisen zeigen links ...
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Schaut euch mal hier den Link zu Drehstrom in Wikipedia an. Da sieht man folgendes: In dem Moment, wo L1 bei 0° liegt, ist der Nulldurchgang von L2 bei -120° und L3 bei +120°. Das bedeutet, dass -120° = +240° sind.
Insofern ist die Angabe technisch völlig richtig.
Gruß
Marc
@froema Ja das ist logisch 👍 . Ich habe immer an Zeigerdiagramme gedacht und da kommen wenn man rechts dreht erst 120 und dann 240
Deye 10k-SG04LP3-EU (1135-1807), 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
@eulhofer Habe eine Sun 10K und zwei RW-M6.1.
Mein Eli hat das ganze im Schaltschrank angeschlossen. Er hat auch zum ersten Mal einen Deye installiert. Am Sun 10K ist VDE Einstellung beim Grid eingestellt.
Es hängen 2x RW-M6.1 dran.
Aber der Hammer ist, wenn die PV-Anlage abends nicht mehr liefert dreht sich der PV-Ertragszähler wenn Verbraucher an sind. Je mehr Verbraucher, desto schneller dreht der Zähler.
Kann uns jemand aus dem Forum weiterhelfen...?