Hallo,
ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme von 2 DEYE 12k LV im Parallelbetrieb. Hier tauchen einige Fragen auf. Batterie ist noch nicht fertig angeschlossen.
Ist es möglich bei beiden Wechselrichtern eine eigene Batterie anzuschließen oder muss die Batterie im Parallelbetrieb zwingend von beiden Wechselrichtern geteilt werden?
Bei Konfiguration des Parallelbetriebs ohne Batterie springt der Slave Wechselrichter in den Batteriesettings immer auf "Use Batt V" und damit kommt die Fehlermeldung "DC Low Voltage" und es ist kein Betrieb möglich. Ist das ein normales Verhalten?
Was sehr interessant ist, das im Parallelbetrieb auch die Last GRID seitig aufgeteilt wird. Produziert nur die PV des Master Wechselrichters wird die Hälfte der Leistung über den Masterwechselrichter ans GRID abgegeben und die andere Hälfte wird beim Masterwechselrichter auf LOAD Seite angezeigt. Beim Slavewechselrichter wird ohne eigene PV Produktion die andere Hälfte der PV Produktion des Masterwechselrichters ans GRID abgegeben. Weiß aber nicht ob das nur Anzeigetechnisch so geregelt ist.
Vielen Dank,
Manuel
Ein Parallelbetrieb OHNE Akku ist grundsätzlich nicht möglich. Der Akku muss parallel geschaltet werden und über eine Busbar an beide WR gehen. Eigene Akkus sind bei den LV Versionen nicht unterstützt. das BMS wird nur am Master angeschlossen und die Werte an den Slave übermittelt.
Auch im USE V Mode geht das nicht, denn sobald die Voltages unterschiedlich werden, geht die Anlage auf Störung.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Hallo ich hätte ein Frage zum Parallelbetrieb der Deye.
Müssen die beiden Geräte exakt die gleichen sein oder könnte der Master 12kw und der slave 6kw sein?
Würde auch ein 12kw dreiphasig mit einem einphasigen Deye funktionieren?
Danke
Hallo, es müssen bei den Low Voltage Deye die exakt gleichen Geräte sein. Christoph hat das hier toll beschrieben:
Hallo ich hätte ein Frage zum Parallelbetrieb der Deye.
Müssen die beiden Geräte exakt die gleichen sein oder könnte der Master 12kw und der slave 6kw sein?
Würde auch ein 12kw dreiphasig mit einem einphasigen Deye funktionieren?
Danke
Würdest Du auch 4 verschiedene Felgen mit 4 verschiedene Reifengrössen an Dein Auto montieren?
Gummi ist Gummi... 🤔
aber jeder wie er will.
Hallo,
ich habe mittlerweile unzählige Handbücher des Sun12 SG04LP3 geladen, immer wieder unterschiedliche Verkabelungsschemata zum Parallelbetrieb.
Mal Master A auf Slave1 B - Slave1 A auf Slave2 A
Mal Master A auf Slave1 B - Slave1 A auf Slave2 B
Hier habe ich gelesen Master B af Slave1 A , wie gehts dann weiter? Ausgehend von Master B habe ich in gar keinem Handbuch gefunden, habt ihr da was?
Ich habe auch das Problem, dass die Wechselrichter beim Wechsel in den Backupbetrieb komplett ausfallen - Display schwarz, gar keine Reaktion mehr, nur laute Brummgeräusche - wenn MI aktiviert ist.
Ist MI nicht aktiviert, funktioniert der Wechsel in den Backupbetrieb anstandslos. Da könnte natürlich die falsche Kommunikationsverkabelung schuld sein.
Danke für Infos!
Mario
Ich habe eine Frage zu einphasigen Systemen parallel: im Handbuch meines Sun5ksg03lp1 ist beschrieben, wie 3x einphasige Geräte ein "3Phasiges" ergeben.
Ginge dies auch nur mit 2x dem Gerät als Master/Slave? Also beide sollen den Akku laden können und über den Master die CT Daten bekommen. Im Handbuch wird es ausschließlich für 3 Geräte beschrieben. Gerät 1 auf Phase a, Gerät 2 auf Phase b, Phase c bleibt einfach frei.
Danke!