Moin, vielleicht könnt ihr helfen: Ich habe eine 5 kwp PV Anlage und einen Deye 12 K sowie 3 Pylontech 4,8 kw speicher. Die niedrigste Entladung ist auf 20 % eingestellt. Diese werden an vielen Tagen im Winter aber auch nicht weiter aufgefüllt. Ich muss nun dringend den Notstromausgang des Deye nutzen, um die verfügbarkeit einen Hebeanlage einer im Souterrain befindlichen Wohnung zu sichern. Was ist nun aber bei Netzausfall und Akkustand 20% - dann springt der Notstromausgang gar nicht an? Muss ich dann händisch den wert weiter herunter setzen? Oder setzt sich der WR dann darüber hinweg?? Wie könnte man das lösen? Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal. LG Martin.
Doch der geht, aber bei der Abschaltschwelle wieder aus. Und wenn Deine Akkus schon lange bei 20% rumvegitieren, kann es sein das sie eigentlich leer sind.
Wer Notstrom wirklich braucht sollte seine Akkus nie unter 50% fallen lassen und im Winter am besten eher bei 80-90% halten. Insbesondere, wenn Du nur 5kWp hast.
Und unter 20% sollte man nur im absoluten Not-Notfall gehen
50% SOC wären bei dir real nutzbar ca. 30% von 3*4,8kWh == ca. 4,3kWh.
Da der Deye ca. 2,4 kWh pro Tag braucht kann er also ein Gerät mit 2kWh am Tag 1 knapp eine Tag versorgen. Bei Sonne ohne Schatten etwas länger, bei Bewölkung bleibts bei dem 1 Tag.
Bei 80% SOC hast du dann ca. 2 Tage Laufzeit für ein 2kWh/Tag Gerät.