Qualitativ ist das Ding durchaus in Ordnung und der Hersteller scheint keine Klitsche zu sein wie oft bei den CB-Class ATS. Diese bestehen ja nur aus Leitungsschutzschaltern, die mehr oder weniger gut mechanisch und/oder automatisch geschaltet werden.

Trotz CE (nichtssagend) und IEC 60947-6 würde ich auf einen zuverlässigen vorauseilenden/nachhängenden Nullleiter nicht wetten. Die Umschaltgeschwindigkeit ist extrem schnell und die Vorab-Testmessungen mit meinen bescheidenen Mitteln ergaben zu keinem Zeitpunkt der Umschaltung eine feststellbare Sternpunktverschiebung.

Die Klemmen auf der ATS-Seite sind sicherlich für hiesige Verhältnisse nicht optimal angeordnet und die Bautiefe benötigt eine leichte Anpassung der 35mm DIN-Schiene (flache Schiene ohne Abwinkelung). Dennoch bleibt dieser Schalter wesentlich kleiner als die riesigen CB Class ATS.

Aber das muss jeder selbst entscheiden, diese Variante würde ich, wenn es denn so sein soll, jedenfalls immer der oben vorgestellten Version vorziehen.

Korrekt handelt man nur mit Sontheimer und Co.


   
Mario540 and anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 59
 

Veröffentlicht von: @haux

Amazon Beschreibung :

ATS ist ein automatischer Dual-Power-Transferschalter für den Hausgebrauch, der nur an das Stromnetz und den Generator angeschlossen werden kann und nicht an USV, Wechselrichter, Solarenergie oder Photovoltaik als Notstromquelle angeschlossen werden kann.

 

" Nicht an USV .... " Übersetzungsfehler oder gewollt ?

Ich vermute, da gibt es weitere Hinweise im Originaltext, da sich das wohl weniger auf die Ausstattung eines Deye mit konfigurierbarem Load-Ausgang bezieht.

 


   
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 51
 

@deyeuser1 Hallo, ich hätte dazu 3 Fragen.

Darf ich fragen was das Teil kostet?

Ist das Teil in Deutschland zugelassen? Da mein Eli den Kraus Naimer Umschalter nicht gebacken bekommt, wäre das eine Option. Vor allem, dass nicht alles dauernd über Load läuft.

Gibt's ein Schaltbild dazu?

Grüsse aus dem Allgäu 


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 48
Themenstarter  

@joeleschnee Das Schaltbild ist in der Verpackung enthalten und hat meinem Elektriker zur Installation genügt.

Zu beachten ist ein aktueller Hinweis von Deye dass diese Art Schalter nur im manuell Modus verwendet werden soll, nicht automatik. Als Grund wurde mögliches häufiges Schalten bei Netzproblemen genannt. 


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@benni82 gute Frage, hier die Antwort:

 

Das Teil überwacht nur eine Phase. 

Das Teil hat weder vorauseilenden noch nachschaltenden Neutralleiter. 

Das Teil ist nicht geeignet, Lasten zu trennen und zu schalten. Der Sontheimer ist ein Lastumschalter der es gefahrlos ermöglicht, unter voller Last zu schalten. 

Das Teil ist nicht zulässig für die Umschaltung von zwei verschiedenen Netzen. Infos beim Netzbetreiber allgemeine Anschlussbedingungen.

Das wichtigste: es erfolgt keine Umschaltung des Neutralleiter. Somit nicht ansatzweise zulässig und fragwürdig warum ein Elektriker dies einbaut. Also hat er das System der Ersatzstromversorgung des Deye nicht verstanden. 

 

Im schlimmsten Fall des Stromausfall durch Unterbrechung des Neutralleiter oder PEN des Netzbetreibers fließen alle Ströme der Nachbarschaft über deinen eigenen Neutralleiter und PE und somit das Inselrelais. 

Fazit: Schrott. 


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@joeleschnee was bekommt der Elektriker nicht gebacken? Den Anschluss versteht er nicht oder kann ihn nicht besorgen?


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@ccgulf korrekt. Nicht angeschlossen werden darf und kann, wenn man die gültigen Anschlussbedingungen beachtet und die eigene Sicherheit. Wobei Amazon als Quelle für technische Aspekte nicht wirklich hilfreich ist.


   
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 51
 

@anonym-237 Er versteht das nicht, daß ich den Umschalter haben möchte um im Schadensfall des Deye auf Normal Netz umschalten zu können, da das ganze Haus auf Load läuft und bei einem Deye-Ausfall alles dunkel wäre. 

Aber inzwischen hat die Firma einen neuen Eli. Der sollte demnächst mal vorbei kommen. 


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 375
 

@joeleschnee Frag ihn, ob er eine lange Leitung hat oder Kurzschluss im Kleinhirn. 

Den kannst du auch nachträglich einbauen lassen. Woher kommst du?

 

Amazon Suchbegriff Sontheimer 63A. 


   
JoeLeSchnee reacted
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 51
 

@anonym-237 Mein Deye arbeitet im Allgäu!

 


   