Neutralleiter zwischen GRID und LOAD

2 Beiträge
2 Benutzer
1 Reactions
459 Ansichten
(@sunopt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Der Neutralleiter auf GRID und LOAD Seite ist ja voneinander getrennt.
Welche Konsequenzen hätte es wenn N doch verbunden ist, insbesondere in den Fällen Netzausfall?

 


   
Zitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 849
 

Es ist eine allpolige Trennung vorgeschrieben. Hier im Sinne aller stromführenden Leiter. Demzufolge auch des Neutralleiter. Da kommst du also nicht drumherum. 

Desweiteren würde der interne RCD keine eindeutigen Strompfade überwachen können. 

 


   
SunOpt reacted