Neutralleiter von Grid auf Neutralleiter von Load

11 Beiträge
5 Benutzer
4 Reactions
678 Ansichten
(@odder82)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo zusammen, 

mal eine Verständnissefrage… Den Neutralleiter  vom Grid darf man nicht mit dem Neutralleiter vom Load zusammenführen…. Soweit so gut. Mich würde intersseren, was im schlimmsten Fall passieren würde wenn man es doch macht. Eigentlich dürften doch nur die FIs fliegen oder ? 


   
Zitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 87
 

Im Normalfall ist das Netz (Grid) auf den Load-Ausgang durchgeschalten, also auch der Neutralleiter. Im unwahrscheinlichen Fall einer Netzunterbrechung /Störung wird Grid von Load getrennt-Load bildet eine Insel (bei PV-Leistung und gefülltem Akku) und muss daher auch allpolig vom Netz getrennt sein. Verbindet man dann die N-Leiter, löst ab einem bestimmten Stromfluß (von der Dimensionierung des FI abhängig) der FI aus. Das ist ein sehr beliebter Fehler, wenn in vorhandenen/älteren Verteilungen FI`s nachgerüstet werden. Mit anderen Worten: in Energieflußrichtung gesehen darf hinter einem FI-Schutzschalter/RCD nicht der Null- mit dem Schutzleiter verbunden werden!


   
Grani57 and odder82 reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Fällt es schwer die Büchse einfach korrekt zu montieren und anzuschliessen?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@odder82)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko …nein fällt überhaupt nicht schwer. Wie kommst du da drauf ?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Soweit so gut. Mich würde intersseren, was im schlimmsten Fall passieren würde wenn man es doch macht. Eigentlich dürften doch nur die FIs fliegen oder ?

Ich weiss das ich mir mit dem Schraubenzieher im Auge ganz arg weh tu aber was ist wenn ich es trotzdem mal ausprobieren würde...

Wir sind ein öffentliches Forum in dem Laien sich mit Laien austauschen, solche Dinge sind Sachen für Profis, Strom ist ganz schnell ganz fest tödlich.

Ein Profi stellt so eine Frage nicht, ein Laie sollte sich peinlichst genau an die Vorgaben halten, andere Daten, Erfahrungen hat er nicht

und Themen besprechen die noch grösser Laien auf Ideen bringen, öffentlich für die Nachwelt, noch in 100 Jahren über Google auffindbar... halte ich für keinen Dienst an der Menschheit.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 87
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

und Themen besprechen die noch grösser Laien auf Ideen bringen, öffentlich für die Nachwelt, noch in 100 Jahren über Google auffindbar... halte ich für keinen Dienst an der Menschheit.

Dann schließen wir mal alle Foren, schalten YT ab und gleich noch das Internet.

Das ist alles kein Geheimnis, das kriegt man zB. in der Elektikerausbildung oder mittlerweile auch auf YT und sonstwo...

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Es hindert Dich niemand jedem Murkser da daussen zu unterstützen, ich am allerwenigsten.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

@alpevau Kann das auch der Grund sein, dass beim Rückschalten von Ersatzstrom auf Normalnetz bei mir die Sicherung fliegt?

Meine Konfiguration ist u. im Abspann aufgeführt. Ich betreibe eine Wärmepumpe und habe beim Umbau des Zählerschranks jetzt eine kaskadierte Zähleinrichtung aufbauen lassen. Auf dem Load-Ausgang liegt das normale Hausnetz, auf dem Grid-Ausgang die Wärmepumpe mit allen Heizungspumpen etc.. Dazu haben wir noch einen allpoligen Umschalter von ABB am Load-Ausgang, der von Hand betätigt werden kann, falls der Deye einmal nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte.

Schalten wir jetzt das Netz weg, so erfolgt sofort die Umschaltung auf reinen Load-Betrieb. Das funktioniert auch einwandfrei. Schalten wir  das Netzt wieder zu, so synchronisiert sich der Deye einige Sekunden und möchte dann wieder in den Normal-Betrieb umschalten. In diesem Moment fliegt die Sicherung. Doch noch irgendwo eine Verbindung?

Habe ich da etwas übersehen? Hat jemand eine Erklärung oder eine Hilfestellung?

Wäre schön, wenn ich das über über dieses Forum lösen könnte. 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 87
 

@rhombic 

Welche Sicherung löst da aus, oder etwa ein RCD?

Ist da doch noch irgendwo eine Verbindung der Neutralleiter zwischen Netz und Load oder schaltet das "Signal Island Mode Relais" nicht richtig?

Da musss der Eli wieder ran!


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

So, Eli war da und tatsächlich gab es noch eine Verbindung zwischen Netz und Load. Wir hatten beim letzten Mal "auf die Schnelle" die Heizungspumpe vom Hauszähler auf den Zähler der WP gewechselt und dabei den N auf den Hauszähler belassen.

Jetzt funktioniert es einwandfrei und ich kann mich vor Begeisterung nicht einkriegen!!!! Der Deye ist so genial, ich merke die Umschaltung rein gar nicht und auch die Rückschaltung geht blitzschnell!

Und wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz dafür extra Komponenten um die 500 € dafür haben wollen, nur damit ich dann eine 230V- Steckdose nutzen kann, dann freut mich das noch mehr....

Ich merke schon, ich bin jetzt durch und durch ein Deye-Fan-Boy ☀️☀️☀️  

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 785
 

Ich wollte hier das schon schreiben mit dem Neutralleiter.

Habe auch die ganze Heizung plus Thermie plus Waschmaschine und Trockner auf den Load gelegt.

Natürlich auch nur Phase abgeklemmt und den Null nicht und peng flog der 

Fi


   
AntwortZitat