Alles löschen

Netzbezug wenn Speicher vollgeladen ist

72 Beiträge
14 Benutzer
7 Reactions
1,457 Ansichten
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 589
 

@roman Regelt sich selbst soweit.

2015 hatte ich noch knappe 10.000 kWh im Jahr.

Dann ab 2017 als der 3 KW Infini arbeitete und der 1,5 KW Growatt noch knappe 4000 kWh.

Ich hatte ein Abkommen mit dem Finanzamt, Strom Firma und Heizkosten privat. Also juckte mich der Strom nicht.

2017 dann in Rente da musste was geschehen.

Habe vor der WR Sicherung einen Schütz hängen der mit dem Sonoff geschaltet wir. 

Am Load hängen Heizung mit allem drum und dran.

Pool WP 16 KW und 2 Poolpumpen Gegenstromanlage und Trockner Truhe von der Poolhalle. 2 Gefrierschränke und ein Kühlschrank für die Terrasse. 3 Splitt Klimas wo eine davon heizen kann, die anderen 21 Jahre alten werde ich im September tauschen, da macht mein Händler in Italien immer gute Rabatte.

Die ziehen jetzt ab 10:30 Uhr 4000-4500 Watt und das bis 16-17 Uhr.

Habe die MI am Load wieder hängen. Vorgestern ein 1-0-2 Schalter gesetzt. Kann jetzt den Gen oder Load nehmen.

Habe den Smart Load eingestellt ab Soc 95% ein, dort hängt ein Sonoff dran der dann über eine Szene ein Wendel 2000 Watt vom Heizstab einschaltet und bei Soc 94 % aus.

Wenn ich den AV Autocharge richtig am laufen habe, der soll dann den 2 Wendel ab 96 % ein und bei 95 % ausschalten.

Den Heizstab hatte ich immer Mitte Puffer hängen.

Letztes Jahr dann (wird gehandelt unter Notheizung ) außen an Puffer gehängt und den Heizstab rein. Inhalt 0,6 l und zieht in der Mitte und drückt ganz oben rein.

Pumpe schaltet bei 60 Grad ein und bei 59 Grad aus.

Wenn ich die Spinner im Netz sehe und PV verheizen, lache ich mich fett.

Hier die Logg wie lange man braucht von 55 auf 60 Grad zu heizen.

 

 


   
Roman reacted
AntwortZitat
(@unplugged)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 7
 

@amiko und @Benni82 oder alle die den Befehl ausprobiert haben. 

Welche Firmware habt ihr drauf? Seid ihr auch nach mehreren Tagen mit dem Ergebnis zufrieden? 

Bei mir ist vom Support aktuell die 1144er Firmware drauf. Da funzt es nicht.

Setzt der Support auch Firmware wieder zurück?

Gruß 

Unplugged 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Unplugged

   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

@Unplugged, ich habe ein Foto gepostet, auf dem zu sehen ist, dass ich seit dem 9. Februar auf -20 Watt umgestellt habe. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe immer noch 1122 drauf.
Ich glaube nicht dass der Support die Firmware downgraden wird, aber du kannst es selbst machen.

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien-2/


   
AntwortZitat
(@unplugged)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 7
 

@amiko

Danke, werde mich die Tage mal mit beschäftigen. 


   
AntwortZitat
(@unplugged)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 7
 

Moin Zusammen, habe heute entdeckt, das der Netzbezug bei mir primär in den Speicher geht. Also wenn nicht durch Sonne eingespeist wird.

Es werden dann durchschnittlich 0,1 kWh/h aus dem Netz in den Speicher geladen. Daher konnte ich das auch bislang nicht sehen, weil die CTs es gar nicht anzeigen konnten. 

Dann wird mir die Einstellung von Zero Power ins Minus wahrscheinlich wenig bringen, oder? 

Habe im Time of use 10 % stehen gehabt, aber der Haken für Gridladung war nicht gesetzt. Die 10 % stehen doch aber für die Entladung bis das Netz einspringt, oder bedeutet es, daß ca. 10 % aus dem Netz geladen werden? 

Hat jemand die Kombi Deye Sun 12k und Felicity Speicher mit ähnlichem Problem?

Gruß 

Unplugged 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Unplugged

   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Hallo @Benni82, könntest bu bitte, wenn der Aufwand für dich nicht zu groß ist, 3 Register aus deinem WR auslesen?

Ich habe bei meinen beiden WR das Register 77 ausgelesen, beide haben mit FFFF geantwortet, anstatt mit 03Е8 in Hex, was 100,0% entsprechen würde. Oder sagen wir so, ich hätte an dieser Stelle die Antwort 03Е8 erwartet, mit FFFF kann ich nicht viel anfangen.

Register Nr. 77, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004D0001141D

Die Antwort meines WR: 010302FFFFB9F4

Register Nr. 78, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004E0001E41D

Die Antwort meines WR: 0103020000B844  ( in Dez. 0,0%)

Register Nr. 79, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004F0001B5DD

Die Antwort meines WR: 01030203E8B8FA  ( in Dez. 100,0%)

 

Ich würde mich freuen, wenn andere Benutzer das Register 77 auslesen und die Antwort des WR hier posten würden.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von amiko

   
AntwortZitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 92
 

@amiko 

FFFF ist 65535 - das höchste was in hex geht - also voll - oberes ende def Skalierung = 100%

0000 ist 0% also leer. Alles dazwischen ist linear. 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @maitschi

FFFF ist 65535 - das höchste was in hex geht

das ist mir klar

Veröffentlicht von: @maitschi

also voll - oberes ende def Skalierung = 100%

eben nicht,  03E8 = 100.0% wenn die Beschreibung korrekt ist


   
AntwortZitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 92
 

@amiko 

 

Heißt für mich, Skalierung von 0-120,  und die 0,1% würde ich als 1 Nachkommastelle ( daher 1200 = 120) und Einheit =% interpretieren.

Beim Register 77 hast du dann das Selbe mit 0-1000 -> da passt ffff für 100%.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 3 mal von Maitschi

   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Hier ein weiteres Beispiel

Es handelt sich um das Register 40, es ist für den Micro-Inverter.

Standardwert 64 (hex) - 100 dez.

Ich habe das Register auf 78 (hex) geschrieben, was 120% entspricht.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von amiko

   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
 

Veröffentlicht von: @amiko

Hallo @Benni82, könntest bu bitte, wenn der Aufwand für dich nicht zu groß ist, 3 Register aus deinem WR auslesen?

Ich habe bei meinen beiden WR das Register 77 ausgelesen, beide haben mit FFFF geantwortet, anstatt mit 03Е8 in Hex, was 100,0% entsprechen würde. Oder sagen wir so, ich hätte an dieser Stelle die Antwort 03Е8 erwartet, mit FFFF kann ich nicht viel anfangen.

Register Nr. 77, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004D0001141D

Die Antwort meines WR: 010302FFFFB9F4

Register Nr. 78, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004E0001E41D

Die Antwort meines WR: 0103020000B844  ( in Dez. 0,0%)

Register Nr. 79, Befehl zum Lesen mit CRC Code: 0103004F0001B5DD

Die Antwort meines WR: 01030203E8B8FA  ( in Dez. 100,0%)

 

Ich würde mich freuen, wenn andere Benutzer das Register 77 auslesen und die Antwort des WR hier posten würden.

 

77: 010302 03E8 B8FA
78: 010302 0000 B844
79: 010302 03E8 B8FA

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
amiko reacted
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

danke @Benni82
Bei dir sieht es so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.

Möglicherweise wird das Register 77 bei den HP-Modellen anders beschrieben als bei den LP-Modellen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von amiko

   
AntwortZitat