Hallo,
ich suche jemand der ein ähnliches Problem wie ich habe und mir vielleicht weiterhelfen kann.
Erstmal zu meiner Anlage.
Ich habe ein 15kw und ein 12kw Deye hybrid Wechselrichter, die in Parallelbetrieb arbeiten. Alles lief sehr gut. Die Anlagen habe ich im Februar aufgebaut, mit zwei Hochvolt Akkus. Der 15kw Wechselrichter hat ein 40kw Akku und der 12kw Wechselrichter ein 30kw Akku.
Am 17.02. habe ich die Anlage in Betrieb genommen. Ab den 17.02. bis zum 29.05. habe ich zusätzlich 3kw vom Netzanbieter gezogen. Den restlichen Strom habe ich von Solar und Akku abdecken können. Die Wechselrichter haben immer sehr gut auf null geregelt. Am 29.05. habe ich ein Update für die beiden Wechselrichter über Deye bekommen. Ab den 29.05. arbeiten die Wechselrichter sehr träge und regeln nicht mehr auf null. Ich ziehe jetzt zusätzlich 40 bis 300 Watt. Von 01.06. bis 30.06. habe ich durch das Update zusätzlich 66kw gezogen. Ich habe Deye gebeten die alte Software wieder aufzuspielen. Antwort von Deye: Die alte Software wäre zu alt und sie können sie nicht mehr raufspielen.
Meine Überlegung ist, dass vielleicht auch nur eine Einstellung falsch sein könnte. Dann wäre die Frage, "welche".
Die Suche ergibt, das das ausregeln auf Null für die Komponenten des WR zuviel Stress bedeutet, was Defekte nach sich ziehen könnte. Deshalb wurde das wohl in neueren Firmwares geändert. Wenn die Einstellungen identisch geblieben sind - damit leben - oder siehe andere Threads hier - die CT austricksen.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ohne viel Trickserei: den Solarsell Haken rein und max. Solarsell auf 50W. Wenn der Akku voll ist wird 20-50W ins Netz gegeben. Nachts dann ganz leichter Bezug.
Andere Idee komplett in die Insel gehen wenn die zwei WR die Hauslast stemmen können. - > 0kWh Bezug
Mit einem Schütz am Grideingang kann man das Grid bei sehr tiefen Akku direkt durch den Dwye (Genstart-Relay) automatisch zuschalten lassen.