Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hi zusammen,
bevor jetzt am WE meine Strings angeschlossen werden würde ich gern hier nochmal mit euch drüber philosophieren, wie es ideal wäre die Strings auf die MPPTs zu legen. Irgendwie gehen die Meinungen da auseinander was möglich und was sinnhaft ist.
Habe 4 Strings und 2 MPPTs. Je 2 Strings ONO und 2 WSW. Auf ONO sind beide String 14 Panele lang, auf WSW 15.
So, jetzt gibt es verschiedene Theorien und Ansichten 😀
- Klar beiden ONO auf einen MPPT und die beiden WSW auf den anderen MPPT da sie ja beide gleich lang sind und relativ gleich beschienen werden und daher beide Strings einer Seite den gleichen optimalen Arbeitspunkt haben.
So hätte 1 MPPT fast den halben Tag nichts zu tun, der andere fast den anderen. Nur Wenn Sonne quasi genau über der Mitte steht arbeiten beide eine Zeit lang.
- Einen ONO + einen WSW String auf MPPT1 den anderen ONO + den anderen WSW auf MPPT2.
Sei kein Problem, da ja immer nur eine Seite voll beschienen wird und der MPPT sich dann nach der Seite richtet die voll beschienen wird. Die andere Seite ist zu vernachlässigen, da sie eh nicht/kaum beschienen wird und daher egal ist ob sie optimal arbeitet. Das 1 Modul Unterschied in der Länge sei nicht tragisch. So wären aber beide MPPTs den ganzen Tag über relativ gleich belastet. Außerdem eine Art "Schattenmanagement, wenn doch mal einer von beiden Strings auf einer Seite Schatten abbekommen sollte.
Wie seht ihr das? Bin sehr gespannt auf JEDE Meinung!
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
das eine Modul Unterschied ist eine Katastrophe
kein weiterer Text.
aber jeder wie er will.
auch da scheinen die Meinungen auseinander zu gehen 😉
Ich weiß natürlich was passiert wenn sowas der Fall ist, Strom fließt von einem String zu dem anderen und ist quasi Verlust.
Hab da aber schon Aussagen erhalten von wegen: Sowieso nicht jedes Modul 100%ig gleich, daher sowieso leichte Unterschiede selbst bei gleicher Stringlänge. Und somit wäre 1 Modul Unterschied auch keine Tragödie.
Ist was mir gesagt wurde, ob es stimmt....?!
Wie sehe die Anfangsfrage denn aus wenn alle Strings gleich lang wären. Seitengleich auf den gleichen MPPT oder aufteilen?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
ich würde OSO und WSW nicht mischen wegen der unterschiedlichen Stringlänge. Die sonnenabgewandte Seite wird auch Energie erzeugen. Allerdings kann diese nicht abgenommen werden, wenn parallel eine höhere Spannung vorhanden ist, durch einen längeren String. Der MPPT wird zwar versuchen den Teil mit höhere Spannung nach unten zu drücken, um vom Teil mit niedriger Spannung auch noch was zu bekommen, aber in Summe wird der Ertrag sinken. Am meisten wird rumkommen wenn OSO und WSW mit den unterschiedlichen Längen nicht gemischt wird. Meine Meinung 😀
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
Zu unterschiedlichen Längen parallel wurde alles gesagt.
Ost/West (gleiche Länge) parallel geht problemlos - minimale missmatch Verluste.
Die String Leitungen werden gleichmäßiger belastet - theoretisch minimal weniger Verlust auf den DC Leitungen.
Wenn die MPPTs mit einer Seite an ihre Grenze kommen könnte man ost/West mischen.
Wenn jeder Tracker "seine" Seite voll bedienen kann würde ich es lassen.
Nur meine Meinung
@benni82 bei gleicher Länge könnte man mischen wenn der Wechselrichter beispielsweise die Modulleistung pro MPPT von einer Seite nicht ab kann. So kann man einen String OSO plus WSW je MPPT betreiben
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
Also von den technischen Vorraussetzungen sollte es kein Problem sein beide Strings einer Seite an einen MPPT zu hängen.
Arbeitsweise eines MPPT habe ich bisher so verstanden: Er sucht näherungsweise den Punkt, an dem von allem was an ihn angeschlossen ist das beste Ergebnis (max. A) bei rum kommt.
Wäre ja bei 1 ONO + 1 WSW wahrscheinlich die Spannung, bei der der voll beschienene String am besten liefert.
Ob der andere da so viel "runter drücken" würde... denke kaum denn in Summe würde kein besseres Ergebnis rauskommen da er ja kaum beschienen wird und damit so oder so kaum was liefert. Jedenfalls nicht so viel, dass es sich für den MPPT "lohnen" würde die Spannung runter zu setzen und damit den voll beschienenen String zu "beschneiden".
Wäre jetzt meine Vermutung.
Einzig die Zeit des Übergangs der Sonne von einer auf die andere Seite wäre natürlich subotimal. Was in Summe effektiver ist... who knows 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
parallele Strings haben immer die gleiche Spannung
bei unterschiedlich besonnten parallelen Strings wird der MPPT Regler also auch eine Spannung einstellen bei dem das Maximale bei rum kommt, es wird vom Strom aber so sein dass der besser besonnte String am meisten dazu beiträgt.
Im extremfall bei einer Nord-Süd anlage und prächtigem Sonnenschein Mittags um 12 wird die Südanlage 99% und die Nordanlage 1 % durch Streulich bringen, bei Schrottwetter könnte es aber auch fast 50/50 sein (auf niedrigem Niveau natürlich)
aber jeder wie er will.
parallele Strings haben immer die gleiche Spannung
bei unterschiedlich besonnten parallelen Strings wird der MPPT Regler also auch eine Spannung einstellen bei dem das Maximale bei rum kommt, es wird vom Strom aber so sein dass der besser besonnte String am meisten dazu beiträgt.
das war ja genau das was ich auch gesagt hab. der stärker beschiene wird die Spannung bestimmen mit der beide Strings dann arbeiten.
der andere wird da so gut wie keinen Einfluss drauf haben, sie also nicht "runter drücken".
Klar wird diese Spannung für den nicht beschienen sehr suboptimal sein, ist aber so gut wie ohne Auswirkung, da er eh keine Einstrahlung hat und selbst mit optimaler Spannung nicht viel liefern würde.
(Annahme, ob es wirklich so ist, ist ja genau die Frage 😉 )
auch das mit dem difusen Licht/50:50 oder meine Annahme mittags könnte es probelmatisch sein, dürften eigentlich nicht groß problematisch sein. Vorraussetzung in beiden Fällen werden der ONO und der WSW mit der gleichen Intensität beschienen.
"Problemtaisch" wäre eine Situation, in der beide Strings eine ausreichend große Einstrahlung hätten um eine siginifikante Menge Strom zu erzeugen, die Einstrahlungen aber stark unterschiedlich wären.
Weiß nicht ob das nicht schon rein auf Grund der Naturgesetze eine Situation wäre die eigentlich nie eintreffen kann 😀
Jedenfalls fällt mir grad kein solches Szenario ein
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Haarspalterei.. der MPPT Regler bestimmt die Spannung, die Strings liefern nur die Ampere
Da wird nichts runtergedrückt, der String im Schatten hat die gleiche Spannung und liefert nur minimal Strom, das interessiert den MPPT überhaupt nicht wenn der andere dafür 10 Ampere liefert.
Wenn diffuses Licht herrscht (Sauwetter) und jeder String dann 1 Ampere liefert... da wird nix problematisch
aber jeder wie er will.
das ist doch genau das was ich sage 😉
Also deine Empfehlung wäre je 1 ONO + 1 WSW auf einen MPPT und nicht beide einer Seite auf einen MPPT?
Unter der Vorraussetzung, dass beide gleich lang sind.
Mir ist übrigens aufgefallen dass ich seit Anfang dieses Threads einen (nicht unwesentlichen) Schreibfehler in meiner Himmelsrichtung hatte. Es ist natürlich ONO + WSW und nicht OSO + WSW. Nur um das mal klarzustellen. Vielleicht war das bei der ein oder anderen Antwort ja von Bedeutung.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Ich habe ebenfalls eine Frage zur Stringaufteilung. Habe den Deye 12K Hybrid. Auf der Westseite des Hausdaches befinden sich 16 Modelle in Reihe (je 45 Volt - zusammen also 720 Volt Stringspannung,11A) an MPPT 2,
Auf der Ostseite des Hausdaches befinden sich nochmal 6 Module (Stringspannung 270 Volt, 11A) an MPPT 1.1
Auf dem Schuppendach aufgeständert befinden sich ebenfalls nochmal 6 Module (Stringspannung 270 Volt, 11A) an MPPT 1.2
Soweit sollte das ja so alles passen...
Nun möchte ich gern an die Südseite der Schuppenwand ( da dort voll die Sonne drauf brennt) noch 3 weitere Module in den Südstring einbinden.
Nun wären dann am MPPT 1 der Ost String mit 270 Volt,11A und der Südstring mit 405V,11A
Wäre das denn Möglich oder ist das nicht zu empfehlen.
Danke
MI auf Gen Port.
@schulle70
bei mir regen sie sich über 40V Unterschied auf und du kommst mit 135V 😀
Welche Antwort erwartest du? 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum