Moin zusammen,
Ich tappe im Dunkeln...
Ich hab meine Anlage mit einem weiteren Wechselrichter komplettiert.
Ich hab die panels für 2 parallele SUN 8K geteilt. Jeder für sich läuft gut und richtig mit den jeweiligen Feld und der 2x RW 6.1 Accus super.
Wenn ich das entsprechend umbauen und den Eastron SDM an der Master hänge, die Accus auch an den Master hänge und beide WR auf Master bzw Slave benenne und mit dem gelben kabel verbinde gibt's es regelmäßig die CAN-Busstörung.
Kein Ahnung was falsch läuft.
Ist das Kabel falsch?
Oder muss die busadresse jeweils eine bestimmte sein?
Was ist mit dem RJ45Anschlüsse oder die DIP-schalter daneben?
Firmware ist 1147 und 1148.
Kann mir einer sagen was da einzustellen usw? Alles probieren hat mich nicht weiter gebracht.
Danke im voraus
Stephan
Alles muss parallel angeschlossen werden zu beiden WR. Modbus 01 Master und 02 Slave und Paralell dann sollte es laufen. Akku Kommunikation geht vom Master weg genau so wei zum Smartmeter. An den Dips nichts ändern so lassen.
Hier noch als Video
und hier noch aus dem Handbuch
Genau, Grid, Load, Gen, und Batterien parallel auf beide WR
Ja, super Danke.
Naja, das Video kannte ich und hab es bestimmt 10mal gesehen.
Allerdings hab ich verpasst, das der Slave auch auf die Messung, in meinem fall, Eastron gestellt wird! Trotz das er nicht direkt angeklemmt ist. Daher war weniger genervtes 11. mal ansehen hilfreich :))
Damit hat es dann keine CAN-Störung mehr gegeben.
Jetzt gibt es eine Beschwerde über den Firmware-Stand. Die im neueren WR eingebaute 1148 finde ich nicht so prall, weil hier nicht die Accu-Kapazität in "%" angeben wird, sondern in "Volt".
Schauen wir mal
Nochmal Danke
Update:
Ich hab heute Nacht ein Software-update aus China bekommen.
C050 mit 1172, für beide.
Heute morgen einmal alles Aus, richtig zusammen gesteckt, eingeschaltet, parametriert und Feuer frei.
Astrein 🙂