Meine neue Anlage mit Deye 12kW und 25kWh Akkus läuft prima, allerdings hat die Firmware Fehler bei der Erkennung der Akkus (Xenes, Pylon kompatibel).

Can-Bus läuft, wenn man ein angepasstes Kabel nur mit Pins 4 und 5 belegt verwendet, allerdings werden dann keine Akkudetails angezeigt (Lithium Typ 0).

Mit Typ 6 funktioniert alles gut, allerdings wird eine Comm-Warnung gezeigt und der Wechselrichter geht nicht auf "Normal". Zudem werden falsche Charge Einstellungen der 5 Akkus angezeigt, das ist aber nur ein optischer Fehler.

Mit dem undokumentierten Typ 4 ist eigentlich alles perfekt, alle Anzeigen passen, "Normal" wird wieder angezeigt, aber später habe ich gemerkt, dass nicht geladen wird. Zurück auf Typ 6 und alles geht wieder, bis auf die genannten Schönheitsfehler.

Natürlich immer komplett mit Akkureset, daran liegt es also nicht, die Fehler sind immer reproduzierbar.

 


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Kann auch an der FW liegen. Ich kann checken, ob ich den Akku bzw das BMS über den Deye updaten kann. ggf geht das (wenn pylontech kompatibel)

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
Themenstarter  

Klasse, Du hast schon die Freigabe (PeterS). Danke vorab!

Oben muss es heißen, dass mit Typ 4 nicht eingespeist wird, geladen wird korrekt.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@ccgulf Ich schau mal rein

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ccgulf1)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

@Christoph Weidner

Danke für den schnellen Service, die neue Firmware ist aufgespielt und jetzt funktioniert auch grundsätzlich der von Dir umgestellte Lithiumtyp 12 (Pylontech), der vorher völlig falsche Daten angezeigt hat. Allerdings wie bei Typ 6 immer noch ohne "Normal"-Anzeige, also wohl mit Comm-Warnung und falschen Charge-Daten (5600 Volt), aber das kann an der Batteriefirmware liegen. Aber wie erwähnt sind das nur optische Problemchen, es funktioniert alles prima.

Ich teste später andere Batterietypen ob sich da auch etwas getan hat, denn mit Typ 4 war vom RS485-Bus her alles perfekt bis auf die fehlende Einspeisefunktion.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Ja das hatte ich gesehen, dass es immer noch nen Fehler gibt.

Aber es läuft

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
Themenstarter  

Update, falls jemand ein ähnliches Problem hat:

Lithium Typ 12 läuft auch mit der neuen Firmware mit meinen Batterien und RS485 nicht, er hat einfach die alten Daten stehen lassen, aber nichts mehr übertragen.

Lithium Typ 4 überträgt alles korrekt, macht aber keine Einspeisung über Batterie und die Einspeisung der Photovoltaik fällt zeitweise komplett aus (unklar, was die Firmware sich dabei "denkt").

Lithium Typ 6 geht komplett, aber mit den beschriebenen Comm-Warnungen und falscher Anzeige der Ladespannung.

Can-Bus mit angepasstem Kabel dürfte komplett gehen, da sehe ich aber keine Einzelbatterie mehr, sondern nur die Gesamtsummen.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @ccgulf

Can-Bus mit angepasstem Kabel dürfte komplett gehen, da sehe ich aber keine Einzelbatterie mehr, sondern nur die Gesamtsummen.

Das ist letztendlich richtig. Das BMS verwaltet alle Akkus und Zellen dann als MASTER gemeinsam. So sollte es sein. Die Zellenübersicht gibt es normalerweise nur im USE V Modus.

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@jimibondi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Hallo zusammen, zu aller erst ein Danke für dieses Forum, dass ja demnächst an Mitgliedern zu nehmen wird. 

Mein Thema: Deye Sun 12kW WR läuft mit einem Akku (10kWh). Heute habe ich einen zweiten Akku erhalten. Dieser ist bereits parallel angeschlossen. Dazu wurden die Com-Kabel mit einander verbunden. Die Eingänge BMS der Akkus mit dem WR verbunden. Ich nutze für meine Information zum WR den Solarman_smart und den SolarAssistant. Beides läuft einwandfrei. Ich habe mir beim 2. Akku den SOC direkt am Gerät aufgerufen. Dieser lag bei rund 50 und beträgt nun 70 mit weiterer Tendenz nach oben. In der vorgenannten Software wird jedoch für beide 99% angezeigt. Dies ist zu Beginn eines neuen Akkus normal, oder? Morgen sollten dann beide einen SOC von 100 anzeigen und sich gleichmässig entladen? Liege ich hier richtig?

Die techn. Daten eines Akkus:
Energie: 10 KWh
Nennspannung: 51,2 V
Nennkapazität: 200Ah
Zellentyp: LifePO4 Batterie Lithium von BYD
Ladespannung: 58,4 V
Max Ladestrom: 80A
Entladung cut off Spannung: 40V
Max Entladestrom: 200A
Display: LCD
Dateninterface: RS232 / CAN / RS485
Zyklus Lebensdauer: ≥ 6000 Zyklen
Lade Temperaturbereich: 0 ~ 55 ℃
Entladung Temperaturbereich: -5 ~ 55 ℃
Abmessungen: 690*560*290mm
Gewicht: über 91 Kg 

 

Danke für Euere Unterstützung.


   