(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Ich habe drei LIONTRON LiFePO4 LX48-100-> 100Ah/5,12kWh an den angeschlossen. Der WR erkennt diese als Pylon und lässt nur eine Entladung von 36 A zu. Kann ich das irgenwie ändern.

 


   
Quote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Welchen Can Modus hast du ausgewählt ? Can 0 ? RS485 2 oder 12 ?


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Ich habe Can 0 ausgewählt


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Hier die Einstellungen

 Gruß Siggi


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Hier noch die Batterie  mit DIP Schalter 1,2,3

 


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Du könntest Probieren ob es besser wird wenn du auf Rs485 umsteckst an der Ersten Batterie das Kabel zum WR und den mal schaust was er mit CAN / RS485 2 bzw 12 als einstellungen dir vorgibt im Li BMS info. Ohne Last Probieren!

Leuchtet bei der 2 Batterie die Run leuchte ?

This post was modified 1 Jahr ago 2 times by Haux

   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

JA die leuchten alle drei. Die 12 hatte ich auch schon ausprobiert funktioniert nicht und leider auch die zwei nicht. DA werde ich wohl warten müssen bis der Liontron hoffentlich irgendwann  auf der Approved Battery list erscheint. 

Danke für die Hilfe any how

Gruß 


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

da es ein Pace Bms ist und du schon Pylon im Can modus drine stehen hattest ist sie bereits "approved"

Sieht er alle drei Batterien im RS485 12 Modus ?

Oder halt auf Voltage umstellen und probieren ob er mehr ladeleistung macht.

Batterie Reset + Neustart hast du bestimmt schon probiert oder ?


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

im RS485 12 Modus pfeift er nur

im Voltage Mode hat er keine offensichtliche Probleme und die Entladeleistung ist ok.

Batterie Reset und neustart WR habe ich ausprobiert.

wenn ich eine Batterie wegnehme zeigt er auch ein Drittel weniger Ampere an. Sehen kann ich die einzelnen Batterien nicht. Ich nehme immer das selbe Netzwerkkabel.


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

dann muss das BMS programmiert werden, das er mehr Ladeleistung/ Entladeleistung frei gibt angegeben ist es ja mit 120A was eigentlich zu hoch ist für eine Batterie

Denn wirds woll auf den Voltage Mode hinauslaufen eventuell sind die dann noch abzustimmen auf die Batterie.


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Ja ich dachte mir auch ca 80 A als Spitzenleistung. Wie kann ich das BMS dahin ändern geht das mit rudimentären Programmierkenntnissen?

Anbei noch meine aktuelle Firmware Version. Ist nicht die neueste sollte aber funktionieren. Ich denke auch das dass das BMS die Ursache ist.

Wie stimme ich die Batterien auf den Voltage Mode ab?

Vielen Dank für Deine Geduld

 


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Dann lass erstmal von Christoph dein Deye firmware updaten (Siehe Firmware update post) vieleicht hilft das schon, das unter can eine höhere Leistung da steht. Theoretisch wäre maximal Ladeleistung 150 A (0,5C) und 210 A Entladeleistung maximum Deye 10K (300A 1C) möglich da du ja 3 Akkus hast. Mit einem akku wären es 50A maximum besser wären nur 40A Ladeleistung, 100A Entladeleistung. Aber dein Kabel querschnitt sieht nur nach 25² aus da wäre ein maximum von ca 100A nur möglich.


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

Das geht leider nicht, da ich nicht am Netz bin. Ich benötige die Dateien um sie dann aufzuspielen . Was ich gelesen habe ist das Christoph die SN haben möchte. Ich habe zwei WR und würde erstmal am alten WR probieren ob das funktioniert. 

Hier die SN

SUN-3,6K-SG03LP1-EU SN 2204184470

Sun-10k-SG04LP3-EU SN 2305318365


   
ReplyQuote
(@siggi58)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
Topic starter  

@deye-guru

Das geht leider nicht, da ich nicht am Netz bin. Ich benötige die Dateien um sie dann aufzuspielen . Was ich gelesen habe ist das Christoph die SN haben möchte. Ich habe zwei WR und würde erstmal am alten WR probieren ob das funktioniert. 

Hier die SN

SUN-3,6K-SG03LP1-EU SN 2204184470

Sun-10k-SG04LP3-EU SN 2305318365


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

Schau mal dort. Da sind die Datein verfügbar. Zunindest für den 10k.

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/paged/1/


   