Moin,

ich hab ein merkwürdiges Phänomen.

Wenn ich bei meinem 8K Deye aufs Display und auf die Leistungswerte schaue, dann sehe ich immer irgendwie springende Werte.

Und Nachvollziehbar sind diese von der Größenordnung auch nicht.

Also z.B.

CT1 2.34kW

CT2 -87:00W

CT3 -2.15kW

Das gibts in unterschiedlichen Größenordnungen. Auch so groß, das ich nicht weiß welcher Verbraucher das gerade produzieren könnte.

 

Anfangs hatte ich Probleme, da war die Drehrichtung falsch und der WR hat einen Fehler ausgegeben. 

Außenleiter getauscht und die Störung war weg - Drehrichtung ist aus Messtechnisch rechts.

Daher bin ich gerade ratlos. 

Die springenden Daten kann ich nicht nachvollziehen. Weder der eHz zeigt sowas, noch das Eastron Smartmeter auffällig gewesen wäre.

Ich meine, das der deye nicht mit dem Netz um die "Einspeisungs-Null" kämpft kann ich mir nicht recht vorstellen.

Aber das es so aussieht, wirkt komisch. 

Hat jemand eine Idee, Vorschlag oder evtl sogar eine Lösung?

 

Danke im Voraus

Atze

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Tagen von Atze

   
Zitat
 Atze
(@atze)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 12

   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 199
 

@atze der häufigste Fehler sind vertauschte CT Klemmen. Die Spannungen L1 - L3 muss zu den Strömen CT1-CT3 passen. Mach einfach mal den Föntest. Einfach danach hier suchen, wurde schon sehr oft beschrieben.


   
AntwortZitat
 Atze
(@atze)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

@paulmelsec

Hi,

sieht aus, als wenn ich das machen müsste. Ich hab aber nicht die CTs drin, sondern eine Chint smartmeter.

Hab schon ein anderes bestellt, das SDM 630. Angeblich soll das besser funktionieren.

Ich hab gestern nochmal alles durch gemessen und geprüft. Kabelanschluss passt und Phasenlage sollte stimmen. Kann nur sein, das eine Problem mit der Modbus-Übertragung vorherrscht, also das die Datensätze nicht ganz passen aufgrund von Störungen. 

Ich hatte gehofft, das jemand das schon mal einer gesehen hat. Und sagt, das kenn' ich und ist normal


   