22 Beiträge
13 Benutzer
0 Reactions
2,190 Ansichten
euro
 euro
(@euro)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 106
 

jepp, bei mir hängen da 6 Stück (108er) an einem mppt des 5k lp1 , bald 8 Module   😀


Axitec @ solax 15kW + Deye sun5k @ Deye 2x EEL 14,8kWh
Tesla @ cfos


   
AntwortZitat
(@oreidiger)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Nö, das ist der HP3. Also bis 850V mppt



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

bis 1000V Leerlauf 😉  

klar Mann kauft auch ohne Not eine Hochvolt.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@oreidiger)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Das verstehe ich nicht. 
er kann bis 850V regeln und Leerlauf bis 1000V ist auch nicht in Gefahr überschritten zu werden. Das erklärt nicht warum er nach über einem Jahr plötzlich aufhört den MPP zu finden. Wie bekomme ich die DC Platine getauscht? Deye Support per Mail hat noch nicht geantwortet und in die WhatsApp-Gruppe bin ich noch nicht aufgenommen worden. 

Danke 

 

Michael



   
AntwortZitat
(@oreidiger)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Oh mei,

hab aus Versehen solar sell deaktiviert. Muss den Schalter echt wo anders hin packen 🙈 danke trotzdem 



   
AntwortZitat
 MaZi
(@mazi)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Ich habe ein ähnliches Verhalten bei einem 12K SG04LP3-EU. MPPT2 zeigt immer 0,3A weniger Strom und damit resultierend auch weniger Leistung an als MPPT1 mit identischen Modulen (Typ und Anzahl) in den Strings.

Wurde der Fehler bei euch mittlerweile gelöst?



   
AntwortZitat
(@macgyver2080)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Moin,

die Vermutung dass sich die beiden strings des Deye stark unterschiedlich verhalten hat mich schon ein wenig irritiert und daher habe ich mit homeassistant einige Messwerte meines 12K-SG04LP3-EU ausgewertet. Dazu habe ich einen virtuellen Sensor definiert der für die beiden strings die Leistung pro Modul ermittelt. Relevant ist nur die Leistung. Bei Strom und Spannung ist nur wichtig dass sie innerhalb der Grenzwerte liegen da es unterschiedliche Strom/Spannung Tupel mit gleicher Leistung gibt. 

Ich habe ein Südost Dach wo die 2 Felder (PV1 = 9 Module und PV2=14 Module) nebeneinander liegen. Bei tief stehender Sonne gibt es ein Verschattungsthema das jedoch bei überwiegend diffuser Strahlung vernachlässigbar ist.

Hier die Diagramme mit relativer und absoluter Leistung. Man kann erkennen dass die modulspezifische Leistung in verschiedenen Leistungsbereichen nahezu deckungsgleich ist und somit beide strings gleich gut arbeiten. Das ist jetzt ein einzelne Auswertung die ich aber sporadisch mit anderen Strahlungsszenarien wiederholen werde.