Hallo,
ich habe den 12K Deye seit einigen Monaten ohne Probleme in Betrieb und auch die Einstellungen mit Bat V Mode, -20 Watt Export usw. klappt alles wunderbar mit der 1135 FW. Bisher wurde der Überschuss ohne Limit ins Netz eingespeist.
Seit einer Woche habe ich jedoch ein Einspeiselimit von 4000 Watt am, Deye aktiv (Hausanschluss wird zu klein :P).
Nun ist mir aufgefallen, dass das Laden des Akkus nichtmehr korrekt abläuft, wenn das Einspeiselimit greift.
Float 54.2V
Absorb 55.4V
Equilization 56.8V alle 30 Tage zum Balancing
Genau so wie eingestellt, läuft es auch ab wenn der Überschuss ohne Limit ins Netz kann.
Akku wird auf 55.4V geladen, etwas gehalten und dann fällt die Spannung auf 54.2V ab und bleibt dort - einwandfrei 🙂
Liegt die Leistung die von der PV kommt aber nun oberhalb des Einspeiselimits und dem Hausverbrauch, wird der Akku plötzlich bis 56.2V geladen und dort gehalten bis die PV Leistung abfällt oder der Hausverbrauch ansteigt. Reduziere ich die Absorb V nun um 1V auf 54.4V , fällt die Akku Spannung auf 55.2V ab. Hebe ich das Einspeiselimit auf bzw. erhöhe es über die aktuell anliegende PV Leistung, fällt die Akkuspannung wieder auf die Sollwerte ab.
Also es scheint irgendwo ein Parameter versteckt zu sein der den Akku um einen Offset von 0.8V "überlädt".
Hat jemand das selbe Verhalten und eine Lösung dafür?