Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Ladespannung für Py...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Ladespannung für Pylontech Batterien

57 Beiträge
9 Benutzer
9 Reactions
2,714 Ansichten
Christoph Weidner
(@deye-guru)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 563
 

Veröffentlicht von: @bubu

Aktuell ist die Version 2.0

Die gibt Pylontech aktuell selbst nicht mehr raus. Ist wohl was neues in Arbeit. Aber da wir fast 2 Jahre auf die neue für die 2000er und 3000er gewartet haben, kann es sich nur um ein paar Monate handeln, wenn Pylontech "gleich" sagt


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf www.solentriq.de

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 2x 12kW, 90kWh DAH Solar Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru


   
AntwortZitat
(@inselstrom_38789)
Neuling
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

>>Fakt ist: Sobald eine Zelle eine Macke hat, sind auch 51,8....oder 51.0V zu viel. Wir hatten schon Akkus die nicht mehr über nen SOC von 69% gekommen sind (51,1 bis 51,2V) und die erste Zelle lag bei 3,75V. Das BMS ist Schuld und Pylontech versucht sich noch rauszureden, dass es der WR wäre. Den Zahn ziehen wir denen aber bald.<<

Das kann ich bestätigen. Pylontech hat mir diese nette Anleitung geschickt zum schonenden Laden der Batterien mit einem regelbaren Netzteil. Mit 52,5 V und 5 A soll man anfangen, dann mit 2 A und sich dann im 3. Durchgang mit nur noch 150 mA zu einem Zustand vorarbeiten wo die Zellspannung nur noch 30 mV auseinander liegt. In der Praxis driftet eine kaputte Batterie aber auch bei dieser Spannung schon so schnell auseinander, dass schon bei einem niedrigen SOC Schluß mit Laden ist. 

Auf der anderen Seite habe ich fast keine Batterien bei Kunden, die nicht ein paar HV/OV Ereignisse registriert haben, die aber noch ohne erkennbare Macken funktionieren. Wenn man die jetzt mit einer reduzierten Spannung laden würde, sollten die doch eine bessere Lebenserwartung haben. Oder habe ich da etwas übersehen?

Vor eine paar Tagen habe ich die Logfiles bei einer Anlage mit Victron WR ausgelesen und da hatten die 3 neueren Module tatsächlich 0 events. Davor sind allerdings auch dort 4 US3000C komplett verrreckt. 

 



   
AntwortZitat
(@inselstrom_38789)
Neuling
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Breaking News!

Es gibt eine neue Firmware für die US5000! Ich habe gerade mal in eine der beiden brandneuen Batterien geschaut, die ich letzte Woche als Ersatz für zwei vorgeblich kaputte bekommen habe und siehe da, sie hat FW Version 2.3 vom 07.07.2025:

War natürlich sehr gespannt ob sich bei den BMS Parametern etwas verändert hat ... und auch dort hat sich etwas getan:

Die Werte für "Module HV & OV Release" wurden von 52 bzw. 52,5 V beide auf 51 V abgesenkt. Die beiden anderen Werte sind unverändert. Das ist die erste Änderung die ich dort im BMS gesehen habe. 

 



   
Bubu reacted
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 154
 

Veröffentlicht von: @inselstrom_38789

Es gibt eine neue Firmware für die US5000! FW Version 2.3 vom 07.07.2025

Na, dann gibt Pylontech diese Firmware hoffentlich bald für alle US5000 Besitzer zum Update raus.

 



   
AntwortZitat
 Ara
(@ara)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo zusammen, ich bin aus genau demselben Grund hier. Ich hatte insgesamt fünf Pylontech US2000 an einem Deye 12k Wechselrichter angeschlossen, von denen mittlerweile zwei defekt sind. Es trifft interessanterweise immer die Master-Batterie: Die erste fiel im Sommer 2025 aus, die zweite vor einigen Wochen. Beide lassen sich nicht mehr laden. Mein Verkäufer hat mich direkt an Pylontech verwiesen, doch der Hersteller hat meine Garantieansprüche mit Verweis auf hunderte „Overvoltage Sessions“ abgelehnt. Zuerst dachte ich, es läge an meinem Balkonkraftwerk am Load-Anschluss, doch Deye bestätigte mir, dass dies unbedenklich sei. Dennoch habe ich das Balkonkraftwerk außer Betrieb genommen und den „Zero Export“ auf 100W gestellt, da ich keinen Strom verkaufe. Ich habe gelesen, dass der Wechselrichter bei wechselnden Lichtverhältnissen eventuell nicht schnell genug herunterregeln kann – eine Schwäche der Elektronik, die ich so nicht erwartet hätte.

Ich bin wirklich verzweifelt und finde es dreist, wie Pylontech hier mit Kunden umgeht. Hat jemand einen Rat für mich? Hilft hier ein Softwareupdate von Deye oder Pylontech?

Danke im Voraus.



   
AntwortZitat
 Ara
(@ara)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

PS. Ich habe alle Beiträge gelesen und keine validierte Lösung gefunden. Auch wenn Pylon nachgibt und mir zwei neuen Batterien schickt, werden die vermutlich bald auch Müll. Dia Kaputten wurden im Jahr 2021 gekauft...


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Ara

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2725
 

Friends don't let Friends buy Pylontech...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Ara
(@ara)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

so sieht eine von meinen Pylontech aus 😑  Diese hat vor 1 Jahr Probleme gemacht und nach aufladen außer Betrieb genommen. Ich habe inzwischen mich in Thema eingearbeitet, Fazit: Pylontech trimmt durch deren Default - Einstellungen Batterien an absolute physikalische Grenze. Es mag funktionieren wenn Batterie neu ist, aber soweit die Zellen außer Balance sind kommt es zwangsläufig zu OV und Batterie zerstört sich selber. Insbesondere wenn WR mit BMS kommuniziert und falsche Spannung liefert, welche BMS anfordert. Auch jeder Schwankung in WR wird bei geladene alte Batterie einige Zellen über die Grenze bringen. Pylontech kann Werbeversprechen mit billige Technik nicht halten und trickst - es ist alles so programmiert das OV unvermeidbar ist was Pylontech die Möglichkeit gibt Garantieansprüche abzulehnen. 

Ich habe bereits eine Anwaltskanzlei gefunden die auf Streiten mit Batterienhersteller spezialisiert, am Montag werde ich mich um eine juristische Lösung kümmern.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 4 mal von Ara

   
AntwortZitat
(@solar-einfach-gemacht)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Tagen
Beiträge: 2
 

Ich habe in den letzten Monaten einen eigenen, komplett quelloffenen Pylontech-Limiter entwickelt und suche nun mutige Beta-Tester, die das System in freier Wildbahn auf Herz und Nieren prüfen wollen.

Was macht der Limiter?

Mein Limiter greift die Daten direkt über den RS485-Port der Pylontechs ab. Dort liegen wesentlich tiefere Diagnose- und Fehlerdaten an als auf dem CAN-Bus. Der Limiter bereitet diese Daten auf, wendet eine smarte Ladelogik an und sendet die sauberen, angepassten CAN-Befehle an den Wechselrichter weiter.

Die wichtigsten Features:

  • Schutz der Akkus: Abriegelung der Ladespannung vor den kritischen 53.2V (51,8V-52,4V). Das hält die Zellen in der flachen LiFePO4-Ladekurve und verhindert Drifting und Zellschwellungen.

  • Integrierte Sicherheitsbausteine: Die Ladelogik überwacht die echten RS485-Werte kontinuierlich und greift bei Fehlermeldungen (z.B. dem 0x44 Alarm) sofort ein, um den Ladevorgang zu stoppen.

  • Web-Dashboard: Der Limiter hat ein eigenes Web-Interface zur Konfiguration und Live-Ansicht der Systemdaten.

  • Smart Home Integration: Alle Daten werden per MQTT bereitgestellt.

  • Kostenlos: Komplett Open Source. Ihr braucht nur ein Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN und ein paar Kabel.

⚠️ WICHTIG: Beta-Version! Tester gesucht!

Das Projekt läuft bei mir auf dem Tisch und in der Simulation hervorragend. Aber: Jeder Akku und jede Anlage verhält sich minimal anders. Die Software ist aktuell im reinen BETA-Stadium.

Ich suche erfahrene User hier aus dem Forum, die wissen, was sie tun, den Limiter testweise dazwischenklemmen und mir schonungsloses Feedback geben.

  • Werden die Werte vom Deye sauber übernommen?

  • Gibt es Verbindungsabbrüche?

  • Greifen die Schutzfunktionen wie gewünscht?

Nutzung ausdrücklich auf eigene Gefahr! Bitte testet das Ganze anfangs nur, wenn ihr die Anlage im Blick habt.

Hier ist der Link zum GitHub-Repository (inklusive Code, Anleitung und Hardware-Empfehlungen): 👉 https://github.com/solar-einfach-gemacht/Pylontech-limiter

youtube:

Ich freue mich riesig über jeden, der das Projekt ausprobiert, Issues auf GitHub erstellt oder hier im Thread Feedback gibt. Lasst uns zusammen eine kostenlose Alternative bauen, die besser ist als die teuren Kauf-Boxen!

Viele Grüße,

Marcel



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2725
 

Wenn man erreichen will das die Zellen eine gewisse Spannung nicht überschreiten, dann muss man die Spannung jeder Zelle überwachen, die Gesamtspannung der Reihenschaltung zu überwachen ist sinnlos.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@solar-einfach-gemacht)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Tagen
Beiträge: 2
 

@plastiko-fantastiko Mein limiter überwacht alle Zellspannungen. Er reduziert Ladestrom einmal anhand der Gsamtspannung und zusätzlich aufgrund der Zellspannung, beide Logiken sind enthalten. Zudem ist eine Reduzierung des Ladestroms auf 0 Ampere vorgesehen, sobal eine Zelle 3,55V erreichen sollte.



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2725
 

super, 👍 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat