Moin,
der Deye Support hat mir per Download die neueste Firmware für meine beiden WR Typ SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 zur Verfügung gestellt:
MAIN:3002-1077-1E08
HMI:2001-C032
( SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 is C032(HMI) and 1077(MAIN).)
Ging auch problemlos aufzuspielen.
Läuft auch.
Nur: es kommen keinerlei Daten mehr aus der RS485 Schnittstelle raus (nur noch aus dem Datelogger per WLAN). Nichts mehr, nicht ein Bit.
Kann es sein, dass ich da irgendeinen Schalter neu setzen muss? Falls ja, wo?
Oer ist die Firmware schlicht kaputt?
Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher
war da nicht was dass man mit der neuen software einen Splitter am BMS port braucht ?
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=3915
oder hilft das ?
https://dy-support.org/community/service-wartung/firmware-update-sun-k-sg01hp3-eu-am2/
Keine Ahnung, wo steht das?
Diese Kisten haben doch einen separaten dedizierten RS485 Port zusätzlich zum BMS Port. Ist der als RS485 Port im Handbuch bezeichnete Port dann jetzt komplett tot?
Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher
war da nicht was dass man mit der neuen software einen Splitter am BMS port braucht ?
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=3915
oder hilft das ?
https://dy-support.org/community/service-wartung/firmware-update-sun-k-sg01hp3-eu-am2/
Also: bis zum Update lief es mit dem Kabel am rs485 Port. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Softwareupdate die Pins am Port physisch tauscht?
Zum zweiten: da steht
Fehler RS485 Schnittstelle behoben
Mit der vorherigen Version hatte ich keinen Rs485 Fehler. Erst mit der 1077 habe ich jetzt plötzlich gar kein rs485 mehr. "Fehler behoben" heißt also, dass es gar kein rs485 mehr gibt? Häh? Das ergibt doch gar keinen Sinn???
Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher
Beim LP war da sowas, ob die das beim HP auch gemacht haben, keine Ahnung ?
Gerade kam eine Antwort vom Deye Support:
"Can i update HMI to solve problem. Because the firmware is special for using RS485."
Ah ja... na, denn? *staun*
Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher
es war tatsächlich die neue Firmware.
Der Deye Support hat nochmal eine andere neue HMI Version aufgespielt und jetzt geht es.
MAIN:3002-1077-1E08
HMI:2001-C032
auf SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 kann kein RS485
HMI: 2001-C0F4 kann wieder RS485 ...
Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher