Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Hilfe - kein Strom ...
 
Notifications
Clear all

Hilfe - kein Strom nach "Überlastung"....

22 Posts
6 Users
0 Reactions
181 Views
(@holgerf)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 12

   
ReplyQuote
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

@holgerf weiß nicht was man auf diesen Sceenshots sehen soll ausser Warnung und Uhrzeit.
Aber auf einem Foto vom Deye mit der Fehlerliste dieht man F56 DC VoltLow...
Vermutlich schafft dein Akku die hohe Last nicht, oder BMS schaltet ab.
Passiert zu dieser Jahreszeit bei mir auch gerne, deshalb habe ich den Entladestrom abhängig von Akkuspannung gemacht.
Bei geringen SOC bzw. Ladestand geht irgendwann die Spannung in die Knie.

This post was modified 3 Wochen ago by paulmelsec

   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

hallo Holger

Du hast wie du behauptest eine Master/Slave Parallelschaltung von drei 10K 

Die muss ohne wenn und aber funktionieren wie man so eine aufbaut und anschliesst zeigt die Bedienungsanleitung

und das ist kein Beispiel dass man nach eigenem Gutdünken verändert.

Allein die Aussage von Dir "Da hängt aber nichts dran" lässt mich erschaudern. 😱 

Das ist eine Parallelschaltung bei der hängt an ALLEN Deye der gleiche Gridanschluss die gleiche Polleiterverteilung (durchmessen nicht glauben was der Elektriker da angeschrieben hat!)

da teilen sich alle Deye die gleiche Batterie wenn möglich mit der gleichen DC Hochstrom Kabellänge

da hängen alle gewünschten Verbraucher GLEICHZEITIG an allen Deye mit der gleichen Polleiterverteilung

Und ALLE Deye sind natürlich IMMER gleichzeitig in Betrieb, und wenn er Master ein Problem hat geht erst einmal nichts mehr!

Also schalte deine Verbraucher erst einmal auf das Grid (so einen Fallback Lösung hast Du ja sicher) und dann kontrolliere ob das oben geschriebene bei Dir so verdrahtet wurde, dann kontrolliere ob die Einstellungen des Masters korrekt sind dann kommt die Kommunikation mit den Slaves dran und wenn das alles 100% funktioniert schaltest Du die Last wieder an die Deye.  

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@holgerf)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 12
Topic starter  

OK, dann konfiguriere ich um auf 1xMaster und 1 Slave. ich denke aber zudem, dass die Antwortvon @paulmelsec in die richtige Richtung geht. Ich werde weiter forschen. Danke.

Holger F.
5kw alt...reine Einspeisung
30kw neu mit 60kw Speicher
2 x Mobilheime umgebaut. Auch dort PV mit Batterie....weg vom Gas!


   
ReplyQuote
(@holgerf)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 12
Topic starter  

Hallo, schaut mal bitte hier:

https://dy-support.org/community/technische-fragen/max-kontinuierliche-ac-durchleitung-a-grid-load-gen/#post-884

Kann das sein, was bei mir passiert? Wenn ich gleichzeitig 25 - 30 kW ziehe das dann die Inverter aussteigen?

 

 

 

 

 

Holger F.
5kw alt...reine Einspeisung
30kw neu mit 60kw Speicher
2 x Mobilheime umgebaut. Auch dort PV mit Batterie....weg vom Gas!


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@scooter22)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 10 Monaten ago
Posts: 22
 

Er sagt F56, da schaltet er ab und später wieder ein 18:38Uhr und 19:53Uhr


   
ReplyQuote