Hausanschluss auf einem Grundstück mit 3 Häusern

15 Posts
3 Users
1 Reactions
332 Views
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

Eine Frage an die Community:

Wir haben hier auf unserem Grundstück in Portugal 3 Häuser, von denen 2 jeweils eine Solaranlage mit Batterietanks haben. Die Häuser mit den Solaranlagen sind jeweils am Load angeschlossen, das dritte Haus ist am Grid des Hauses 1 angeschlossen. Details habe ich versucht anliegend aufzuzeichnen. Die Anlagen laufen seit einem Jahr ohne Probleme.

Das mittlere Haus wird vollständig von Haus 1 mitversorgt, solange dort die Kapazitäten (PV + Batt.)ausreichen, danach zapfen Haus 1 + 2 das öffentliche Netz an. Die Kapazitäten des Hauses 3 verpuffen sozusagen, weil es aktuell unbewohnt ist. Alle Häuser sind mittels 3-phasiger Überlandleitungen verbunden, somit sind doch alle Häuser physikalisch mit dem öffentlichen Netz (=Grid?) verbunden.

Die Einstellungen an beiden WR sind Zero Export to CT. 

Frage: Wie können wir es schaffen, dass das mittlere Haus auch die ausreichend vorhandenen Kapazitäten des Hauses 3 erhält? Oder ganz allgemein, dass sämtliche vorhandenen PV + Batteriekapazitäten alle Objekte versorgen, solange entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Erst nach vollständigem Verbrauch sollte das öffentliche Netz versorgen.


   
Quote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

Habe in den letzten Monaten für jedes Haus ein 8-K Hybrid WR von Deye verbauen lassen und jeweils das ganze Haus an Load anschließen lassen.

Zwei Fragen:

Ist es möglich, an einem Haus (hängt wie gesagt am Load) einen weiteren WR Growatt mit eigenen Solarpanels netzparallel (wird aber aufgrund der Entfernung nicht an den Deye angeschlossen) zu betreiben. Was würde dann mit etwaigen Stromüberschüssen passieren, sie gingen dann ja in den Load Anschluss des Deye für dieses Haus. 

Zweitens: am anderen Haus soll ein dreiphasiges Notstromaggregat mit ATS Schrank laut Fotos angeschlossen am GEN-Eingang angeschlossen werden. Wie sollte die Verkabelung ausgeführt werden, damit der Deye das Aggregat bei einem bestimmten Akkustand automatisch startet und auch wieder abstellt.

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Du meinst also die richtige Methode für so ein Vorhaben ist alle mögliche Hardware gleichmässig zu verteilen und wenn alles verteilt ist sich Gedanken zu machen wie das alles zusammen funktionieren soll?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

@plastiko-fantastiko 

Nein natürlich nicht! Das Projekt ist stetig gewachsen und die Lage hier vor Ort ist eben nicht gerade einfach. Durch die regelmäßigen Stromschwankungen und Ausfälle ist es uns gelungen, dieses vollständig auszuschließen.

Die weitere Hardware (Growatt 6000 TL) und der Dieselgenerator sind aus „Altbeständen“ aus unserem ehemaligen Haus in Deutschland importiert worden. Soweit zur Entstehungsgeschichte.

Nun möchten wir die obige „restliche“ Hardware auch hier einbringen, von daher diese Anfrage. Da nun mal das mittlere Haus 100 m von dem Hauptstromanschluss entfernt ist und mittels einer Überlandleitung vom Load des entsprechenden WR versorgt wird, möchten wir gern den Growatt direkt in die Unterverteilung dieses Hauses integrieren. Das dürfte obige Fragestellung erklären zur unvermeidlichen „Einspeisung“ in den Loadausgang.

Der Einbau eines Notstromaggregats ist als Reserve zur Nachladung der Speicher angedacht. 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Weisst Du, wenn im Haus 1 ein Deye Hybrid (oder eine Parallelschaltung von einem Rudel Deye) steht und alle Batterien des ganzen Anwesen an ihm (ihnen) hängt dann kann da auch ein Growatt im Haus 3 Module melken, sogar beim Blackout geht das.

Dann bekommt Haus 1 den Anschluss für das Aggregat und du hast eine saubere Lösung die funktioniert.

Hast Du jetzt zwei dreiphasige 8K Hybrid oder einen 8K 3PH und einen 5K1PH wie oben auf dem Bild?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

@plastiko-fantastiko Dankeschön, ja die Häuser 1 und 2 haben je einen dreiphasigen 8K Deye. Das letzte Haus auf dem Grundstück (Haus 3)einen einphasigen 5K Deye mit eigenem Solarfeld. 

Also bestehen keine Bedenken, dass man quasi im Überschussfall durch den Growatt, der nicht am Deye angeklemmt werden kann, Überschüsse ins Netz in den Loadeingang leitet. Der Growatt würde dann im Haus 2 (mittlere Haus) installiert werden. Unser Elektriker hat Probleme damit, dass über den Loadausgang im Überschussfall quasi indirekt „eingespeist“ wird.

This post was modified 2 Wochen ago by werneruh

   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Moooooooment

 

jetzt wissen wir wo der Kram rumsteht

 

Jetzt geht vom Grid eine Leitung zum Haus 1 eine Leitung zum Haus 2 und eine zum Haus 3 und jedes Haus macht sein Ding?

dann ist alles gut du hast drei verschiedene Anlagen, wo Du den Growatt hinhängst, wo du das Aggregat anschliesst ist egal da wo das Aggregat hängt gibt es Notstrom (woanders natürlich nicht)

This post was modified 2 Wochen ago by Plastiko Fantastiko

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

@plastiko-fantastiko ja so ist es, wobei der 8 k Deye des Hauses 2 im Haus 1 hängt, weil von dort die Überlandleitung zum Haus 2 geht.

Nun würde aber der dreiphasige Growatt direkt ins Haus 2 einspeisen und somit die Überschüsse „rückwärts“ durch den entsprechenden Loadausgang in den Deye schieben. Ist das so möglich? Wir möchten den Deye ja nicht schrotten, was unser Elektriker vermutet. Er sagt Ausgang ist Ausgang und verkraftet keinen eingehenden Strom!?


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

also beide 8K hängen nebeneinander? das wäre ja super, dann kann man die richtig! parallelschalten

das da draussen ein Growatt an Load hängt ist OK nur der Hybrid 5K da draussen macht kein Sinn

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

Also es gibt nur einen Stromzähler für alle 3 Häuser und da stehen auch die zwei 8K ?

Das wäre doch ideal. Einen zusätzlichen String-WR an Load anhängen macht nur dann Probleme wenn

1. Grid ausgefallen ist

und gleichzeitig 

2. Batterien voll sind

und gleichzeitig 

3. die Last aller Verbraucher kleiner ist als die Erzeugung des String-WR,

und gleichzeitig

4. der Gen-Port NICHT als MicroInverter-Eingang eingestellt ist (ich z.B. nutze lieber die Smart Load Funktion) mit den passenden Frequenzeinstellungen,

dann kann der String-WR nicht runtergeregelt oder abgeworfen werden

(abwerfen geht nur am Gen-Port mit MI Funktion eingestellt) und der oder die Deye gehen auf Störung,

also da muss schon einiges zusammenkommen, aber

vielleicht kann man das mit einem Relais oder einer zusätzlichen Last (Heizstab ?) oder sonstwas umgehen über Smartload z.B.

 

den 5 K braucht es eigentlich nicht wirklich weil die Batterien müssen dann natürlich alle an das Master-Slave System.

This post was modified 2 Wochen ago 3 times by x-ray

   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

3. im Inselmodus kann der String WR schon mit der Netzfrequenz der Insel heruntergeregelt werden. (wenn man den Deye korrekt einstellt)

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 241
 

Stimmt, hab ich entsprechen im obigen Beitrag geändert.


   
ReplyQuote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

@x-ray ja so ist es, einen Stromzähler für alles. Die beiden 8 K Deye sind als Master und Slave verbunden.


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

gut dann hänge alle Batterien an die zwei 8K , und wenn Du in Haus 2 oder Haus 3 PV Module hast häng diese an einen normalen modernen billigen String-WR oder Modulwechselrichter aber KEIN Hybrid mit Batterie in Haus 2 oder 3

aber jeder wie er will.


   
Mario540 reacted
ReplyQuote
(@werneruh)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 23
Topic starter  

So wird es gemacht, vielen lieben Dank für die super Antworten und Hilfe


   