Generator ineffektiv

23 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
99 Ansichten
(@sonyvaio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Tagen
Beiträge: 11
Themenstarter  

Danke für die Rückmeldung. Habe die Einstellung "Max A Charge" mal hochgesetzt. Geht auf max. 240 A. Vermutlich ist das abhängig von der KW für den Generator. Bei mir hat der ja 12 KW. An die Blindleistung hatte ich nicht gedacht. Werde die Einstellung auf 200 A zurückschrauben.

Hatte sich der Generator bei Dir auch nach ein paar Minuten abgeschaltet?

Oder wie verstehe ich das mit "ähnliches Problem"?

Lass mich nicht dumm sterben. 😀 



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 349
 

@sonyvaio jedes deiner Komponenten hat ein Datenblatt.
Plastiko Fantastiko war so nett und hat das vom Akku gepostet.
Dort steht das jeder Akku max. 100A und dauerhaft 50A Ent-/Laden kann.
Also 8x50A=400A
Dein SUN-12K-SG04LP3-EU hat auch ein Datenblatt und dort steht max. 240A Ent-/Ladenstrom
Und wenn deine Verkabelung zum Akku das schafft (bitte unbedingt prüfen) dann kannst du bei den Battery Settings 240A einstellen.
Dein Generator hat auch ein Datenblatt, das wir aber nicht kennen.
Dort gibts eine Maximal- und eine Dauerleistung in W und kVA
Würde die Dauerleistung in Watt (Wirkleistung) nehmen und teilen durch die max. Akkuspannung 55V = max. Ladestrom Generator
Etwas Reserve kann sicher nicht schaden und Wirkungsgrad vermutlich bei 80% Last am Besten.

Jetzt bleibt noch die Frage was bei höherer Last "ausfällt"
Du schreibst: "Die 60A resultieren daher weil der Generator bei einer höheren Einstellung sich abschaltet"
Wirklich der Generator oder wird er vom Deye abgeworfen.
Was am Generator schaltet ab. Manche haben einen FI-LS verbaut der auslöst.
Hier braucht man noch genauere Infos



   
AntwortZitat
(@rubbeldiekatz)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Woche
Beiträge: 15
 

@sonyvaio Meinen GEN hatte ich zuerst garnicht dazugeschaltet bekommen und dann durch die Problemlösung einiges durch die Hilfe des Forums dazu gelernt....

  • Letzer Hinweis von paulmelsec ist auch hilfreich....


   
AntwortZitat
(@sonyvaio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Tagen
Beiträge: 11
Themenstarter  

@paulmelsec Ob der Deye den Generator abschaltet kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich vermute mal ja. Eventuell wegen den vorher schon erwähnten falschen Einstellungen für Max A Charge? Weder am Generator noch im Deye kommt eine Meldung davon. Generator geht aus und Symbol im Display verschwindet. FI löst auch nicht aus.

Hatte dann wieder von 65A auf 60A zurückgesetzt, in der Hoffnung, der Gen. würde wieder liefern. Das war aber nicht der Fall. Musste zunächst das Gen-Signal abschalten und dann den Haken wieder setzten. Danach sprang er wieder an. Vielleicht sagt das etwas aus, warum der Gen. abgeschaltet wurde.

Im Moment steht die Einstellung für Max A Charge auf 200A. Es kommt aber noch keine Anforderung. Bin mal gespannt, was dann passiert.

Leitungsquerschnit ist 4²mm bei einer Länge von ca. 30m.

Auf jeden Fall einen großen Dank an Alle, die mir bei der Ursachsenforschung helfen!



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 349
 

Max A Charge ist keine falsche Einstellung, aber die Ursache für die geringe Leistungsaufnahme. Deswegen schaltet er nicht ab. So weit ich weiß schaltet er nur ab, wenn Spannung oder Frequenz außerhalb Toleranz oder Ladestand erreicht. Wenn ich es richtig verstehe startet bei dir der Deye den Generator. Würde das mal Brücken oder auf Dauerlauf testen, ob er dann auch aus geht.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Stunden von paulmelsec

   
AntwortZitat
(@sonyvaio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Tagen
Beiträge: 11
Themenstarter  

@ paulmelsec Bei Anforderung startet er ja, allerdings mit der zu geringen Leistungsabgabe. Er ist auch schon 3 Stunden ohne zu murren durchgelaufen. Dass er ausserhalb der Toleranzen abschaltet, leuchtet ein. Er schaltet (bisher) aber nur ab, wenn ich > 60A einstelle. Dumme Frage: auf was bezieht sich denn diese Einstellung bzw. was genau stellt man mit diesem Wert ein? Vielleicht verstehe ich das Ganze dann etwas mehr.

Bisher habe ich das noch nicht mit den angepassten Einstellungen für Max A Charge getestet. Werde aber berichten.

Dass der Generator sich selber abschaltet, ist gut möglich. Mal laienhaft ausgedrückt, kämpft er mit einer größeren Leistung, die aber nicht angenommen wird.

Sorry, dass ich so penetrant löchere. Bin halt wissbegierig und möchte die Hintergünde kennen.

@RubbelDieKatz

Das Problem hatten wir vorher auch. Bis dann jemand (verbaut selber diese Anlagen) die Einstellungen angepasst hat. Den will und kann ich nicht immer belästigen. Daher versuche ich Hilfe hier zu bekommen. Auch wenn gewisse Einstellungen logisch sind, hilft mir das nicht, wenn ich sie nicht kenne. Dann können sie noch so logisch sein. Ich gucke dann wie ein Schwein in´s Uhrwerk. 😀  Ausserdem will ich den Sinn hinter den Einstellungen verstehen, damit ich die Anlage irgendwann selber auf meine Bedürfnisse einstellen kann. Die Bedienungsanleitung ist, wenn Grundkenntnisse fehlen, nicht immer hilfreich.

Im Gegensatz zu einem Forum kann man da keine Rückfragen stellen.



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 349
 

@sonyvaio du hast manchmal lustige Vorstellungen wie das Funktioniert. Max A Charge steht übersetzt für wieviel A (Strom) maximal in den Akku geladen werden. Diesen Strom mal 50 Volt (einfacher im Kopf zu rechnen) ergibt die Leistung in Watt. Deinem Generator ist es relativ egal ob du 0 oder Nennleistung abrufst. So wie es deinem Auto auch egal ist ob du an der Ampel stehst oder auf der Autobahn fährst. Aber so so wie du schreibst ist es ineffizient den Generator im unteren Bereich zu betreiben. Vorallem weil der Generator um die 50Hz zu erzeugen immer die gleiche Drehzahl braucht. Da wird viel Sprit verbraucht ohne Arbeit zu leisten.



   
AntwortZitat
(@sonyvaio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Tagen
Beiträge: 11
Themenstarter  

Das hast Du schön beschrieben mit den lustigen Vorstellungen.

Dass Max A Charge den Strom bestimmt, mit dem die Akkus geladen werden sollen/können, hatte ich ja mitlerweile auch verstanden und passend eingestellt/erhöht. Aber irgendwie beinflusst die Einstellung 60A im Battery Setting das Verhalten des Generator. Meine Überlegung war, dass damit der Generator angewiesen wird, mehr Leistung zu den Batterien zu liefern. Die Einstellung Max A Charge hat das aber nicht zugelassen, weil sie zu knapp eingestellt war. Keine Ahnung, ob ich mir da was zusammenspinne, solange ich nicht weiss, was die 60 A bewirken, bzw. auf was diese Einstellung einwirkt.

Vielleicht kannst Du mir dabei auf die Sprünge helfen.



   
AntwortZitat
Seite 2 / 2