Moin zusammen,
habe gerade meinen neuen Deye 12kW mit dem Felicity 12,5kWh Akku in Betrieb genommen. Es sind noch keine Module dran und am Loadausgang ist auch nichts beschaltet. Die "AC" und "Normal" Led´s leuchten. Der Deye ist leicht erwärmt, um sowie über dem Display.
In der Übersicht zeigt er rechts auf der Inverter Seite -88W an. Die Netzladung ist deaktiviert. Auf dem Display des Akkus ist keine Ladeaktivität zu erkennen. Wenn ich den Akku über den DC Trennschalter aus schalte, geht der -88W Wert auf 0W zurück. Es leuchtet dann die "Normal" Led nicht mehr. Die angezeigte Leistung im Grid Feld entspricht nun der Leistung die ich über den Powerfox am Zweirichtungszähler auslesen kann. Der Leerlauf Verbrauch mit eingeschaltetem Akku beträgt also 88W. Liegt das im normalen Bereich? Lässt sich diese Leistungsaufnahme ggf auch am WR abschalten?
Auf dem 2. Bild ist die aktuelle FW des WR zu sehen. Macht es Sinn ein Update durchzuführen?
Was bedeutet ARC in der 3. Zeile?
Beim WR war noch ein RJ-45 Stecker mit einem kurzen Kabel dran dabei. Auf 5 und 6 ist der Stecker belegt und das kurze Kabel ist mit einem Schrumpfschlauch überzogen. Es sieht so aus als wenn dort ein kleines Bauteil (Widerstand?) angelötet ist.
Weiß jemand wofür der Stecker sein soll?
Danke für eure Rückmeldungen.
Moin, kann mir niemand meine Fragen beantworten?
Zu 1): Ist wohl der Eigenverbrauch des Wechselrichters oder der Batterie, da gibt's schon einige Themen und erhitzte Gemüter dazu, siehe beispielsweise https://dy-support.org/community/allgemeine-fragen/deye-eigenverbrauch/
Wenn Du den Akku einfach abschaltest, geht der Hybrid-Wechselrichter auf Störung, deshalb leuchtet auch "Normal" nicht mehr — das ist so normal 🙂
Zu 2): Vielleicht der Softwarestand auf dem ARC-Board (was auch immer das ist...)? Firmwareupdate ist immer gut (meistens).
System:
- PV-Module: 78x 380 Wp Halbzellen, 6 Strings (10, 14 und 15 Module pro String), 58x Süd, 20x Nord, 78x Tigo TS4-A-O
- Wechselrichter: 2x Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 (Firmware MAIN 1086 / HMI C03B) parallel
- Speicher: 38,6 kWh, 2x HVM 19.3
Hallo Strahlenfänger,
Ich stelle meinen netzparallelen WR im Winter jeweils täglich nach erreichen der 50% SOC des Akku immer auf noBatt. Morgens bei Sonnenaufgang wieder auf LiBMS Modus. Damit nutze ich die Sonne trotzdem soweit wie an meinem Nordhang möglich... der Akku arbeitet im Winter auf diese Weise angemessen mit. Heute gab es 6kwh und davon 4kwh in den Akku. Gab immerhin 24% SOC Zuwachs bis zum Sonnenuntergang heute. Das reicht dann bis ca. Mitternacht noch.
Auf diese Weise zieht er nicht den Akku unnötig leer und hält mir noch ca. 10kWh Notstrom als Reserve für Stromausfälle im Akku vor. Außer sehr sehr geringem Entladestrom durch das BMS wird der Akku dann nicht mehr weiter entladen.
Der WR schaltet im noBatt offensichtlich intern den AC Teil ab und verbraucht dann erheblich weniger und selbst diesen restlichen Strom nimmt er vom Grid.
Allerdings gibt es ja nach Zeitpunkt des aktivierten noBatt einen zeitweise oder dauerhaften F13. Aber damit kann ich leben.
Er bleibt aber auf diese Weise komplett über den Solarassistant fernsteuerbar.
Viele Grüße
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Danke für eure Rückmeldungen!
Wenn du eh keine Module dran hast schalte den WR aus - wofür läuft der überhaupt ? Besorg dir ein günstiges Ladegerät für den Akku und lade den ggf. immer mal wieder nach, bis die Anlage fertig ist. Betreib die Anlage halt so, wie sie konzeptiert wurde - dann läuft in der Regel auch alles.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Eine frage
hab meine langsam an laufen
er startet aber erst bei ca 300v auf dem mppt
kann man da was anpassen damit der eher startet sollte ja bei 200 starten
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
Batterie schon dran ?
Ja ist jetzt dran diese entladen sich aber auch recht sparsam sind 2 pylon us2000c und geben unter 1500w ab, obwohl mehr Verbrauch im Haus ist
@stef85 Temperatur vom Akku , was zeigt das BMS als Lade und entladestrom Max. Einstellungen ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Mit Batterie ist die Startspannung schon geringer, aber die angegebenen 160 V sind dann doch eher so bei 200 V.
Die Voltzahl muss sicher über einen gewissen Zeitraum anliegen , sonst geht das Ding doch ständig an und aus bei den wechselnden Bedingungen gerade , womit misst du die Spannung ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Hallo
seine Anzeige man kann sich den ja anzeigen lassen und wenn über 1 std dauerthaft über 200 ist, sollte er schon mal einschalten
komisch halt das er bei pv2 bei 228 einschaltet und pv 1 bei 292 noch nicht
beim 2 Bild sieht man das pv1 hat einen Wert 282 und es ist noch auf 0w