Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Moin zusammen,
Ich betreibe eine 30kWp Anlage mit zwei Deye 12k LP im Parallelbetrieb. Diese laufen noch auf der Version 1128 / C031.
Eigentlich bin ich immer der Meinung "Never change a running system" 😄 Aber ich habe etwas davon gehört, dass bei wenig Last (Abends/Nachts) ein Deye einzeln abschalten können soll und nur bei starkem Verbrauch schaltet er sich wieder dazu.
Hat jemand Erfahrung damit? Oder sollte ich einfach bei der Version bleiben, weil alles problemlos läuft?
Danke schonmal!
Also ich selber 2 Parallel, zu welchem Zeck sollte man das machen ? Nur um ein paar Watt zu sparen ?
Dennoch ist es auf jeden Fall Ratsam wenigstens die Hmi C031 durch die C037 zu ersetzen, die wurde von Deye selber aus dem Verkehr gezogen da es damit Probleme gegeben hat.
@boy007 Sind ja schon einige Watt an sich... Also alles zwischen 75-120W pro Stunde. Also über 2kWh die man sich sparen würde...
Auf welcher Version laufen deine beiden denn?