Hallo liebes Forum,

ich habe mir im Januar einen Deye SUN-10k-SG04LP3-EU mit 3x Pylontech US5000 installiert.

Mitte Februar hat Christoph Weidner meine Firmware aktualisiert (auf HMI: Ver 1001-C044, Main: Ver 2005-1144-1807, ARC: Ver0000) und seitdem sind einige Fehlermeldungen wie F31 und F18 auch nicht mehr aufgetaucht. Daumen hoch dafür!

Ich beobachte aber immer noch, dass mehrmals täglich die Fehlermeldung F26 "DC-Sammelschiene ist unbalanciert" auftaucht und dann PV-Produktion und Batterie(-ent)ladung abschaltet. Mir ist aufgefallen, dass ich den Fehler provozieren kann, wenn ich entweder die Wallbox, den Backofen oder den Heizlüfter einschalte, die jeweils alle 1-phasig auf unterschiedlichen Phasen arbeiten.

In der Beschreibung der Fehlermeldung im Handbuch wird unter "2. Wenn die Lastleistung der 3 Phasen sehr unterschiedloch ist, wird F26 angezeigt." als Fehlerquelle gelistet. Ungleiche Lastverteilung auf den einzelnen Phasen sollte aber ja wohl kein grundlegendes Problem sein, denn dann wäre das Gerät ja nicht praxistauglich. Wie unterschiedlich darf die Last denn sein und warum wird bei F26 PV-Erzeugung und Batteriebetrieb deaktiviert?

Kann mir da jemand weiter helfen?

Viele Grüße


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

ich hab mal was gelesen... (oder auch nicht...) das der Deye 10K 5 kW auf einer Phase bringt, dann aber mindestens 500 Watt auf den anderen Phasen auch Last sein müssen. Wenn Du also eine Hütte hast auf der zeitweise auf einer Phase fast nichts los ist und dann auf einer anderen Phase massiv Last gezogen wird... dann könnte das evtl. so einen Fehler auslösen

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@pv4future)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo Plastiko,

wenn der Fehler auftritt habe ich meist auf einer Phase mindestens 1.5kW und auf den anderen vielleicht nur 100W.

Mein E-Auto kann  an der Wallbox leider nur 1-phasig bis zu 3.5kW laden, Backofen kann auch mal 2kW 1-phasig ziehen und Fön oder Heizlüfter im Bad sind mit 1-2kW eben auch nur 1-phasig. Finde ich eigentlich nicht so seltsam als Anwendungsfall.


   
AntwortZitat
(@pv4future)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo,

gestern Abend habe ich mal die Akkus deaktiviert und abgetrennt. Seitdem bekomme ich die Fehlermeldung nicht mehr, obwohl ich seit heute morgen mein Auto 1-phasig mit 3,5kW lade. Also ein Problem mit dem Batterie-WR des Deye oder mit den Pylontech?


   
AntwortZitat