Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Fehlermeldung "AC_M...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Fehlermeldung "AC_MainContactor_Fault"

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
27 Ansichten
 NEAL
(@neal)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Tagen
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo!

Wir haben einen Sun-12K-SG04LP3-EU SN: 2405124899 angeschlossen und wollten ihn in Betrieb nehmen.

Doch obwohl wir alles laut Betriebsanleitung angeschlossen und eingestellt haben bring der WR immer eine Fehlermeldung.

Am Wechselrichter ist das Netz, die Notstromlast und zwei FelicityESS Batterien mit je 15KW angeschlossen.

Egal in welcher Reihenfolge man den WR einschaltet, DC zuerst oder AC zuerst,

es kommt immer die Fehlermeldung "AC_MainContactor_Fault" und sobald man den Einschaltknopf drückt, geht der WR auf Off grid!

 

Wir haben jetzt schon alle möglichen Anschluss- und Einstellungsvarianten durchprobiert, immer mit demselben Ergebnis "AC_MainContactor_Fault"

 

Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann!!"


   
Zitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 60
 

Hallo NEAL,

leider kann ich dir nicht direkt helfen, aber in der DEYE Fehlerliste steht folgendes:

F30 AC_MainContactor_Fault 1, restart the inverter 3 times and restore the factory settings
2.Seek help from us, if can not go back to normal state.

 

Vielleicht hilft das ja...

und sei so nett und lösche bitte die Serial aus deinem Text.

Viele Grüße


   
AntwortZitat