Hallo zusammen,
ich habe mehrere Probleme mit dem DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU, eines davon (das möglicherweise ursächlich für die anderen Probleme ist) ist die fehlerhafte Synchronisation der SOC-Werte am DEYE mit den SOC-Werten des Batteriespeichers.
Beispiel: Anzeige SOC am DEYE: 3% vs 30% am Batteriespeicher (Felicity FLS48100-M, 31,8 kWh)
Dies führt dazu, dass bei der Batterie bei 30% im Entladevorgang auch Schluss ist, also das vorhandene Restpotential der Batterie bis runter zu denen am Deye im "Arbeitsmodus" hinterlegten 3% Leistung nicht ausgeschöpft wird.
Zu allem Überfluss lädt der Deye die Batterie bei Erreichen der 3% SOC am Deye bzw. der 30% SOC an der Batterie aus dem Netz, und zwar bis zu einem SOC von ca. 40-45% an der Batterie!
Umgekehrt zeigt der SOC am Deye lediglich 58% an, wenn der SOC der Batterie bei 100% ist, sprich der Batteriespeicher voll ist.
Die Firmware des Deye ist folgende: 2006-1144-1807
Die Batterieeinstellungen am DEYE sind:
AUS: 1%
ALARM: 2%
Neustart: 3%
Ich habe die %Werte unter "Batterieeinstellungen" -> "Neustart" sowie die "Leistung" unter "Arbeitsmodus" in den letzten Tagen sukzessive auf die aktuell hinterlegten 3% reduziert, in der Hoffnung, dass das Problem der unterschiedlichen SOC-Werte behoben wird. Das Gegenteil war aber der Fall -> die "Spreizung" zwischen SOC-Wert am DEYE und SOC-Wert an der Batterie wurde dadurch immer größer bis hin zu den oben genannten Werten (3% vs 30% bzw. 58% vs 100%).
Interessant ist womöglich noch folgendes Phänomen: beim Beladen der Batterie durch den PV-Generator springt bei Erreichen eines SOC-Werts von 88% an der Batterie der SOC-Wert am Deye temporär von 47% auf 76% - einfach so, von einer Sekunde auf die andere, um dann im Anschluss wieder auf den Wert davor zurückzuspringen.
Die Geräteinfo am Deye zeigt zudem diverse Fehlercodes (siehe Anhang).
Ich bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank!
Matthias
WENN Du tatsächlich deine Batterie bis auf 3% leeren willst dann wird Dir vermutlich das BMS zurecht mit einer Notladung aus dem Grid reingrätschen.
Willst Du Deine Batterie möglich schnell killen?
wie wäre ein Bandbreite von 10-15 und 20%
ich würde auch das Deye OSD auf englisch umstellen.
aber jeder wie er will.
Die Batterie entlädt ja tatsächlich nur auf ein Minimum von 30% SOC obwohl die Settings am Deye bis zu 3% zulassen sollten. Ich hatte den Min.wert am Deye wie in meinem Initialbeitrag geschrieben, ja lediglich versuchsweise und sukzessiv auf 3% reduziert; eine temporäre Einstellung, deren Wert ich wieder hochsetzen werde. Das löst aber mein Problem der nicht synchronisierten SOCs nicht.
Warum OSD auf englisch?
In manchen Versionen macht die deutsche variante Probleme bzw die übersetzung davon -> daher englisch.
Was für ein Kabel benutzt du als verbindung zwischen Deye und Felcitiy ? Alle Dippschalter richtig gesetzt, bei allen 6 Akkus?
+ und - wie in der Anleitung verdrahtet ?
In manchen Versionen macht die deutsche variante Probleme bzw die übersetzung davon -> daher englisch.
Was für ein Kabel benutzt du als verbindung zwischen Deye und Felcitiy ? Alle Dippschalter richtig gesetzt, bei allen 6 Akkus?
+ und - wie in der Anleitung verdrahtet ?
Das mit den Dip-Schaltern ist tatsächlich ein Ansatzpunkt. Ich weiß nur nicht, wie das Manual diesbezüglich zu lesen ist bzw. welche Einstellungen ich an welchem Akku darauf basierend vorzunehmen habe.
Ist S.16 des Manuals diejenige, die heranzuziehen ist? Wenn ja, welcher ist bei meinen 6 verbauten Akkus Nr.1 - der oberste oder der unterste der gestapelten Akkus?
LUX-X-48100LG01 User Guide Germany Das ist Deutsch Benutzerhandbuch (felicityess.com)
Der erst ist der, wo das BMS Kabel vom WR reingeht und der Rest dann entsprechend der Reihe nach - zur Not halt mal anders herum probieren - gibt ja nur 2 Möglichkeiten
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Die Batterie entlädt ja tatsächlich nur auf ein Minimum von 30% SOC obwohl die Settings am Deye bis zu 3% zulassen sollten. Ich hatte den Min.wert am Deye wie in meinem Initialbeitrag geschrieben, ja lediglich versuchsweise und sukzessiv auf 3% reduziert; eine temporäre Einstellung, deren Wert ich wieder hochsetzen werde. Das löst aber mein Problem der nicht synchronisierten SOCs nicht.
Warum OSD auf englisch?
Also selbst wenn Deye auch einen Einstellwert von 2 % erlaubt killt es trotzdem die LFP Batterie aber das ist ja Dein Geld.
Ich würde nicht unter 20% gehen (wenn es um mein Geld geht)
Das OSD auf Englisch
1.) weil ich Englisch kann
2.) weil die Ingenieure von Deye halbwegs gut Englisch und bescheiden Deutsch können
3.) weil es schon Bugs gab die nur auf die Deutsche Spracheinstellung zurückzuführen waren
4.) weil es Sachen gibt die kreativ ins Deutsche übersetzt wurden
5.) weil man so bei Problemen in der ganzen Welt nach Lösungen suchen kann, wenn man nach den im Deye OSD benutzten Wörtern sucht.
aber jeder wie er will.
1.Akku Netzwerkkabel vom WR DIP-Schalter
Akku DIP-Schalter
1 2 3 4 5
1 an aus aus aus an
2 aus an aus aus aus
3 an an aus aus aus
4 aus aus an aus aus
5 an aus an aus aus
6 aus an an aus an
1.Akku Netzwerkkabel vom WR DIP-Schalter
Akku DIP-Schalter
1 2 3 4 5
1 an aus aus aus an
2 aus an aus aus aus
3 an an aus aus aus
4 aus aus an aus aus
5 an aus an aus aus
6 aus an an aus an
Ich habe gestern Abend zu Änderungen am DIP-Schalter entsprechend der Beschreibung im Handbuch bzw. entsprechend deiner "Übersetzung" (danke dafür!) vorgenommen.
Konsequenzen:
- heute hat sich im Laufe des Tages der Speicher trotz entsprechend am DEYE hinterlegter SOC Min-Limits auf 0% entleert!
- SOC Deye und SOC Speicher sind nach wie vor nicht synchronisiert (nur bei komplett entleertem Speicher waren beide Anzeigen bei 0%)
- die vom Deye gezeigten Batteriedaten der einzelnen Packs zeigen nun keinerlei Werte
- der Deye zeigt weiterhin multiple Warnungen "W31 Batterie_Komm_Warnung"
Mittlerweile hat er sich unter Hinzunahme des Grids (weil Dunkelflaute) der Speicher laut SOC-Anzeige des Speicher wieder auf 20% geladen, der DEYE zeigt 10% und geht scheinbar da aktuell auch nicht mehr unter diesen Wert.
Was kann außer der DIP-Schalter-Thematik noch die Ursache der oben beschriebenen Fehler sein?
Erstens könnte die Ursache ein Kommunikationsproblem sein, das entsteht, wenn man die DIP Schalter ändert, aber die Kommunikation nicht komplett neu startet.
Falls noch nicht geschehen, bitte den WR von PV und Grid trennen sowie den Akkuhauptschalter komplett ausschalten. Dann alle Akkus runter fahren.
System neu starten (erst Akkus, dann Akkushauptschalter, dann Grid und zum Schluss den PV Schalter) und nochmal probieren.
Zweitens könnten unterschiedliche Firmwareversionen auf den Akkus ein (war bei mir der Fall) - dann mal angleichen (lassen).
Wenn es dann immer noch nicht geht, erstmal probehalber die COM-Leitung abziehen und den WR von LI-BMS auf Voltage Mode stellen.
Dabei im Bereich von 50 bis 56V fahren und beobachten, wie es sich verhält. Ich gehe davon aus, dass du die Anzeige des SOC auf den Akkus sehen kannst, wenn keine Kommunikation zwischen BMS und WR besteht.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Nach einigen Wochen, in denen die Kommunikation zwischen Deye und Batterie stabil lief, zeigen sich nun seit einigen Tagen wieder gravierende Unterschiede in der SOC-Anzeige Deye vs Batterie (SOC Deye > SOC Batterie) mit der Konsequenz, dass die Batterie nur mehr zu max 50% geladen wird.
Ich habe mir das Kommunikationskabel zwischen Deye und BMS nochmal angesehen, es hat einen Riss, was eine mögliche Ursache des Problems darstellen könnte. Ich möchte es also durch ein neues ersetzen.
Woher bekomme ich denn ein vorkonfektioniertes Komm-Kabel mit den Spezifikationen im Anhang?
Danke!
bei dir in der Kabel-Kiste.
nimm ein Netzwerkkabel hack es durch und bastel dir die gleiche Pin zu Pin Verbindung. da kann nix passieren, im schlimmsten Fall zeigt der WR quark an.
aber jeder wie er will.
Oder wenn du selbst crimpen kannst (mancher hat ja so eine Crimpzange zuhause), dann bastel dir so ein Kabel selbst.
Mit einem einfachen Widerstandsmesser oder Prüflampe kannst du vor Verwendung prüfen, dass es:
1) Richtig belegt ist (PIN zu PIN)
2) keine Kurzschlüsse bestehen (zwischen den PINs an beiden Seiten messen!)
3) keine Unterbrechung vorliegt ("wackeln")
Viele Grüße
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Ich glaube auch du hast ein def. Kabel und feher in der Verbindung. Der Deye zeigt das ja auch in der Fehlermeldung an. Desweiteren würde ich mit das Mäuseklavier, die Pins deiner Batterie genau anschauen, dann alles richtig einstellen ... und danach das ganze System incl. Batterien neu starten. Ich schätze danach wirst du glücklich sein!
Bei mir ist die Hostbatterie per Can am DEYE.
Alle anderen Batterie klemmen dann mit RS485 dran. Schaltplan kann ich dir bei Bedarf gerne schicken. Ist sind aber keine Felicity sondern 4 Sunkets bei mir. Ich habe 8 PINS und diese sind dann auch anders als oben beschrieben. Die Pins 1-4 sind nur für den Host ... geben dem dem Host an wieviel Slaves er hat. Die pins 5-8 stehen für die Nummer des Slaves. Wie gesagt so ist es bei SUNKET MIT MEINEM Seplos ähnlichem BMS (CnEnergy). Ich vermute auch deine Felicity hat ein 8-er Mäuseklavier und ein ähnliches BMS wie Seplos 2.0 drin.
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS