Guten Tag,
bei einem Gewitter ist heute das Haus eines meiner Kunden von einem Blitz getroffen worden, der offenbar auch den Deye Wechselrichter über den AC Eingang (Netz) beschädigt hat. Es ist ein SUN-8K-SG01LP1-EU und er meldet jetzt den Fehler F14, wenn er die Last versorgen soll. Da die Batterien leer sind und erst bei 30% SOC wieder über PV gespeist wird, müsste er das über Netzstrom machen. Das Netz ist verfügbar und versorgt jetzt direkt das Haus. Ich habe das Gerät neu gestartet. Dabei habe ich es zuerst mit Netztstrom versucht, aber ohne Erfolg. Das Display blieb schwarz. Es sieht so aus als ob die Verbindung intern unterbrochen wäre. Neustart über Batterie hat geklappt. Sobald aber Last aufgeschaltet wird, kommt F14 und Alarm mit Piepsen. Der Fehler ist - wie leider andere auch! - nicht im Manual dokumentiert, und auch im Netz habe ich nichts Hilfreiches gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich hier machen kann?
Korrektur: es handelt sich um einen Deye SUN-6K mit nur 6 kW Leistung.
Ist zwar vom Hochvolt, aber probiere mal.
F14 DC_OverCurr_Failure Starten Sie den Wechselrichter 3 Mal neu und stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her