Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Moin, ich bin Joachim aus Herborn.
Kurz und knapp, hab am Samstag meine DEYE Sun-12K erstmals in Betrieb genommen, alles super, keine Fehlermeldungen, und die App funktioniert auch. erstmal ist nur Inselbetrieb vorgesehen, da der Dachdecker noch ran muss für den 2. String. 4 DEYE RW-M 6.1 hängen dran, und werden auch erkannt. 4,4KW vom 1. String werden auch angezeigt.
Jedoch leuchtet die Normal Lampe nicht, und das hat sie auch noch nie. Alles was DC seitig dran ist, wird erkannt aber nicht verarbeitet. Es wird nichts produziert und die Batterie wird nicht ge- oder entladen. Sämtliche Einstellungen hab ich probiert, hoffe ich, aber der AC Strom wird nur durchgeschleust. Und schalte ich Grid aus, wirds dunkel. Auch wenn nur der Akku dran hängt leuchtet Normal nicht.
Zeige mal die Eistellungen Work Mode 1 - 3 ...
Moin, danke für die schnelle Reaktion, hab hier Screenshots aus der App, bin gerade nicht zu Hause.
so sieht’s aus:
die time of use settings sehen komisch aus 00-23.55
die CT klemmen sind schon angschlossen (nach dem Zähler) ?
Also Batterie ist bei dir voll
Probier mal Folgendes:
1 .Haken setzen bei
Zero Export to ct > Haken bei "solar Sell"
2. Time of use
Batterie %-Zahlen runter auf 35%
Gruß
Paule1334
@haux alles schon probiert, Zeiten schon verändert, nix passiert, und Klemmen hatte ich dran, Werte kamen auch rein, aber ohne Erfolg, jetzt sind die wieder ab, sind ja bei Insel unnötig.
@Paule1334, Im Lithium Modus auf 96%, ja, und der erkennt auch die DEYE Batterien und somit auch den BMS. bei Anzeige User in % nur bei 46%, völlig irre. Solar Sell hab ich auch schon getestet, nix. Normal bleibt aus, dachte schon das Birnchen wäre defekt, aber beim Starten leuchtet es kurz mit den anderen zusammen.
GLG
kleines Video
Eingeschaltet hattest du ihn aber Links am Schalter (Blaue LED leuchtet) obwohl dann zeigt er glaube ich off an im display hmmm
Achso Ja beide Schalter müssen an sein damit er überhaupt auf Normal Betrieb geht.
@haux ja, kleiner runder Schalter links is ein, und leuchtet blau
Du hast geschrieben,der WR ist im Inselmodus...?
Bringe mal die Zeiten In der ToU-Tabelle in Ordnung 0-5; 5-9; 9-12; 12-16; 16-21;21-0 oder so ähnlich.
Batterie 8%, 12%; 30%
ToU SoC alle auf 15%
Wenn ohne Netz und Batterie voll und kein Verbrauch, regelt der WR die PV gegen 0.
CT sind ja verbaut, es ist aber kein Verbrauch zu sehen. Sind die richtig dran?
Wenn Netzparallel, dann zero export to CT an und solar sell auch an.
Dann sehen wir weiter...
Nachtrag: wurden ja schon neue Beiträge reingesetzt.
Ist der PV-Scalter denn auch an?
nimm mal den Haken bei "time of use" in der zeile 00:00 h bis 23:55 uhr raus .Das heißt du willst dine Batterie den ganzen tag vom Netz laden. (Bei mir gibt es solch eine generelle Zeitspanne (noch?) Nicht.)
@matthias65 Zeiten sind wieder auf Werkseinstellungen, Batterie ist auf 10%, 20%, 30% eingestellt, und auf 20% in der Tabelle bei allen Zeiten.
ok, PV regelt gegen null, aber doch nicht wenn Verbrauch da is. Er nimmt weder Strom von der Batterie noch von Solar. Egal was ich mache es wird nur Strom vom Netz durchgereicht.
Zero Export to CT is auch an, sowie Solar sell.
keine Änderung, Normal Lampe ist weiterhin aus, selbst nach einem Neustart. DC und AC leuchten, sonst nix, und DC Schalter ist ein.
kann es denn nicht sein das das Teil einfach einen Defekt hat? Weil einstelltechnisch hab ich mittlerweile alles probiert glaube ich.
wann ist denn bei euch die Lampe aus? Oder brennt die bei euch allen ständig?
Ich würde den ja auch mal oben aufmachen und schauen ob offensichtlich was defekt ist, oder einfach etwas nicht angeschlossen ist, aber das Siegel is noch drauf, und falls ich den zurückgebe is das glaube ich besser.