Hallo In die Runde,
Ich benötige mal wieder Eure Erfahrungswerte. Ich wollte in meinen Warmwasserspeicher Vitocell 300V mit 120 Liter einen Heizstab (2 -2.5 KW) einbauen. Leider gibt es seitlich nur die Anschlüsse Heizkreis Vor und Rücklauf mit 1 1/4" und Kaltwasserzuvor mit 3/4". Oben gibt es eine Reinigungsöffnung mit 4" und noch den Warmwasseranschluss 3/4" und Zirkulationsanschluss 1/2". Die geplante Einbauposition wäre in die Reinigungsöffnung. Jedoch geben die meisten Hersteller an, das ein Einbau vertikal von oben nicht zulässig ist.
Hat jemand Erfahrung, dass man zum Beispiel einen Heizstab einsetzt, welcher eine unbeheizte Zone hat, ob es da auch Problem geben könnte (Thema Durchbrennen bei Luftblasen).
Eine weitere Lösung wäre der Einsatz eines Wärmetauschers mit Heizstab. Hier ist jedoch die Frage wo man diesen einbaut und wie die Verschaltung ist.
Beim Einbau in den Heizkreislauf würde sich die zusätzliche Umwälzpumpe und die Umwälzpumpe der Heizung beeinflussen.
Der Einbau in den Zirkulationskreislauf ist zwar auch möglich, aber man würde den ganzen Hauskreislauf mitheizen.
Daher wäre meine Vorzugsvariante der Einbau direkt in den Speicher.
Viele grüße aus Leipzig
Henri
Wie wäre es mit dem Heizstab
aber jeder wie er will.
Dankeschön für den Link. Ich habe schon mit Vissmann gesprochen. Dies geht leider nicht für meinen 25 Jahre alten Speicher. Die Reinigungsöffnung hat zwar ein 4“ Aussengewinde und eventuell könnte man einen Gewindeflansch aufschrauben, aber die Gefahr dass es dann nicht passt, ist mir bei dem Preis zu hoch