[Gelöst] Einstellungen vom Deye Hybrid Wechselrichter SUN 10K SG04LP3

177 Beiträge
17 Benutzer
19 Reactions
8,462 Ansichten
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo zusammen,

bei mir gabs gestern eine leichte Tiefentladung der Speicher, die unter der eingestellten Grenze lag. Ich habe seit November 2023 den SUN 10K und 2 x 6.12GB Speicher= 12.28GB. Meine Einstellungen seitdem sind im ToU für alle Zeiten 20%, was immer eingehalten wurde. Gestern aber zeigten die Batterien nur 12%!!!! Ich habe abgewartet bis vom Dach aufgeladen wurde und heute morgen hielt der 20% Wert wieder, wie es sein soll. Da ich seitdem keine Einstellungen geändert habe, wunderte mich das und daher die Frage: woran könnte es liegen?, Bug in der Software? Alarm oder Störung gab es nicht. Da die Empfehlung war Grid anzuhaken, habe ich das auch von Anfang an.

Ist sie SW der Speicher aktuell und/oder wird sie vom fern aktualisiert? Ich würde mich für jede Antwort freuen.

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2167
 

du befiehlst dem Deye 24 Stunden lang dafür zur Sorgen dass die Batterie mit 10 kW Leistung bis auf 20% SOC geladen wird.

Tipp von einem in drei Jahren noch niemals auch nur eine Sekunde eine Haken in den ersten zwei Spalten gemacht hat:

Mach die Haken mal weg

 

und vergiss die Funktion so lange bis duNachts spottbilligen Strom bekommen kannst und dann mach einen! Ladephase und nichts sechs und dann lass die Batterie vom Grid auf 80 oder 90% Laden und nicht auf 20%


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

das Problem, das ich sehe ist eben, dass es unter 20% war und nicht vom Grid auf 20% aufgeladen wurde und ansonsten wurde noch nie vom Grid aufgeladen sondern auf 20% stehengeblieben und das Netz übernahm das Kommando?

Weiter interessiert mich, wie ist der aktuelle  SW Stand der Speicher?



   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 662
 

Veröffentlicht von: @sieg

Weiter interessiert mich, wie ist der aktuelle  SW Stand der Speicher?

Ich habe Deye RW-M6.1, die BMS-Software ist 3007.

PF hat schon richtig geschrieben, dass deine Einstellungen nicht richtig sind. Aber du willst ja nicht zuhören.

Es könnte auch sein, dass deine Batterie vor dem Vorfall über einen längeren Zeitraum nicht bis zu 100 % SOC aufgeladen wurde und die beiden Batterien driften auseinander. Da sie unterschiedliche SOC-Werte haben, kann sich der Gesamt-SOC-Wert sprunghaft ändern.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Danke für eure Antworten, eine Frage noch:

läßt sich irgendwie der SoH von RW-M6.12 ermitteln?



   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 662
 

Veröffentlicht von: @sieg

läßt sich irgendwie der SoH von RW-M6.12 ermitteln?

Ja, zum Beispiel über die Deye Cloud.

Geräte – Batterie.


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Vielen Dank, mit 99% nach 2 Jahren bin ganz zufrieden.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2167
 

hast du jetzt alle Haken mal weggemacht und die tägliche Entladung auf 30% hochgedreht?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 310
 

@Amiko und @PF haben alles Wichtige dazu gesagt!   Jetzt muss @Sieg nur die richtigen Schlüsse draus ziehen😉


😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
Thermo Solar
(@thermo-solar)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 6
 

Guten Abend allerseits, ich habe eine technische Frage zu einem Sun 12SG04 LP3 EU. Eine Firmware-Version würde es ermöglichen, „einphasige Netzladung“ und „AC-Ladestrom“ von einer Phase des dreiphasigen Systems in ein einphasiges System einzuspeisen.

In Ihrer Datei „ https://github.com/Mights001/Deye-Esphome-Config/blob/main/esphome_deyeconfig.yaml“ in der Programmierplattform: modbus_controller
use_write_multiple: true
modbus_controller_id: deye
name: ${device_type}-Grid_Charge
register_type: holding
address: 130
bitmask: 1
Es sieht so aus, aber seit der neuesten Firmware ist es für Deye nicht mehr möglich, per Fernzugriff einzuspeisen.

Hat jemand eine Idee?

 

"Die Tatsache, dass ich einen dreiphasigen Wechselrichter anstelle eines einphasigen habe, hängt mit einem Lieferfehler zusammen. Beim Einrichten der Lieferung an den Kunden bemerkte ich den Lieferfehler: LP1 bestellt, LP3 geliefert... Da mein Lieferant in Österreich ist und ich an der deutsch-luxemburgischen Grenze stehe, stecke ich etwas fest: Ich muss alles auseinandernehmen, zurückschicken und auf die Rücklieferung warten... Danke für Ihre Hilfe"


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Thermo Solar

   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

ein dreiphadiger WR braucht 3 Phasen sonst macht der nix!



   
AntwortZitat
(@wolle1007)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Die 3 Aussenleiter (Phasen) müssen auch die korrekte Drehrichtung haben, sonst gibt der Deye eine Fehlermeldung.



   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

hast du jetzt alle Haken mal weggemacht und die tägliche Entladung auf 30% hochgedreht ?

Ja, wie empfohlen und dann begann ich die beiden Speicher auf 100% aufzuladen und sie liefen ca. 2 Wochen gleichmäßig. Leider ging das Spiel mit ungleichem Entladen von vorne los. Wieder mal vollgeladen und wieder liefen die Speicher gleich. Dauerte es aber wieder nicht mehr lange bis ich sehe ,dass der einer Ladezustand 87% hat der andere nur 70%. Deye Support angeschrieben, die gleichen Tipps, vollladen ausbalancieren und, wenn es wieder kommt machen sie ein Update für BMS. Bisher hatte ich BMS fw 3008, letzte Woche hat Deye mit meiner Zustimmung upgedated auf 300a Version. Es lief aber nur 6 Tage gut. Heute zeigt das BMS 17%, in der App sehe ich, der eine Akku hat 30%, der andere nur 4% und somit keine Veränderung. Der eine Akku wird schneller entladen mit viel höherem Strom als der andere und daher kommt es zu der Ungleichheit beim Entladen. Deye Support habe ich heute angeschrieben. Zur Zeit sind beide Speicher bei 25% ausgeschaltet weil sie ja weiter auseinander driften, was keinen Sinn macht. Das ganze begann Anfang Oktober 2025 also nach fast 2 Jahren mit damaligen BMS FW 3002. Wie es von dem Update auf 3008 kam, weiß ich nicht, einmal 2024 hat mir Christoph W. upgedatet, leider weiß ich nicht auf welche Version damals das Update kam. Jetzt wäre ich für jeden Tipp dankbar, was man noch machen könnte?

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2167
 

Wenn die einer der ansonsten gleichen? Batterien mit einem höheren Strom entladen wird als die andere, dann geht das physikalisch nur wenn die einen geringeren Widerstand hat.

Ich gehe mal davon aus dass die Zellen sehr ähnlich sind, ebenso das BMS, das nebenbei den Stromfluss nicht bremsen sondern nur abschalten kann.

Wenn also die Batterien einen merklich unterschiedlichen Widerstand hat dann sollte man den mal suchen gehen, gerne ausserhalb der Batterie bei der Verkabelung. 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Na ja, die Verkabelung ist seit 2 Jahren gleich und original von Deye, und ganz kurz ( das eine 1,5m und das andere 05,M ), daran liegt es wohn nicht. Wenn 2 parallel verbundene Speicher nicht synchron laufen ist der Verdacht nah, dass das BMS es nicht geregelt kriegt und wie schon erwähnt seit November 2023 bis Oktober 2025 gabs kein einziges Problem. Seit wann hatte ich bis vor kurzen BMS FW 3008 ist mir unbekannt aber mal sehen morgen was der Supporter vorschlägt. Ich versuchte immer die beiden Speicher anzugleichen in dem ich den einen oder den anderen ausgeschaltet habe damit sie die gleiche prozentuale Kapa haben, mal bei 80%, bei 100% bei 65%, bei 40% und dann sie gleich laufen ließ. Nur manchmal hat es geklappt so dass ein paar Tage sie dann synchron liefen. Ein Dauerzustand ohne Fehler war und ist leider bisher nicht zu erreichen.

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von sieg

   
AntwortZitat