Ein Akku (Deye RW-M6.1) sackt plötzlich ab

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
28 Ansichten
(@andreas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
Themenstarter  

Hallo Forum,

ich betreibe seit 06/2023 den Deye 8k 3P NV an 7,6 kWp mit 3 Akkus RW-M6.1 störungsfrei.
Wenn SOC auf 20% sinkt, schaltet der WR die Akkuentnahme ab. Auch hier gab es bisher keine Störungen.

Gestern Abend stellte ich gegen 22:00 fest, dass der SOC auf 14% gesunken war. Vorsichtshalber habe ich den WR abgeschaltet.

Mir fiel der unterschiedliche Ladungsstand auf:
Akku 1  24%
Akku 2  13%
Akku 3   2%

Ausserdem fiel auf, dass gestern gegen 18:00 der SOC schlagartig von  22%  auf   14%  eingebrochen ist, obwohl keine bekannte bzw. plausible Last vorhanden war. Lockere Verschraubungen bzw. sichtbare Beeinträchtigungen an den Batteriekabeln gibt es nicht.

Was meinen die Experten dazu?

Erfreulicherweise scheint gerade die Sonne. Ladungsstand der Akkus um 10:00: 34% - 23% - 11%
Akku 3 nimmt also im Moment wieder Ladung an.

In der Vergangenheit hatte ich nie den Ladungsstand der einzelnen Akkus verfolgt.
Mit welcher Logik versorgt eigentlich das BMS die 3 Akkus?
Hat es Sinn, die Reihenfolge einmal zu ändern, indem man die Patchkabel anders einsteckt?

Danke und Grüße
Andreas


Dieses Thema wurde geändert Vor 17 Stunden von Andreas

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2202
 

das BMS hat keine Logik zwischen den Batterien.

Dein Problem ist dass die Batterie seit Wochen nicht mehr voll war, besser seit Monaten nicht mehr längeres Zeit voll war und die Zellen nicht mehr balanciert sind.

Dein Job ist es jetzt die Batterie voll zu bekommen und diesen Zustand mal einen Tag lang zu halten, damit die passiven Balancer ihre Aufgabe erledigen können.

Also Betriebsmode auf Bat first und die Time of Use tabelle oben ausschalten wenn so wie bei mir der letzte Sonnenschein schon ewig her ist evtl. über das Grid laden

Danach würde ich mir überlegen ob es sinnvoll ist die Batterie im von Oktober bis März bis 20% leer zu lutschen, oder ob ein Limit bis 50? oder 60% nicht sinnvoller wäre, auch weil die Strommangellagen eher in der Zeit zu erwarten sind.  


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@andreas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

das BMS hat keine Logik zwischen den Batterien.

Ok, trotzdem würde ich gerne wissen
- nach welcher Logik das Deye-System die 3 Akkus verwaltet?
- warum der Wechselrichter nicht bei 20% abgeschaltet hat?

"Dein Problem ist dass die Batterie seit Wochen nicht mehr voll war, ..."
Eher nicht.
100% hatte ich am 1.12., 3.12. und 9.12.2025
Und da ich recht geringe Haushaltslast habe, pendelte SOC sehr oft um die 80%.
Heute hatte ich z.B. ab 13:55 100% bis 16:05 

 



   
AntwortZitat