Hallo ich bin neu und habe folgendes Problem mit unseren Deye SUN-12k SG04LP3 12 KW.

Als Speicher haben wir einen Felicity 15kwh  LUX-Y-48300

 

Das Gerät funktioniert nicht wenn die Batterie zusammen mit dem DRM betrieben wird. 

 

Wenn wir nur Batterie ein und DRM aus haben läuft alles gut. 

 

Und wenn Batterie aus und DRM ein läuft es auch. 

 

Aber wenn Batterie und DRM eingeschaltet ist kommt ständig F62 DRMs0_Stop 

Wo könnte das Problem liegen und hatte vielleicht noch jemand diesen Fehler 

 

MfG

 

 


   
Zitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

drm0 wird nur ausgelöst wenn der widerstand fehlt


   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Was genau ist mit "der Wiederstand" gemeint? Der Wiederstand in der Leitung zum RSE? 


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

nein der widerstand zur leitungsüberwachung

fehlt dieser wird alarm ausgelöst

 


   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Wo muss hier welcher Wiederstand genau hin?


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 297
 

@rn12 Also ich hab das zwar auch hab weder den Widerstand angeschlossen noch DRM eingeschaltet und läuft . Ich kann mal Christoph Weidner fragen ob der weiß was Sache ist.


   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo klar gerne.

Ich kann mir das Verhalten des Dey nicht erklären 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 297
 

@rn12 Also wenn DRM nicht verwendet wird muss das Kabel auch nicht dran sein und auch nicht eingeschaltet sein. Soweit die Antwort von Christoph.


   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Ich muss den Eechselrichter aber an meinen Rundsteuerempfänger anschließen. Daher muss ich beider verwenden.


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 69
 

 

@rn12 

im Prinzip ganz einfach 

Einspeisung

Relais 1 Pin1 und Pin5

Relais 2 Pin2 und Pin5

Relais 3 Pin3 und Pin5

Relais 4 Pin4 und Pin5

Wiederstand der mitgeliefert ist kommt zwischen Pin5 und Pin6

Ich hab das damals Testweise so gelöst ( bei uns funktioniert kein RSE, war nur zum testen ob der Deye dimmt)

PS das blaue Kabel nicht beachten damit habe ich geschaut ob der Deye den Bezug dimmt.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Tag von Steffen

   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Der rundsteuerempfänger am DMR funktioniert auch solange es auf no battery steht wenn es mit der Batterie zusammen läuft geht er ständig auf DRM_0


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 69
 

@rn12 

wie @m-r geschrieben hat DRM0 ist wenn du Pin5 und Pin6 mit den beiliegenden Widerstand trennst bei aktivierten DRM Modus. 

Das was du beschreibst, habe ich noch nie gehört - DRM0 bei aktive Batterie 

Zeig mal deine Verdrahtung am Deye und am RSE 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Tag von Steffen

   
AntwortZitat
 RN12
(@rn12)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Tagen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Zwischen 5 und 6 ist ein 15k Ohm verbaut. 

Der Rest ist wie auf dem Bild angeschlossen

 


   
AntwortZitat