Hallo zusammen, wenn ich in der Deye-Cloud schaue, fehlen mir in der Bilanz "vom Dach bis Überschuss ins Netzt" ca 500W. (Momantanaufnahme). Wer weiß was damit passiert. WR in Verbindung mit Eastron so ungenau?
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower - Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040) - 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus) 24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung 58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW) Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@benni82 Danke dir, aber 500W-Messungenauigkeit, ... ganz schön heftig in Summe :-0
Die Messungenauigkeit ist nur ein Teil davon, wie gesagt es gibt noch eigene Verbräuche und Wandlungsverluste
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower - Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040) - 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus) 24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung 58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW) Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Deine 500 Watt sind 6,1% Umwandlungsverluste. Die heizen das Haus sozusagen
Danke hätte nicht erwartet das bei netzgebundenen Anlagen noch ne Auswahl kommt altervativ "Speichersystem". Dachte auch mit Akku ist sie netzgebunden.. wieder was dazugelernt 🙂
Und bzgl Haus heizen .. der WR wird ganz schön warm.. da hol ich mir die Silentlüfter-Variante zum runterkühlen
@Sonnensucher Der Verlust wird dadurch aber nicht geringer, die entstehende Wärme nur besser abgeführt 😉
@JimRockford Bei dir wird ja auch noch der Akku geladen und irgendwas an UPS versorgt. Nehme an, selbst wenn es, wie bei dir ja auch, ein DC gekoppelter Speicher ist, dass trotzdem dort auch ein wenig Verlust ensteht
Was ich nicht ganz verstehe: 1. Müsste bei Netz nicht ne Minuszahl angezeigt werden?! 2. Fährst du "Alles an Load" oder hängt da zwischen WR Grid Anschluss und Zähler noch was dazwischen?
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower - Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040) - 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus) 24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung 58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW) Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Was ich nicht ganz verstehe: 1. Müsste bei Netz nicht ne Minuszahl angezeigt werden?! 2. Fährst du "Alles an Load" oder hängt da zwischen WR Grid Anschluss und Zähler noch was dazwischen?
Würd mich aber auch interessieren bzgl der Frage von Benni82, warum bei euch bei dem PV-Überschuss kein Minus bei Netzt steht. Denk mal das ihr je einspeist...
@JimRockford Bei dir wird ja auch noch der Akku geladen und irgendwas an UPS versorgt. Nehme an, selbst wenn es, wie bei dir ja auch, ein DC gekoppelter Speicher ist, dass trotzdem dort auch ein wenig Verlust ensteht
Was ich nicht ganz verstehe: 1. Müsste bei Netz nicht ne Minuszahl angezeigt werden?! 2. Fährst du "Alles an Load" oder hängt da zwischen WR Grid Anschluss und Zähler noch was dazwischen?
Der Akku wird bei mir nicht geladen. Da gehen nur 30 W rein, ich habe den Akku bei 90% abgeriegelt und gebe ihn erst abends frei, damit dann auf 100% geladen wird. Die Leistungswerte sehen bei 100 % Akkustand auch nicht anders aus!
Mein Screenshot ist von der aktuellen Version der Deye-App, deiner von der Vorgängerversion. Vielleicht hat Deye die Darstellung mit + und - geändert, definitiv wird bei mir eingespeist.
An Load (UPS-Last) hängen bei mir alle normalen Hausverbraucher, an Grid (Last) die Wärmepumpe, die Wallbox und dann natürlich der Hausanschluss. Daher wird auf meinem Screenshot ein Verbrauch von 30 W angezeigt, das sind die Steuereinheiten von Wallbox und Wärmepumpe sowie die Umwälzpumpe.
Es sollte keine Rolle spielen, ob die Verbraucher nur an Grid oder an Load oder an beiden Anschlüssen hängen. Die Ausgänge werden ja über Relais freigegeben, es gibt da ja keinen separaten Wechselrichter, der ggf. zusätzliche Verluste erzeugen würde.
Insofern verstehen ich nicht, warum mein Wechselrichter bei vergleichbarer Konfiguration einen viel höheren Verlust hat.
Ggf. liegt es an der Softwareversion? Ich habe noch 1031.
Um dy-support.org sicher und funktional zu halten, nutzen wir Cookies. Damit kannst du dich einloggen, YouTube-Videos direkt im Forum schauen und wir schützen unsere Registrierung vor Spam. Wenn du zustimmst, hilfst du uns, das Erlebnis im Forum für alle zu verbessern. Ohne deine Einwilligung können einige Funktionen (wie Videos) leider nicht geladen werden.
Funktional
Immer aktiv
Diese technischen Speicherungen sind zwingend erforderlich, damit du dich im Forum einloggen, Beiträge schreiben und die Grundfunktionen von dy-support.org nutzen kannst. Ohne diese Cookies funktioniert die Seite nicht.
Präferenzen
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Externe Medien & Sicherheit
Diese Kategorie wird benötigt, um externe Inhalte wie YouTube-Videos korrekt anzuzeigen und die Sicherheit bei der Registrierung (reCAPTCHA) zu gewährleisten. Wenn du dies deaktivierst, können Videos nicht direkt im Forum abgespielt werden.