Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
gestern wurde die Anlage mit Dyness Tower T10 in Betrieb genommen. Nachdem zuerst noch an den Grundeinstellungen etwas nicht gestimmt hatte, da die Batterie auf 80% geladen wurde, sah es ganz gut aus - bis heute Abend. Da wurde die Batterie laufend konstant mit 80W entladen. Bei 4% habe ich Panik bekommen und die Ladung per Grid auf 20% veranlasst.
Nur warum wurde die Batterie weiter entladen. Laut Einstellungen sollte dies doch nicht vorkommen. Oder habe ich was übersehen?
Ich hoffen, jemand hat eine Idee. Vielen Dank.
Die Batterieeinstellungen gelten eigentlich für den Off-Grid-Modus. Hast du die ToU (Time of Use) aktiviert und wenn ja, welche Einstellungen hast du vorgenommen?
Poste bitte alle anderen Einstellungen. Es wird empfohlen, die Sprache auf Englisch umzustellen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Deine Angaben sind so nicht richtig. Low Volt Wechselrichter Hochvolt speicher.
Hallo Arnold,Deine Angaben sind so nicht richtig. Low Volt Wechselrichter Hochvolt speicher.
shit, ich habe wirklich den falschen WR im Titel reinkopiert. Ändern geht wohl nicht mehr. Darum mache ich lieber einen neuen Beitrag auf. Danke dir
@arnold Sorry, hatte das falsche Modell angegeben. Bevor Missverständnisse aufkommen, ist hier der aktuelle Beitrag