Guten Tag liebe Deye-Gemeinde.
Ich nutze einen Deye 10kw Hybrid WR. Angeschlossen ist ein 14 kWh Seplos Akku.
Kommunikation zwischen Akku und Deye funktioniert. Firmware ist aktuell.
Es soll eine 0-Einspeisung realisiert werden. Ohne Akku funktionierte soweit alles.
CTs jetzt montiert, vorher mit Eastron. Fehler bleibt der selbe. Keine Meldungen seitens des Deye.
wenn der Akku angeschlossen ist, aber nicht aktiviert, wird die gesamte PV Leistung zum Laden des Akkus genutzt. Eigentlich steht er auf „load first“
wenn ich den Akku aktiviere beginnt der Deye bis zu 8 kw im Nirvana zu verbrennen. Die Last für das Haus wird weiterhin aus dem Netz bezogen. Lüfter auf Vollast, logischerweise .
Einstellungen wurden von mehreren Leuten überprüft . Werksreset auch durchgeführt.
seit heute nimmt er die PV auch nicht mehr ans Netz. Obwohl auf beiden Strings über 400v anlagen.
bin ratlos. Ich vermute einen Defekt des Deye.
Ja. Auch vorher mit dem Smartmeter schon. Außerdem ist im PV Betrieb ja alles ok….
8kw im Nirvana geht ja nicht, kann es sein dass er auf Battery First steht und mit 8 kw die Batterien lädt, das aber nicht ordentlich anzeigt ? load first ? Sicher ?
evtl mal einen reset machen ? 5 min. warten nach dem ausschalten.
Restart 5 mal gemacht. Teilweise über eine Stunde ganz aus. Selbst Batterie und pv abgeklemmt.
Einstellungen sind wirklich alle korrekt. Heute, obwohl load first aktiviert ist, ausschließlich den Alku geladen
Nein. Die verbrennt er intern! Gerade noch mal die Phasenlage mit einem Heizlüfter geprüft
klar er verbrennt 8000 Watt intern, und damit produziert er freie Energie !!!
SCNR
wenn er 8000 Watt intern verbrennt dann müssten da im Gehäuse locker 600 bis 800°C herrschen.
aber jeder wie er will.
Mag sein. Aber zumindest wird die Last des Hauses nicht versorgt. Zähler steht noch immer auf Bezug. Und ja, Lüfter binnen 2sek auf Vollgas.
Gerade noch mal alles Phasen getauscht, Drehfeld jeweils entsprechend eingestellt, CTs ebenfalls. Nichts. Keine Chance. Meiner
Load und Grid vertauscht?
aber jeder wie er will.
Hatte dieses Verhalten auch schon - allerdings mit 3 mal 1-Phasen Hybrids als 3-Phasen System zusammengeschaltet.
Bei mir war es das Drehfeld - wird von Deye links- und nicht rechtsdrehend erwartet. Steht leider nirgends explizit.
42 * Trina Solar 425Wp (6 Strings & 8 Einzeln an MicroWRs)
3 * Deye Sun 5K SG03LP1 (als 3-Phasen System) + 2 * Deye Sun 1600G3 EU 230 an Gen Ports
3 * Seplos LiFePo4 Akkus (je 14,3kWh)
Haus wahlweise an Parallel Grid oder Load - und das alles in Mittelhessen
Es hat sich soeben gelöst. Die CTs waren an der falschen Stelle montiert. Wegen Platzmangels und einer etwas unlogisch men Verdrahtung des Zählerschrankes. Der Deye hat quasi seine Einspeisung als Last gemessen. Wenn er jetzt, bei besserem Wetter, auch den Akku lädt ist alles fein. Danke euch allen für den Support!
Hatte dieses Verhalten auch schon - allerdings mit 3 mal 1-Phasen Hybrids als 3-Phasen System zusammengeschaltet.
Bei mir war es das Drehfeld - wird von Deye links- und nicht rechtsdrehend erwartet. Steht leider nirgends explizit.
Das stimmt so bei meinem nicht.
Mein Deye 12k erwartet ein rechsdrehendes Drehfeld und bekommt ein rechtsdrehendes Drehfeld
und die Einstellungen 0-240-120.