Hallo an die Schwarmintelligenz.
Ich habe eine Anlage mit einem 12 kW LV Deye und einem 5 kW Felicity Stapelspeicher.
Oben auf dem Dach liegen 8 Module a 460 Wp.
Ich habe keinen Gridanschluss sondern nur eine UV mit Wallbox und 2 Steckdosen am Loadausgang.
An sich läuft die Anlage wenn ich mein E-Auto an der Wallbox zu hängen habe, jedoch sobald ich mein E-Auto trenne und nur noch der Grundverbrauch von ca. 25W von der Wallbox vorhanden ist klickt der Deye einmal und danach gibt er keine Energie mehr aus dem Load.
Ich habe dann etwas rumgetestet, selbst bei 100W Verbrauch springt der wieder um. Nur wenn ich z.B. einen Wasserkocher oder mein E-Auto dran habe schießt er was aus dem Load.
Dafür muss ich aber auch jedes mal den WR neu starten.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
mal Einstellungen posten, Wallbox hängt auch am Load zusammen mit den Haus? Wallbox auf allen 3 Phasen oder nur einphasig? Mit welcher Leistung ladest du dein E Auto.
Also geht der Load komplett off , wenn dein Auto nicht mit dran hängt ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ich habe eine grosse Inselanlage die problemlos funktioniert. Einschalten und ca ca 2-3 Minuten springt die Anlage auf normal und die Netzspannung am Load kann genutzt werden. Bei dir schaltet der dann wieder ab bei Nichtnutzung - hab ich das richtig verstanden ?
Deine Konfiguration versteh ich nicht so ganz, was willst Du mit deiner Inselanlage anstellen ? Der 5er Akku ist nach knapp 2h Sonnenschein voll und dann willst du nur ein Auto laden mit den 5kW ? Oder wie ist das zu verstehen ?
Anbei ein paar Fotos und die Einstellungen im Deye.
Die Wallbox ist auf allen 3 Phasen (begrenzt auf 6A) und nur diese ist in der UV gemeinsam mit dem Deye installiert - mehr ist nicht dran!
@Resoco Ich würde „Asymmetric Phase Feeding” deaktivieren, den maximalen Entladestrom höher stellen (50 A x 56 V = 2.800 W) und den Alarm auf 18 % einstellen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko Habe jetzt auf 65A gestellt - ist ja nur ein 5 kw - ich würde zeitnah noch aufrüsten mit nochmal 5 kw Speicher und 4-8 Module mehr.
vielleicht läuft es ja denn runder!
Deine Wallbox benötigt etwas mehr als 4 kW.
400 V x 6 A x 1,7 = 4.080 Watt.
Mit 65 A hast du nur 3,6 kW (65 A x 56 V = 3640 W).
Das reicht nicht, dein WR wird wieder auf Störung gehen.