Deye Hybrid Sun-12K und Balkonkraftwerk über GEN-Port

66 Beiträge
25 Benutzer
14 Reactions
5,107 Ansichten
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1438
 

Ich hoffen das Du sie nicht in Reihe an den L1 gehängt hast.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 747
 

Der Modulwechselrichter der am Grid statt am Gen. hängt und Mi eingestellt, der speist ein auf der Phase wo er angeschlossen ist.

Genau das was auf den anderen 2 Phasen verbraucht wird.

Genau so wie ein Einphasiger WR mit Nulleinspeisung am 3 Phasen Netz. Zähler zählt aber nicht.

 

Bis 1.1.28 müssen alle Stationen mit den Echtzeit Messgeräten versehen sein, dann wird der ein oder andere auffallen.


   
AntwortZitat
(@jimibondi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Hallo zusammen, ich nutze einen Sun-12kWp mit 24 Panels (Süden), also rund 10kWp max. Meine Aufstellmöglichkeiten sind um das Haus verteilt, somit ist mein Gedanke 2 x Hoymiles 2250 (3-Phasen-MiniGrid für 6 Module x 2, SW), also rund 4,5kWp auf den GenPort zu hängen. Also rein theoretisch max. 14,5 kWp am Sun12. Wäre das so i.O.? Mit welcher Leistung kann ich den GenPort max. verschalten? Wenn dies nicht möglich, kann die Netz-, Sun12 und die beiden Hoymilesleitungen in Sternform zusammen geschlossen werden, ohne dass es Sync-Probs bzw. einen techn. Defekt gibt?

 

Herzlichen Dank.

Herbert

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von JimiBondi

   
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@keilie Hallo, bei mir soll der 10K ebenfalls meine 2 Strings vom Dach betreiben.Es gibt 2 Deye Rw-m61 Batterien dazu. Dann möchte ich ebenfalls das Haus auf Load nehmen.

Hast du auch einen handelsüblichen manuellen Notstromschalter eingebaut?

Danke schon mal für deine Rückmeldung. 


   
AntwortZitat
(@keilie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @joeleschnee

Hast du auch einen handelsüblichen manuellen Notstromschalter eingebaut?

was meinst du mit handelsüblichen manuellen Notstromschalter?

vor dem Deye am GRID ein 3-poliger Leitungsschutzschalter und an LOAD auch ein 3-poliger LSS

und Akkuseitig kannst du z.B. so etwas nehmen https://www.amazon.de/gp/product/B0CJF4Z1YG/ref=pe_2444451_879973441_em_1p_0_lm?th=1

 


   
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@keilie Danke für die Rückmeldung!

So etwas wie auf dem Screenshot habe ich mir vorgestellt.

 

 


   
AntwortZitat
(@keilie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 5
 

ich verbaue den Hager Schalter als Bypass und als Ausschalter https://hager.com/de/katalog/produkt/him404-lastumschalter-4p-40a

 


   
AntwortZitat
JoeLeSchnee
(@joeleschnee)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@plastiko-fantastiko Einfach immer top erklärt. 👍


   
AntwortZitat
(@p4cha)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 1
 

Ich habe Balkonkraftwerk mit 600w Wechselrichter am Balkon, was denkt ihr wurde sich löhnen 3 panellen auf Deye 12k zu verbinden, halt ohne kleinen Wechselrichter, sind so 12-15m entfernt. 


   
AntwortZitat
(@ingo1234)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

@deye-guru Welche Parameter muss ich dafür beim WR (GenPort-Feld) in welches Feld eingeben? Habe einphasig ein BKW (ca. 2 kWp) am MicGrid Eingang hängen und möchte das Einspeisen verhindern - wenn jetzt der Akku voll ist und zu wenig Last dann regelt der String runter, aber der MicGrid macht voll Überschuss ins Netz...Danke vorab für Deine Info


   
AntwortZitat
(@freund)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo an alle.

Bin neu hier und kann auf mein Problem im Moment keine Antwort finden.

Ich habe eine 12 Deye  12 K Hybrid Wechselrichter

Batterie ca. 20 KWh (28)

9 KWp Solar.

Komplettes Haus an Notstrom Port angeschlossen

Habe ein Kabel 2.5 mm2 5 Adrig von Haus nach Garage. Dort soll eine  Wallbox angeschlossen werden und auf ca 4 KW gedrosselt werden. Um die Batterie zu schonen.

Jetzt das Problem : kann ich auf der Garage 4 Mikrowechselrichter mit 15* 445 Watt Panels auch an den Port anschließen. 

Oder was muss ich machen?

Wie gesagt nur ein Kabel.

Wäre für Vorschläge sehr dankbar 

VG

Freund

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 747
 

An Generator Port oder an den LOAD?

Man kann an beide und den Mi Haken setzen. 

Hängt der WR auch am Grid, dann regelt er wo möglich nicht aus und speist ein.

Wenn du nicht einspeisen willst, dann den Hass.IO und lässt die Mikro nach und nach ausschalten, muss aber entweder, Tuya, Shelly oder Ewelink W-Lan Schalter da zwischen angeschlossen sein.

Soc über 99 % aus und unter 99 %an.

 

Der WR regelt die String selber aus.

Als Insel braucht man gar nichts machen, dann wirft der Deye die micro selbst ab, wenn MI gesetzt ist, wenn nicht geht der WR in Störung und es ist dunkel.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1438
 

Veröffentlicht von: @freund

Habe ein Kabel 2.5 mm2 5 Adrig von Haus nach Garage. Dort soll eine  Wallbox angeschlossen werden und auf ca 4 KW gedrosselt werden. Um die Batterie zu schonen.

Jetzt das Problem : kann ich auf der Garage 4 Mikrowechselrichter mit 15* 445 Watt Panels auch an den Port anschließen. 

 

Also auf einer Phase hast du dann 7 Module à 445W also 3'115 W oder 13.5 A auf den anderen beiden Phasen jeweils 4 Module oder 1'780 W (langweilig...)

So ein 2.5 mm2 Kabel kann i.d.R. mit einem 16A LSS abgesichert werden, es gibt also kein Problem die Nennleistung der 15 Module von der Garage zur Hausverteilung zu schicken oder es ist kein Problem die Wallbox auch mit 11 kW (3 x 16A x 230V) zu betreiben, die Batterie schonst Du indem Du dem Deye sagst dass er nur x kW entladen soll.

Wenn Du bei Sonnenschein mit 11 kW lädst wird die Leitung noch weniger belastet.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@freund)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
 

Danke für die Antwort

Ich glaube du hast mich falsch verstanden

Kann der Gen Port 11 KW liefern? also in die Wallbox

Oder kommt der Wechselrichter durcheinander wenn er einerseitz die Miniwechselrichter regeln soll ( Frequenz)

Ich habe ja noch 10 Kw auf dem Dach.

Wenn also die Sionne sehr stark scheint muss er auch noch regeln.

Ich möchte nicht nicht das der mir ständig complett abschaltet.

VG

Freund


   
AntwortZitat
(@keilie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 5
 

Wenn der Gen Port auf Mi WR gestellt ist und du hast Mi WR angeschlossen der Akku ist voll und die Mi WR produzieren mehr als du an Load abnimmst wird der Rest eingespeist. Es sei denn du setzt "MI-Export an Netz-Abschaltung:" auf enable dann schalten die internen Relais den MI Ausgang ab wenn Akku voll ist. Das geht nicht über Frequenzanpassung sondern es wird hart die Spannung abgeschaltet.

Die Relais am Gen Port sind aber kleiner als die Relais am Grid Port. Aber 11KW auf 3 Phasen sollte funktionieren wären ja 3x 16A. Habe da mal ein Video gesehen wo jemand die Relaisplatine ausgebaut hat. Weiß aber gerade nicht mehr genau Wie groß die Relais waren.

Im normal Betrieb sind alle Eingange GRID LOAD und GEN mit den Relais zusammengeschaltet. Wenn Netz ausfällt trennen die Relais an GRID und GEN bleibt mit LOAD verbunden. Ich denke wenn jetzt der Akku voll ist und die MI WR produzieren mehr als verbraucht werden kann trennt auch das Relais am GEN Port. Das ist aber nur eine Vermutung, habe ich nicht ausprobiert. Wenn das einer genau weiß würde mich das auch interessieren. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von keilie

   
AntwortZitat