Deye Hybrid HV 2 X GB-L anschließen.

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
284 Ansichten
(@klaus81)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo zusammen.

Ich nutze einen Deye Hybrid 20KW HV Inverter mit zwei Batterie Eingängen und 2 BMS Anschlüssen. Als Speicher verwende ich 2 Deye GB-L 24,56 KWH ( jeweils 6 Module). Ich habe beide Türme im Vorfeld einzeln auf 100% SOC geladen. Der Wechselrichter zeigt mir auch beide Speicher an, jedoch kann ich unter Batterie Settings bei Bat.1&2 Parallel keinen Haken setzen.

Beim Entladen ergeben sich SOC Abweichungen von ca. 3%.

Die beiden Speicher sind jeweils an BMS1 und BMS2 angeschlossen.

Das Verbindungskabel zwischen den beiden ESS (Com Out/Com In) hab ich nicht verwendet.

Kann mir jemand helfen wie ich die beiden Speicher parallel bekomme?

 

Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten.

 

Mfg Klaus

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1797
 

Respekt für die Hardware

Ich hab mich noch nicht so tief mit den Hochvolt Dingern beschäftigt

Also das Gerät hat EINEN Batterie Eingang.

Um zwei Batterien da dran zu hängen würde ich die BMS hintereinander schalten also COM Out zu COM IN, und COM OUT zu Deye BMS1

das Feld Batterie Parallelschaltung im Menue tangiert Dich mit Deinem 20K IMHO nicht

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tribesman)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Sorry for using english... 

There are actually two "different" versions of 20kW HV inverter.

Some have only one set of HV battery connectors, some have sets of connectors.

But in both cases the inverter itself is the same under the hood, there is only one battery DC/DC converter inside.

So the connectors are just paralleled together inside the inverter to the same electrical potential.

 

If you have first type of inverter with one set of battery connectors, you will have to make a DC combiner box to connect both batteries together first, and then connect the combiner box to the battery input of the inverter.

If you have second type of inverter with two sets of battery connectors, you can directly connect HV connection of both batteries directly to the inverter.

To connect the batteries to the BMS communication port, you connect COM OUT of the second battery to the COM IN of the first battery.

Then connect COM INV to the BMS port of the inverter... be careful there is a different port called COM INV to connect to the inverter. COM IN/OUT is used only for parallelisation of the battery packs.

From here on it should be plain sailing.

And just a word of precaution, when connecting HV batteries together, keep SOC (voltage) of both batteries as similar as possible

And always turn on the DC switch of both batteries before pressing "On/off" button.

The BMS will limit the in-rush current when you connect both batteries together. If you do it the other way around, there will be a huge current spike when you turn on the second DC switch, and the overcurrent protection inside the BMS could be triggered.


   
AntwortZitat
(@klaus81)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Vielen Dank für die Antworten. Der Wechselrichter hat 2 BMS Anschlüsse (BMS1&BMS2).

Wenn ich beide Speicher Türme Com Out /Com IN verbinde und nur den einen Speicher von Com INV mit BMS1 verbinde gehen beide Speicher auf Störung. 

Laden und Entladen funktioniert soweit mit BMS1 und BMS2. Die Spannung beider Speicher ist ebenfalls identisch. Nur der SOC% passt nicht. Parallel Betrieb im Menü nicht anwählbar.

Mdg Klaus

 


   
AntwortZitat
(@klaus81)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

 

Anbei sende Ich Bilder vom Anschluss und Menü. Wie schon erwähnt, der WR hat 2 BMS Anschlüsse und 2 Batterie Anschlüsse.

Bild 1&2 zeigen die Störung wenn ich Com Out von Batterie 2 mit Com In von Batterie 1 verbinde und dann von Com INV zu BMS 1 gehe.

Haken bei Bat1&2 parallel kann nicht gesetzt werden.

Der SOC% Unterschied liegt bei 11%.

Mfg Klaus