DEYE Hybrid 30k umschalten von Wechselrichter auf Netzbetrieb

19 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
459 Ansichten
(@stsoft)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 434
 

Genau so betreibe ich es, seit 21. Februar Automatisch im Inselbetrieb.

Netz Zu- und Abschaltung merkt man fast gar nicht (bei größerer Last können einige LED-Lampen mal kurz zucken, wenn das Netz wegfällt). Aber das ist genau die von Deye vorgesehen Betriebsart für Unterbrechungsfreie Strom Versorgung am LOAD.

Ja, wenn du nix vor dem Deye hast brauchst du auch keine externen Stromwandler.

Wichtig ist aber zu beachten der Deye liefert mit aktuellen FW nur knapp 5kW unsymmetrische Last. Also die Lasten im Haus sinnvoll verteilen, damit im Inselbetrieb nicht das Licht aus geht.

Meine Frau hat neulich die Überlastabschaltung getestet:

Nudelwassertopf auf Herdplatte an Phase 1, Küche ist auch an Phase 1, also Abzugshaube, Wasserkocher und Mikrowelle.

Und weil Sie meinte, das Nudelwasser wird im Wasserkocher schneller heiß, kannst Du Dir bestimmt vorstellen, was sie gemacht hat, dann noch schnell eine Teetasse in die Mikrowelle und 1 Minute später war es für 2 Minuten dunkel im Haus;-)

Laut Solareassitent-Log waren es 5,5kW



   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 9
Themenstarter  

Ich bin schon echt gespannt wenn ich die Anlage aufbaue 🙂

 

Wirklich nur 5kW? Die Werbung verspricht doch bis zu 50% der Nennleistung auf einer Phase, und das wären bei mir immerhin 15kW.

Aber es schient ja bei dir auch nicht so oft vor zu kommen, daher hoffe ich mal, dass mir das auch noch etwas erspart bleibt.

 

Ich werde weiter berichten!



   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 412
 

Die Lösung mit dem Generatorsteuerausgang hätte für mich einen Nachteil. Im stromlosen Zustand ist das Relais abgefallen und es findet keine Netzdurchschaltung statt. Ich würde eine Variante vorziehen, wo im stromlosen Zustand der Erreger Wicklung das Relais/ Schütz über NC durchschaltet.  

 



   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 9
Themenstarter  

Ja, an das habe ich auch schon gedacht habe mich aber dann auch dagegen entschieden, da ich dann um das Netz weg zu schalten immer das Schütz ansteuern müsste und so auch einen dauerhaften Verbraucher hätte. Zudem ist es so mit dem GEN Ausgang einfach einfacher.

Der Vorteil deiner Variante wäre natürlich, dass es keine Probleme gibt wenn der Deye mal aus oder kaputt geht. Für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall eines Defekts habe ich mich für ein Schütz mit manuellem Schalter entschieden (ähnlich wie hier schon angesprochen).



   