Hallo alle zusammen,

ich bin neu hier im Forum und neu dabei auch bei meinem PV Projekt.

Die Solaranlage steht, der SUN-30K-SG023P3-EU-AM3 mit HV Batterie (40kWh) ist bestellt, jetzt geht es an die Hausverteilung. 

Was ist mein Plan: 

Ich will überwiegend den Strom vom WL nutzen, wenn die Batterie leer ist will ich unterbrechungsfrei aufs Netz umschalten.

Und hier beginnen die Probleme, lässt sich sowas über den WL machen? Es ginge sicher über den Generator Eingang aber wenn ich das richtig sehe lädt dieser dann die Batterie und schaltet nicht direkt um, was vermutlich zu erheblichen Verlusten führt.

Alternativ kann ich mir gut vorstellen eine Art Netzvorragschaltung zu verbauen. Für einphasige Systeme gibt es die schon recht gut, bei 3 Phasen bin ich noch nicht fündig geworden. (Ja, ich kann mir das ganze aus Schützen selber bauen, bin mir nur nicht so ganz sicher wie toll der Netzbetreiber das so ganz ohne Zertifizierung findet).

 

Ich bin gespannt, wie ihr das lösen würdet und hoffe, dass etwas passendes für mich dabei ist 🙂



   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

wer ist WL?

ich vermute Du verkomplizierst die Funktionsweise des Deyes.

Also im Normalbetrieb den alle User mit Gridanschluss betreiben ist:

das Grid durch den Deye hindurch über Relais mit dem LOAD Ausgang galvanisch verbunden. Über diverse Strommesser erkennt der Deye ob Du Strom aus dem Grid beziehst und liefert aus seinem Zwischenkreis der auch intern galvanisch auf den selben 3 Leitungen angeschlossen ist nachts so viel Strom umgewandelt aus der Batterie das der gridbezug so gut wie NULL ist.

Wenn die Batterie leer ist... liefert er halt keinen Strom aus der Batterie und das Grid liefert deinen Hausverbrauch.

Da wird nichts "auf das Netz umgeschaltet" das Netz ist immer da und wird als Stromquelle benutzt oder wenn Du einspeisst als Strom Müllhalde zum Entsorgen von Überschuss benutzt.

Nur wenn das Grid im Habeck Modus ist, dann wird es mit einem Relais getrennt (ohne das Du es merkst) und auch wieder verbunden.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hallo Plastiko,

danke für die schnelle Antwort. Ähh, WL sollte eig. WR -> Wechselrichter heißen.

Du beschreibst die Trennung von Last und Netz ja schon ganz schön, diese würde ich auch ganz gerne nutzen, nur eben etwas anders. Es sollte doch möglich sein die Trennung vom Netz als "Normalzustand" anzusehen und bei leerer Batterie das Netz (mit den von dir erwähnten Relais oder Schützen) galvanisch (wie du so schön sagst) mit der Lastseite zu verbinden.

Es wäre mir einfach aus Prinzip lieber, im Normalfall vom Netz getrennt zu sein und nur bei leerer Batterie das Netz mit zu nutzen.

Eine Alternative zu dem im Wechselrichter verbauten Möglichkeiten wäre das extern zu regeln, mit einem Wechsler im Zählerkasten, aber dazu schreibe ich evtl. lieber einen eigenen Beitrag.



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 333
 

Dann musst du deine Anlage als Inselanlage betreiben und das Netz bei Bedarf händisch oder automatisiert zuschalten. 
Die normale Wirkungsweise und Auslegung ist im vorigen Post beschrieben. 
warum willst du den WR nicht so benutzen , wie vorgesehen? 
Wegen der paar Watt Eigenverbrauch bzw.  Netzbezug?


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hallo Mario,

die Frage habe ich schon erwartet 😀

So genau lässt sich das nicht sagen, ein bisschen was du eh schon ansprichst aber hauptsächlich vermutlich aus Prinzip würde ich sagen. Dafür bin ich auch bereit den Mehraufwand zu machen, nur leider weiß ich noch nicht genau wie ich das mache.

 

Ich hätte natürlich gehofft, dass der WR das kann, das wäre das einfachste gewesen.

Ansonsten ist eine passende Schützschaltung ja auch nicht das Thema, wenn es denn genehmigt wird ...



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 333
 

Technisch lässt sich das bewerkstelligen - eben nur nicht mit den Bordmitteln des Wechselrichters. Da musst du eine externe Lösung finden. Einspeisung ist kein Thema bei deinen Überlegungen?


😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Nein, einspeisen wollte ich nach Möglichkeit vermeiden.

Du hast nicht zufällig ne Idee für ne externe Lösung?



   
AntwortZitat
(@danig)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Man könnte mit dem SmartLoad Ausgang über einen NC Schütz bei ausreichendem SOC das Netz wegschalten.

Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!

vG

 

edit: gerade 2 Threads weiter unten das gleiche Thema...

https://dy-support.org/community/technische-fragen/deye-per-shuetz-offgrid-schalten-wenn-genug-energie-im-akku-ist/#post-30021


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von DaniG

   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

Schalten könnte man ein Schütz auch über den GEN Ausgang, denke ich.



   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 512
 

Veröffentlicht von: @mario540

Wegen der paar Watt Eigenverbrauch bzw.  Netzbezug

so lange akku voll, liegt dieser bei einem HP bei so gut wie 0W.
man kann dort ja 0W einstellen und das macht er echt super


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 428
 

Schütz Schalten geht ganz trivial über den potentialfreien Gen Start Kontakt.

Man kann das auch mit WR Boardmitteln steuern:

Haken bei Grid Signal und Grid Start und sinnvoller % Wert bei Grid Start, z.B. 20 % (Entgegen dem Handdbuch ist dieser Wert Doch von Bedeutung)

Dann zieht der Potentialfreie Kontakt bei Unterschreiten von 20% SOC an und geht wieder aus wenn der SOC Wert aus der TOU Tabelle erreicht wird.

Funktioniert bei mir super seit 2 Jahren und spart ca. 200kWh von Februar bis Oktober.

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2545
 

Eine gute Lösung, aber geht dann wohl mit einem normalen NO Schütz

https://amzn.eu/d/08ODX5uc


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

@stsoft Das klingt doch eig. schonmal recht gut. 
Was ich jetzt nicht ganz rauslesen konnte ist, ob du dafür auch ein externes Schütz (wie bei der Methode mit dem GEN Kontakt) brauchst oder ob das über die internen Relais läuft. Evtl. kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 428
 

Anders herum. wenn du das Netz am GEN Anschließt dann geht es auch theoretisch ganz ohne externes Schütz. Das würden dann die internen Relais in der Einstellung Generator machen.
Aber ich empfehle diese Methode nicht, denn ein kleiner Fehler in der Konfiguration und es rumst gewaltig. Und rein formal ist das von DEYE so auch nicht vorgesehen/zertifiziert.

Besser einfach das Netz mit einem 4 poligem Schütz am GRID-Eingang im Notfall zu schalten.
Schaltung über den potetialfrein GEN-Start Schaltkontakt, siehe hier https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/05/15/rand/2318/instructions_sun-5-12k-sg04lp3-eu_240515_de.pdf Seite 12 CN2 Kontakt 1 & 2



   
AntwortZitat
(@jumper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 8
Themenstarter  

@stsoft Danke, das klingt nach der praktikabelsten Lösung 🙂

Ich würde folgenden Aufbau machen, evtl. kannst du ja noch sagen, was du davon hältst.

 

Stromzähler -> Schütz -> DEYE -> Haus

 

Wenn das so aufgebaut wird würde ich ja im Normalfall im Inselbetrieb fahren und eben bei einem bestimmten Ladezustand der Batterie mit dem GEN Kontakt das Schütz schalten. Die Umschaltung auf Netzbetrieb sollte der DEYE selbstständig machen und auch das zurückschalten auf den Inselbetrieb wenn das Schütz das Netz wieder wegschaltet. Muss ich beim Wegschalten mit einem kurzen Stromausfall rechnen?

Auch das Installieren der Stromwandler oder ähnlicher Überwachung sollte unnötig sein.



   
AntwortZitat