Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Deye 12k SG04LP3 - ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12k SG04LP3 - EU Gen Port wird ständig abgeworfen, Growatt MOD 15ktl-x

10 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
474 Ansichten
(@bjoern93)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser und finde das Forum großartig und ich konnte schon einige Dinge dazu lernen. Nun stehe ich aber an einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme.

 

Ich habe eine 22kWp Anlage mit O-S-W Ausrichtung an einem Growatt MOD 15ktl-x. Die Anlage läuft seit etwas über 2 Jahren und absolut Tadellos. Nun habe ich mir im vergangenen Winter den Deye angeschafft mit einem 15kwh Speicher von felicity. geplant sind noch ca. 9kWp auszubauen und direkt auf den Deye zu legen, soweit bin ich aber noch nicht.

Den Growatt haben wir auf den GEN Port gelegt und die "Einspeiseleistung" auf 15000W im Deye geändert. Als Smartmeter verwende ich den Chint (Strecke zw. WR und HAK sind ca. 25m). Hat anfangs viel ärger gemacht, aber soweit läuft er jetzt, allerdings sind einige COM-Fehler im Speicher abgelegt.  

Mein Problem: Bei gutem Wetter, wie heute bspw. fährt der Growatt bei voller Auslastung und ab der Mittagszeit fängt der deye an den GEN-Port immer wieder abzuwerfen. mal für 5min, dann für 15min, lässt den Growatt hochfahren und auf schlag wieder aus. 

Ist das Wetter nicht so sonnig und der Growatt dümpelt zwischen 6 und ab und an 15kw Einspeiseleistung rum passiert interessanter Weise nichts. 

Die FW habe ich am 01.05 aktualisiert auf die jüngste Version von der deye Homepage. Ohne verbesserung. Sämtliche experimente mit "zero export to load" o.Ä. habe ich bereits durchgeführt. Leider ohne erfolg.

Da der Growatt manchmal über 15kw geht (15,2 - 15,4) habe ich diesen in der Leistung begrenzt auf ca. 14kW, auch ohne erfolg.

Im Anhang habe ich mal die "Aussetzer" eingesetzt. Die Deye Konfiguration schicke ich noch hinterher.

Mache ich irgendetwas falsch oder hat der Deye ein Problem?

 

Besten Dank für eure Hilfe!

 


   
Zitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

An den GEN Port sollten max 12kw angeschlossen werden. Intern ist der GEN auf 20A ausgelegt. Ich denke, wenn da zuviel ankommt wirft der Deye den GEN halt ab oder brennt irgendwann durch 🙂

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

was spricht dagegen die drei Phasen des Growatts mit einem Umschalter

https://amzn.eu/d/1ubjAfG

(das muss kein Sontheimer sein) zwischen GEN und Gridparallel umzuschalten.

Der Anschluss an GEN ist nur für zwei Punkte wichtig:

  • wenn das andere Wechselrichter auch beim Blackout seine Energie liefern soll
  • wenn man geil auf die Buchhaltung der Deye App ist

 Sollte es also tatsächlich Leistungsbedingt sein, dann kann man das Problem mit einem Handgriff lösen.

Der Umschalter wäre auch sonst immer sinnvoll als Redundanz wenn der Deye warum auch immer unpässlich ist, und für das Geld ist das nicht wirklich eine Investition.

 

aber jeder wie er will.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Veröffentlicht von: @bjoern93

 

Da der Growatt manchmal über 15kw geht (15,2 - 15,4) habe ich diesen in der Leistung begrenzt auf ca. 14kW, auch ohne erfolg.

 

Ich sehe das wie Benni und wohl auch Plastiko. (Lt. Mr. Minings Zerlegevideo ist das Relais auf 20A ausgelegt, da ist es in meinen Augen schon grenzwertig 20A und Dauerstrom über ca. 2-3 Std. durchzuleiten.)

Wenn Dir dessen Idee nicht zusagt, oder Du die Ausfallsicherheit haben willst, dann stell doch zumindest mal testweise den Growatt auf unter 12kw max. Leistung und schau, ob das sicher die Abschaltung verhindert. (Ich gehe davon aus ja).

Dann kannst Du immer noch überlegen, ob Dir der Spitzenverlust wichtig ist oder Du umklemmen willst. Alternativ hängst Du irgendeinen sinnvollen Verbraucher in der Mittagszeit dran (hier bietet sich z.B. ein Heizstab oder ein großvolumiger Wasserboiler an. Ich hab z.B. einen mit 120L der auf 1,2 oder 2,4 kw Heizleistung gestellt werden kann, davor eine Zeitschaltuhr...).

 

 

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

ich bin da mit Mr. Mining nicht immer einer Meinung

In seinem Video war er leider nicht in der Lage den Aufdruck auf dem besagten 20A Relais zu zeigen. (oder hat das jemand herausfinden können was da draufsteht?)

So ein Relais hat ein Datenblatt, und da stehen ganz viele Dinge drauf, und so ein Relais kann schon für AC3 Lasten ein freigegebenes Limit von 20A haben und trotzdem die überall geschriebenen 45A problemlos durchleiten, so lange wie man will, das müsste man halt im Datenblatt nachlesen.

Die tiefste Stromgrenze so eines Relais ist IMHO beim Schalten von kapazitiven Lasten, und das macht dieses Relais am GEN eigentlich niemals.

Wenn da ein 17 kW Wechselrichter dran hängt (was IAN von Deye ja mal gutgeheissen hat) dann schliesst das Relais und der 17 kW Wechselrichter zieht dabei nur einen winzigen Strom der ihn aufweckt, dann fängt der WR an zu liefern und regelt seine Leistung hoch, währenddessen ist das Relais ja schon lange geschlossen.

Also nochmal, ein Relais killt man in dem man es zwingt eine hohe Last zu schalten und das möglichst oft, und nicht indem man einen Strom innerhalb der Spezifikationen im geschalteten Zustand durchleitet. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Also nochmal, ein Relais killt man in dem man es zwingt eine hohe Last zu schalten und das möglichst oft, und nicht indem man einen Strom innerhalb der Spezifikationen im geschalteten Zustand durchleitet. 

 

Das dachte ich lange es auch, bis es mir ein Hager 40A Relais in meinem NA Schutz, der eigentlich nie schaltet, ausfiel. Mein Elektriker meinte, dass das mittlerweile desöfteren vorkommt. Wenn es nicht wegen Schaltlasten ausfiel, was dann? Die Dinger werden auch ohne Schaltung warm, vielleicht löst das dann alterungsbedingt einen Ausfall aus??? Ähnliches passierte in meiner Wallbox, wobei es hier tatsächlich auch ein Schaltvorgang gewesen sein kann, aber ich lade zuhause nur mit max. 2,5kw einphasig, also gerade mal mit 10-12A, aber auch das sollte ein Relais unter Last schalten können. Auch hier ein Hager 40A... oder sogar 63, weis ich im MOment nicht genau...

W

 

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

Ja die haben alle einen eigenen Stromverbrauch also werden die auch warm, und wenn man diese Wärme nicht beachtet dann gehen die auch kaputt, aber bei deinem Hager Relais dürfte höchstwahrscheinlich die Spule die den Anker zieht kaputt gegangen sein und nicht die Schaltkontakte verbrannt sein oder sich verschweisst haben.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

@Bjoern93: Und, hast Du mal die Produktion unter 12 kw begrenzt?

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@bjoern93)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Heute hatte ich endlich Zeit mich ein wenig mit der Anlage zu beschäftigen.

Ich habe den Growatt auf ca. 11,6kW begrenzt (78%). Leider hat dies nichts wirklich gebracht. Denn der Deye wirft ab 9kw Leistung den GEN-Port ab.

Interessant ist allerdings, dass es annähernd immer zur gleichen Zeit passiert. Meist beginnt es ab 11:15 und geht bis etwa 15 Uhr, immer an-aus, an-aus.

Dann habe ich mir interessehalber die Log Daten im Growatt angeschaut. Der da sagt, dass entweder "No AC Connection" (Deye wirft den GEN Port ab) oder der Growatt schaltet ab mit dem Fehler "AC-Grid Voltage 302" und das kam mir komisch vor. Darauf hin habe ich mir die mitgeschriebenen Netzparameter im Log des Deye angeschaut und was mir da aufgefallen ist, ist dass wenn der Deye den GEN abwirft eine Netzspannung von z.B.

253,4V vorliegt, meist auf L1 und L3, also die gesetzliche (?) Abschaltung erfolgen muss. Heute Abend habe ich eine Spannung von 232V über alle 3 Phasen, ab ca. 9 Uhr liegt diese schon bei 246-249V. Ist hier vielleicht etwas zu viel Strom im Netz, der nicht weg kann, sodass ich den Netzbetreiber mal kontaktieren sollte? Morgen werde ich die Spannungen unmittelbar hinter dem Hauszähler messen, wenn die Lastabwürfe los gehen. 

Die Verkabelung kann ich eigentlich ausschließen, würde ich aber nochmal prüfen. Der Deye und der Growatt sind mit NYM5x6 angeschlossen und die Unterverteilung (Garage) geht mit 5x10 auf die HV, diese ist intern auf 16mm² umgebaut worden. M.m.n. sollten die Querschnitte eigentlich ausreichend sein und die letzten 2 Jahre ohne den Deye gabs diese Probleme auch nicht.


   
AntwortZitat
(@bjoern93)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Ich habe noch einmal Messungen gemacht. Zwischen Hauszähler und UV habe ich eine Spannungsdifferenz von 2,8v in etwa. Am Hausanschluss liegt die Spannung bei Sonne bei knapp über 240V. Am Deye „Netzanschluss“ unter Last messe ich 248V aber der Deye selber misst 253V und schaltet ab. Am Wochenende klemme ich den Growatt Netzparallel mit dem Deye und beobachte dann die Spannungen.

 


   
AntwortZitat