Hallo zusammen,

vorne weg, was Photovoltaik betrifft bin ich noch Anfänger. Daher bitte ich schon vorab zu entschuldigen, wenn ich vlt. mal blöd frage oder für Euch offensichtlich notwendige Informationen vergessen habe. Im ersten Fall würde es mich trotzdem freuen, wenn Ihr antwortet und im zweiten Fall, versuche ich alles, was Euch noch fehlt, nachzuliefern.

 

Jetzt zu meinem Problem:

Bei mir wurden auf einem Haus mit Süd-Ost-Ausrichtung auf beiden Dachhälften vier Strings mit insgesamt 20,5 kwp installiert. Diese hängen an zwei Wechelrichtern Deye 10k SG04LP3 im Parallelbetrieb. Zudem ist ein Akku Pytes E-Box 48100R mit 5kWh installiert.

Betrieben wird das ganze im System Work Mode "Zero Export to CT" und "Solar Sell" sowie "Load First".

Nun ist es so, dass die Anlage über Nacht den benötigten Strom vom Akku bezieht und morgens bei Sonnenaufgang auch ganz normal läuft. Bis etwas zehn Uhr, dann springt sie in den Off-grid-Modus. Alle paar Minuten wird dann der Off-grid-Modus für ein oder zwei Sekunden aufgehoben (man hört dann auch das Relais schalten) um dann wieder in den Off-grid-Modus zu gehen. Screenshots dazu:

Temporär habe ich heute auf "Selling first" gewechselt. Da scheint alles problemlos zu funktionieren.

Ich habe Euch aus Solarman noch die Verläufe für Produktion und Verbrauch als Screenshot angehängt. Da irritiert mich, dass der Verbrauchsanstieg mit dem Produktionsanstieg einher geht. Mir ist allerdings nicht bewußt, was diesen Verbrauchsanstieg auslösen soll. Sprich ich sehe diese Information mal eher als fragwürdig an, da morgens keine großen Verbraucher hinzukommen (Warmwasser wird über Solarthermie bereitet und Heizung ist komplett abgestellt). E-Auto haben wir keines und andere Großverbraucher wurden auch nicht zusätzlich betrieben.

Heute früh, hab ich mal ein Foto gemacht, als es noch nicht Off-Grid war.

Könnte das evtl. ein CT-Problem sein? Bin für alle Hinweise dankbar und würde diese an meinen Installateur dann weiterreichen.   

Viele Grüße, Peter


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Check bitte deine Grid Settings. Die stehen aller Wahrscheinlichkeit noch auf 220/380V. Das kannst du selbst umstellen 🙂

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Danke Christoph für die schnelle Antwort. Das sieht bei mir aktuell so aus: 

Muss das dann so aussehen?:

Hab jetzt mal noch nicht umgestellt ohne zu fragen. Hab nämlich viel Respekt vor allem, was mit Strom zu tun hat ...


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@tt-pete Ja da soll es hin. Kannst du umstellen. Die Meldung die dann kommt mir OK bestätigen. Kann nix passieren, außer dass es danm geht

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Bin heute erst spät von der Arbeit heim gekommen und hab dann umgestellt. Kann aber noch nichts sagen, da die Sonne schon weg war. Ich melde mich dazu morgen wieder. 

Was mir bei meiner Anlage auch auffällt ist, dass ich an manchen Tagen gelegentlich und heute sehr häufig die Warnung W32 Parallel_comm_warn auf der Slave-Maschine erhalte. Da es sich um eine Warnung handelt, bemesse ich dem jetzt nicht so viel bei. Ich hab allerdings das Gepipse abgestellt 🙂 , da das nachts doch nervt. 

 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@tt-pete Ja diese Warnung kann man erstmal vernachlässigen.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Bin gerade nach Hause gekommen und beide WR waren wieder im Off-Grid-Modus. Sie haben aber heute so lange durchgehalten, wie bisher noch nie: 

Hab dann beide neu gestartet, gingen aber beide sofort wieder in Off-Grid-Mode. Verstehe das nicht, da die eine Dachhälfte jetzt schon länger keine Sonne mehr hat und die andere auch nur noch schwächer. 

Hab jetzt in den paar Sekunden als kein Off-Grid war, mal ein Bild geschossen. Vlt. hilft das weiter: 


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Ach manchmal funktionierts? Dann trennt er wahrscheinlich, weil die Spannung bei dir am Grid zu hoch ist. Was zeigts denn dort an?

Edit: PH1 zu 3 über 30V Unterschied?! Bei dir stimmt aber ordentlich was nicht

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @benni

Ach manchmal funktionierts? Dann trennt er wahrscheinlich, weil die Spannung bei dir am Grid zu hoch ist. Was zeigts denn dort an?

Edit: PH1 zu 3 über 30V Unterschied?! Bei dir stimmt aber ordentlich was nicht

Glaub ich auch. Ggf ne Aderendhülse mit in der Klemme, schlechte Verbindung irgendwo?

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Schon mal danke Euch für die Antworten. Da ich kein Experte bin, gebe ich Eure Antworten mal an den Installateur weiter. Kann also ein paar Tage dauern, bis ich da hier wieder was Neues schreiben kann ...


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

1tes Bild L1 227V, L2 224V, L3 241V;

2tes Bild L1 243V, L2 231V, L3 212V

Glaube nicht das das bloss Aderenthülsen sind


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@haux Super beobachtet. Phasendreher untereinander?

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@tt-pete)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
Themenstarter  

Der Grund für das häufige Off-Grid lag in der Verkabelung. Ein Kabel hatte sich gelöst und hat zu dem beschriebenen Effekt geführt. Seit Samstag laufen jetzt beide WR im Parallelbetrieb ohne Probleme und Fehlermeldungen. 

Allerdings ist jetzt seit Samstag bei einem der beiden WR ein Display kaputt. Nachdem das Display im laufenden Betrieb eingefroren ist, ist dieses nach einem Neustart nur noch dunkel. Bin mal gespannt, wie da die Garantieabwicklung bei Deye so läuft. Die Funktion des WR beeinträchtigt das defekte Display aber nicht. Alle Werte sind über Solarman oder die Deye Cloud weiterhin einsehbar. 


   