Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

DC Maximalspannung ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] DC Maximalspannung von 800V pro String, oder Pro MPPT?

5 Beiträge
4 Benutzer
3 Reactions
833 Ansichten
mikenike
(@mikenike)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 36
Themenstarter  

Hallo liebes Forum,

erst einmal vielen leiben Dank für die vielen Beiträge, die ich hier sein wenigen Tagen in mich reingesogen habe und mich immer sicherer in meinem Tun gemacht haben.

Mich plagt leider noch eine Frage:

Gilt die DC Maximalspannung von 800V pro String, oder Pro MPPT?

Ich habe den 12kW Hybrid Wechselrichter und Am Montag dann hoffentlich 37 430W Module auf dem Dach (starkes "Overpanneling"). Die Module bringen bei -20°C eine Leerlaufspannung von knapp 42V

Die Strings sind folgendermaßen ((11+11)+15) aufgeteilt... alles auf der gleichen Dachfläche. Ich hab pro String gerechnet:

15x42V=630V

11x42V=462V

11x42V=462V

also alles im grünen Bereich bezüglich den 800V 🙂

Irgendwie bekomme ich aber gerade immer wieder Zweifel ob die 800V nicht pro String einzuhalten sind, sondern pro MPPT

Das wäre dann:

15x42V=630V

(11+11)x42V=924V !!!

Ich habe keine richtige Doku darüber gefunden wie die String Eingänge von dem "Doppeleingang" verschalten sind (parallel oder in Reihe), sonst könnte ich mir die Frage selbst beantworten.

 

Ich bräuchte gerade etwas Schützenhilfe von jemandem von euch zur Beruhigung. Wahrscheinlich stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch 0:-)  

 

viele Grüße

Michael


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

der Doppeleingang ist parallel verschaltet.

aber jeder wie er will.


   
mikenike reacted
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
 

Veröffentlicht von: @mikenike

Gilt die DC Maximalspannung von 800V pro String, oder Pro MPPT?

Wo ist denn da für dich der Unterschied?

800V sind 800V...

Veröffentlicht von: @mikenike

Ich habe keine richtige Doku darüber gefunden wie die String Eingänge von dem "Doppeleingang" verschalten sind (parallel oder in Reihe), sonst könnte ich mir die Frage selbst beantworten.

Ins Datenblatt schauen. Da steht: Der Sun 12k hat zwei MPP-Tracker. Eingänge 1+2 liegen parallel an Tracker 1 um zwei identische Strings anschließen zu können,
Ansonsten wurde genau diese Frage nach der Innenverschaltung hier und im Netz schon viele Male behandelt.

 

Veröffentlicht von: @mikenike

"Doppeleingang" verschalten sind (parallel oder in Reihe),

Ich kenne KEINEN Wechselrichter, der intern Strings in Reihe schaltet - wozu auch...?

 


   
mikenike reacted
AntwortZitat
mikenike
(@mikenike)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 36
Themenstarter  

Natürlich... Es kann nur so sein wie von Plastiko Fantastiko und Eulhofer beschrieben. 👍 

Ich hab mir einfach zu viele Gedanken gemacht und 3 Mal im Kreis gedreht bis ich mich vollständig verwirrt hatte, da hatten die anderen Threads, die ich heute morgen gelesen hatte auch nichts mehr helfen können. 

Vielen Dank, ihr habt maßgeblich zu meiner Entwirrung und Beruhigung  beigetragen 🙂

 

So wie geplant passt es dann 2x11 Module + 1x15Module


   
AntwortZitat
(@fr33t)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 14
 

Vergleiche die maximale Stromstärke, die Modelle mit 1+1 Strings per Tracker, stehen bei 13+13 Ampere. Die großen Modelle mit 2+1 Strings sind mit 26+13 aufgeführt.

Das kann nur sein, wenn eine parallele Verschaltung vorliegt

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von fr33t

   
mikenike reacted
AntwortZitat